好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《混凝土结构设计规范》GB50010-2011第1批次读者问题解答

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档 你我共享

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第1批次读者问题解答

1. 问(2011-5-31,一阵风):新规范里,现在的钢筋,那就是一级钢是HPB300,二级钢是HRB335,

二级钢是HRB400等等,对吗?

答:普通钢筋种类与强度等级从《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002开始已不再采用Ⅰ级钢、Ⅱ级钢、Ⅲ级钢之称,新规范中用钢筋牌号和强度等级表示。

2. 问(2011-7-4,高赞):我想咨询一下《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)中,关于

矩形截面偏心受压构件正截面承载力的计算,偏心距增大系数是不是不考虑了呢? 答:《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)中二阶效应的表达形式己改变,以结构侧移二阶效应及构件挠曲二阶效应分别考虑,总体不再采用偏心距增大系数的表达形式。偏心受压构件正截面承载力计算时其弯矩设计值应按结构的侧移二阶效应(当结构侧移二阶效应较大时)与杆件挠曲二阶效应分别进行计算,比《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)更清晰、准确。

3. 问(2011-7-20,cool):您好!《2010版混凝土结构设计规范》的第109页表8.5.1中备注第

1条,“当采用C60以上强度等级的混凝土时,……”是不是应该包含C60本身,改为,“当采用C60及以上强度等级的混凝土时,……”请回复!谢谢!

答:与《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002相比,对于本规范表8.5.1中的受压构件的全部纵向钢筋,当采用强度等级400MPa钢筋时,本规范的最小配筋百分率已提高了0.05(为0.55%),为保持与《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002在最小配筋率的相对合理性,同时也考虑到与相关标准的协调性,本规范特在表8.5.1的注1中规定 “当采用C60以上强度等级的混凝土时,”。

4. 问(2011-7-28,xx11dd00):《混凝土设计规范》GB 50010-2010 第1版第1次印刷中第113

页第8行,即第9.1.6条第2款中“砌体墙支座处钢筋伸入板边的长度不宜小于l0/7这其中的板边是否为板内?

答:所提问题正确,可以在以后修订中将本规范第9.1.6条第2款中考虑改为“砌体墙支座处钢筋从墙边伸入板内的长度不宜小于l0/7”

5. 问(2011-7-29,ZHANWEICHUN)砼规9.2.15-1条对梁保护层超厚时的防裂钢筋网片配筋

直径和间距进行了规定,规定最大间距为150mm,最大直径为8mm;而如果采用最大间距150mm,即使采用最大直径钢筋d8,配筋率仅为335mm2/m。按9.2.15-2条,1%配筋率的要求,该配筋最多可用于33.5mm厚度的保护层,而33.5mm的保护层厚度根本不用配置防裂钢筋网片。150mm的间距即使采用最大直径钢筋也无法达到50mm保护层厚度的配筋率要求的话,规范规定150mm的间距还有何意义呢,迷惑中。

答:对于防裂钢筋网片配筋要求,本规范第8.2.3条、第9.2.15条多处使用“宜”的形式表达,具体数值可由设计人员确定。现条文对于网片的要求并不矛盾,其150mm是网片的最大间距,设计时可以小于该值。(为保持与本规范第9.2.15条第2款中的要求一致,以后修订中对于防裂钢筋焊接网片的最大间距可以考虑取用100mm)。

6. 问(2011-8-9,李志荣)近日,看了2010版新高规、新抗规和新砼规范,发现以下几个疑

问,烦请解答为感,以便以后设计操作!

1)三级抗震框架柱截面尺寸不大于400时箍筋最小直径取值问题。

抗规GB 50011-2010第6.3.7.2.2)条和高规JGJ 3-2010第6.4.3.2.2)条均为;而砼规范GB 50010-2010第11.4.12.4条并无此规定,也就是说,砼规范必须用。设计操作中对此取6mm还是8mm?

