5 RCS-9000系列保护测控装置

? RCS-9611馈线保护测控装置 适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统。 保护方面的主要功能有:1)二段定时限过流保护;2)零序过流保护/小电流接地选线;3)三相一次重合闸(检无压或不检);4)过负荷保护;5)一段定值时间可分别独立整定的合闸加速保护(前加速或后加速);6)低周减载保护;7)独立的操作回路及故障录波。

测控方面的主要功能有:1)9路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)P、Q、IA、IC、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、COSф等13个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。

? RCS-9611A馈线保护测控装置 适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统,也可用作110KV接地系统中的电流电压保护及测控装置。

保护方面的主要功能有:1)三段定时限过流保护,其中第三段可整定为反时限段;2)三段零序过流保护/小电流接地选线;3)三相一次重合闸(检无压或不检);4)过负荷保护;5﹚过流/零序合闸加速保护(前加速或后加速);6)低周减载保护;7)独立的操作回路及故障录波。

测控方面的主要功能有:1)7路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)P、Q、IA、IC、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、COSф等13个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。

? RCS-9612线路保护测控装置 适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统。 保护方面的主要功能有:1)三段式可经低电压闭锁的定时限方向过流保护;2)零序过流保护/小电流接地选线;3)三相一次重合闸(检无压,同期,不检);4)合闸加速保护(可选前加速或后加速);5)低周减载保护等;6)独立的操作回路及故障录波。

测控方面的主要功能有:1)9路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)P、Q、IA、IC、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、COSф等13个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。

? RCS-9612A线路保护测控装置 适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统,也可用作110KV接地系统中的电流电压保护及测控装置。

保护方面的主要功能有:1)三段式可经低电压闭锁的定时限方向过流保护,其中第三段可整定为反时限段;2) 三段零序过流保护(可选择经方向闭锁)/小电流接地选线;3)三相一次/二次重合闸(检无压、同期、不检),可经控制字选择三相二次重合闸功能;4)过负荷保护;5)过流/零序合闸加速保护(可选前加速或后加速);6)低周减载保护等;7)独立的操作回路及故障录波。

测控方面的主要功能有:1)9路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)P、Q、IA、IC、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、COSф等13个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。

? RCS-9613线路光纤纵差保护装置 适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统。 保护方面的主要功能有:1)短线路光纤纵差保护;2)三段式可经低电压闭锁的定时限方向过流保护,其中第三段可整定为反时限;3)零序过流保护/小电流接地选线;4)三相一次重合闸(检无压、同期、不检);5)过负荷保护;6)合闸加速保护(可选前加速或后加速);7)低周减载保护等;8)独立的操作回路及故障录波。 测控方面的主要功能有:1)8路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)P、Q、IA、IC、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、COSф等13个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。

? RCS-9621站用变/接地变保护测控装置 适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统。

保护方面的主要功能有:1)二段定时限过流保护;2)三段零序定时限过流保护(其中零序Ⅲ段可整定为跳闸或报警);3)小电流接地选线;4)独立的操作回路及故障录波。

测控方面的主要功能有:1)9路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合、小

电流接地探测遥控分合;3)P、Q、IA、IC、UAB、UBC、UCA、U0、COSф9个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。

? RCS-9621A站用变/接地变保护测控装置 适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统。。

保护方面的主要功能有:1)三段复合电压闭锁过流保护;2)高压侧正序反时限保护;3)过负荷报警;4)两段定时限负序过流保护,其中Ⅰ段用作断相保护,Ⅱ段用作不平衡保护;5)高压侧接地保护:三段定时限零序过流保护(其中零序Ⅲ段可整定为报警或跳闸);6)小电流接地选线;7)低压侧接地保护:三段定时限零序过流保护;零序反时限保护。8)低电压保护;9)非电量保护:重瓦斯跳闸;轻瓦斯报警;超温报警或跳闸;压力释放跳闸;一路备用非电量报警或跳闸;10)独立的操作回路及故障录波。

测控方面的主要功能有:1)开关位置、弹簧未储能接点、重瓦斯、轻瓦斯、油温高、压力释放等非电量遥信开入,4路备用遥信开入采集,装置遥信变位以及事故遥信;2)变压器高压侧断路器正常遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)P、Q、IA、IC、I0、UAB、UBC、UCA、F、COSф10个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。

? RCS-9631/2/3电容器保护测控装置 适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中所装设并联电容器的保护及测控。

保护方面的主要功能有:1)二段定时限过流保护;2)过电压保护;3)低电压保护;4)RCS-9631为不平衡电压/零序电压保护和不平衡电流/零序电流保护;RCS-9632为桥差电流保护;RCS-9633为差电压保护;5)零序过流保护(小电阻接地系统)/小电流接地选线;6)独立的操作回路及故障录波。