答:本规范在第11.4.12条第2款规定了柱端箍筋加密区的箍筋最小直径要求,在第11.4.12条第4款给出了一级、二级抗震等级框架柱的箍筋最小直径的要求。对于“三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时”的箍筋最小直径,设计可参照《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010与《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010执行。

2)连梁高度大于450时,连梁两侧腰筋最小直径取值问题。

高规JGJ3-2010第7.2.27.4条为8mm,而砼规范GB50010-2010第11.7.11.5条为10mm,设计操作中对此取8mm还是10mm? 答:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第7.2.27条第4款规定“连梁两侧面腰筋的直径不应小于8mm”,是结构设计中的最低要求(墙分布筋最小直径为8mm),而《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010第11章是特对混凝土结构的构件抗震验算与抗震构造要求,设计时可根据具体情况参照执行。

AAAAAA

精品文档 你我共享

3)剪力墙墙身竖向分布筋最小直径取值问题。

砼规范GB50010-2010第11.7.15条和抗规GB50011-2010第6.4.4.3条均规定不应小于8mm,不宜小于10mm,而高规JGJ3-2010第7.2.18条规定不应小于8mm,根本没提10mm,设计中是否可取8mm?

答:三本规范对于剪力墙墙身竖向分布筋最小直径取值没有大的矛盾,《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010中的8mm是“不应小于”,另两本规范的10mm是“不宜小于”。对于墙厚不超过200mm,当配置竖向分布筋直径为8、间距为200mm时,配筋率已超过0.25%(配置双排分布钢筋网),这对于低烈度区且不太高的房屋是恰当的。

4)剪力墙约束边缘构件和框架柱箍筋或拉筋采用HRB500钢筋时箍筋或拉筋抗拉强度设计值取值问题。

剪力墙约束边缘构件和框架柱的箍筋或拉筋采用HRB500钢筋时,箍筋的抗拉强度设计值取435MPa还是360MPa?(因为规范条文及条文说明均取消了箍筋抗拉强度设计值不超过360MPa的限制)

答:箍筋强度设计值在本规范中用符号fyv表示。本规范第4.2.3条规定了“fyv应按表中按fy的数值采用;当fyv用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时,其数值大于360N/mm2时应取360N/mm2”。而在除了受剪、受扭、受冲切承载力计算之外的地方使用fyv时,可以采用fy的数值。

5)剪力墙约束边缘构件和框架柱箍筋体积配箍率计算问题。 砼规范GB50010-2010规定应扣除重叠部分的箍筋体积,而高规则取消了此规定,也就是说,高规可以不用扣除重叠部分的箍筋体积。设计中是否扣除?

答:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010和《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010对于框架柱箍筋体积配箍率没有明确规定应扣除重叠部分的箍筋体积,可由设计人员自行确定。按照《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010的第11.4.17条规定执行是偏于安全的。

6)剪力墙构造边缘构件阴影范围问题。

砼规范GB50010-2010第11.7.19条和抗规GB50011-2010第6.4.5.1条规定与高规JGJ3-2010第7.2.16条不同,设计中如何取值? 答:对剪力墙构造边缘构件取值范围,《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010所规定的比《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010与《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010两本国标严格,主要考虑到高层建筑的特点。因此,建议高层建筑按《高层建筑混凝土结构技术规程》执行,低、多层建筑可按两本国标执行。

7. 问(2011-8-26,陈炜光)

混凝土规范主编部门:

你好,新版的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)已经实施,我们在使用的过程中发现了一个问题,在其3.5节耐久性设计的条文中规定混凝土结构的环境类别为一、二a、二b...等几个等级,而在2009年5月1日实施的GB/T50476-2008《混凝土结构耐久性设计规范》中定义的环境类别为Ⅰ-A、Ⅰ-B、Ⅱ-C..等。我们经过比对发现,《混凝土规范》的一类环境对应《耐久性规范》的Ⅰ-A级,二a类环境对应Ⅰ-B级等等,但是《混凝土规范》的一类环境混凝土的最低强度等级要求为C20,板、墙、壳的混凝土保护层最小厚度为15mm,梁、柱、杆的为20mm,而《耐久性规范》的Ⅰ-A级环境混凝土的最低强度等级要求为C25,板、墙、壳的混凝土保护层最小厚度为20mm,梁、柱、杆的为25mm,其它几个等级的环境类别也有类似的区别,不再举例。为此我们就很困惑,在平常的结构设计过程中应该按哪本规范作为依据呢? 答:《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008为推荐性国家标准,执行的严格程度有所不同。对于房屋和一般构筑物,其使用环境较好,可以按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010执行。

8. 问(2011-9-5,王海顺)

混凝土结构规范GB50010-2010中第96页公式(7.1.8-1)是否有误? 从图7.1.8中图中示意推导过程如下: 根据力的平衡条件:Fk?F?y,max?b?0.6h

k 得到:?y,max? 0.6Fkbh?而规范中公式为 ?0.6 (7.1.8-1) y,maxbh请问规范中公式是否有误?如果无错误,如果无误,公式是如何推导出来的,麻烦您将推

导过程相告。

AAAAAA

精品文档 你我共享

答: 公式(7.1.8-1)无误,源自《钢筋混凝土结构设计规范》TJ 10-74的研究工作,计算该局部应力主要是对预应力混凝土吊车梁(薄腹构件)验算主拉(压)应力时考虑局部应力(由吊车轮压产生)对抗剪强度的有利作用。本规范条文说明解释了该局部应力的实用计算方法是依据弹性理论分析和试验验证后给出的,具体研究成果请参见《预应力混凝土梁抗裂度计算中考虑局部应力的问题》《建筑结构》 1975年05期

9. 问(2011-09-19,曾明)

《附录C钢筋、混凝土本构关系与混凝土多轴强度准则》C.2混凝土本构关系,C2.4混凝土单轴受压的应力-应变曲线“公式C.2.4-2”其中上升段公式的x有n次方,而按照新规范编写的一本教材《混凝土结构设计原理》(梁兴文 史庆轩 主编;童岳生 主审;中国建筑工出版社出版)第26页中的x却是平方,不知道谁对谁错?

另不懂公式C.2.4-2其中上升段公式出自何处,得来依据是什么?

答:教材《混凝土结构设计原理》中相关表述可能存在笔误。混凝土本构关系上升段公式主要依据同济大学李杰教授的研究成果。采用损伤理论分析《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002的上升段,发现初始损伤可能为负数,这一结论不符合损伤物理概念,也会带来计算的困难和不稳定。基于此,引用Mander模型改进了原规范模型的上升段表达式,以满足理论与应用的需求。

10. 问(2011-10-24,大哥)

2.1术语2.1.18混凝土保护层

结构构件中钢筋外边缘中的钢筋可以理解为主筋还是箍筋?

答:混凝土保护层所要求的钢筋,包括主筋与箍筋。但厚保护层中的构造钢筋网片除外,对钢筋机械连接的套筒、柱箍筋加密区的拉筋(当采用紧靠纵向钢筋并勾住箍筋时)其保护层厚度可宜满足有关钢筋最小保护层厚度。

11. 问(2011-10-25,李世森)

图11.7.19 (c) 中 2bw 前面是否应该有 大于等于符号

答:提得对,属打印错误。本规范图11.7.19 (c)中对于剪力墙构造边缘构件范围的标注应为“且?bf,?bw”

沁园春·雪

北国风光, 千里冰封, 万里雪飘。 望长城内外, 惟余莽莽; 大河上下, 顿失滔滔。

山舞银蛇, 原驰蜡象, 欲与天公试比高。

AAAAAA

精品文档 你我共享

须晴日, 看红装素裹, 分外妖娆。 江山如此多娇, 引无数英雄竞折腰。 惜秦皇汉武, 略输文采; 唐宗宋祖, 稍逊风骚。

一代天骄, 成吉思汗,雕。

俱往矣, 数风流人物, 克

AAAAAA

还看今朝。

只识弯弓射大

《混凝土结构设计规范》GB50010-2011第1批次读者问题解答

精品文档你我共享《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第1批次读者问题解答1.问(2011-5-31,一阵风):新规范里,现在的钢筋,那就是一级钢是HPB300,二级钢是HRB335,二级钢是HRB400等等,对吗?答:普通钢筋种类与强度等级从《混凝土结构设计规范》GB50010—2002开始
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6hc8g50xa11xu1x81dzc4m0xd0pw4b00nmx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享