测控方面的主要功能有:1)9路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合,小电流接地探测遥控分合;3)Q、I、COSΦ等模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。

? RCS-9631A/33A电容器保护测控装置 适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中所装设并联电容器的保护及测控。

保护方面的主要功能有:1)三段定时限过流保护,其中第三段可整定为反时限段;2)过电压保护;3)低电压保护;4)RCS-9631A为不平衡电压/零序电压保护和不平衡电流/零序电流保护;RCS-9633A为差电压保护;5)零序过流保护(小电阻接地系统)/小电流接地选线;6)非电量保护:重瓦斯跳闸;轻瓦斯报警;超温报警或跳闸;7)独立的操作回路及故障录波。

测控方面的主要功能有:1)5路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合,小电流接地探测遥控分合;3)P、Q、IA、IB、IC、UA、UB、UC、COSΦ 9个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。

? RCS-9641电动机保护测控装置 适用于3-10KV电压等级中高压异步电动机保护及测控。

保护方面的主要功能有:1)短路保护和启动时间过长及堵转保护:二段定时限过流保护;2)不平衡保护(包括断相和反相):二段定时限负序过流保护,一段反时限负序过流保护;3)过负荷保护;4)过热保护:分为过热报警与过热跳闸,具有热记忆及禁止再启动功能,实时显示电动机的热积累情况;5)接地保护:零序过流保护/小电流接地选线,定子零序电压保护;6)低电压保护;7)过电压保护;8)两路非电量保护;9)独立的操作回路及故障录波。

测控方面的主要功能有:1)7路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)P、Q、IA、IC、COSф5个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。

? RCS-9642电动机保护测控装置 适用于3-10KV电压等级中高压大型异步电动机的保护及测控。 保护方面的主要功能有:1)电流纵差保护/磁平衡差动保护;2)短路保护和启动时间过长及堵转保护:二段定时限过流保护;3)不平衡保护(包括断相和反相):二段定时限负序过流保护,一段负序过负荷报警,其中负序过流Ⅱ段与负序过负荷报警段可选择使用反时限特性;4)过负荷保护;5)过热保护:分为过热报警与过热跳闸,具有热记忆及禁止再启动功能,实时显示电动机的热积累情况;6)接地保护:零序

过流保护/小电流接地选线,零序过压保护;7)低电压保护;8)过电压保护;9)两路非电量保护;10)独立的操作回路及故障录波。

测控方面的主要功能有:1)5路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)正常断路器遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)P、Q、IA、IC、COSф等模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。

? RCS-9651分段开关备用电源自投保护测控装置 适用于低压母线分段开关的自投和保护,正常运行时,两段母线分列运行,每台主变各带一段母线。

保护方面的主要功能有:1)四种方式的分段开关自投功能2)经复压闭锁的二段定时限过流保护(三相式);3)零序过流保护;4)三相一次重合闸(不检定);5)合闸后加速保护(零序加速段或经复压闭锁的过流加速段);6)独立的操作回路及故障录波。

测控方面的主要功能有:1)5路遥信开入采集、装置遥信变位、事故遥信;2)分段开关遥控分合;3)P、Q、IA、IC、COSф5个模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等。 ? RCS-9652 进线开关或分段(桥)开关自投测控装置 适用于内桥接线系统。

保护方面的主要功能有:1)两种方式的进线自投功能2)两种方式的分段开关自投功能。

测控方面的主要功能有:1)开关量变位遥信、事故遥信;2)3组遥控输出,可作为分段开关及其隔离刀闸的遥控分合;3)分段开关P、Q、Ia、Ib、Ic、COSФ等模拟量的遥测;4)事件SOE等。

? RCS-9681 110KV变压器的高压侧后备保护测控装置。适用于110KV及以下电压等级变压器高压侧后备保护。

保护方面的主要功能有:1)三段复合电压闭锁过流保护(Ⅰ、Ⅱ段可带方向);2)接地零序保护(三段零序过流保护);3)不接地零序保护(一段定值二段时限的零序无流闭锁过压保护、一段定值二段时限的间隙零序过流保护);4)保护出口采用跳闸矩阵方式,可灵活整定;5)过负荷发信号;6﹚启动主变风冷;7)过载闭锁有载调压;8)故障录波。

测控方面的主要功能有:1)7路遥信开入采集、遥信变位、事故遥信;2)3路断路器遥控分合,空接点输出,遥控动作保持时间可整定;3)P、Q、I(IA、IB、IC)、U(UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0)、COSф等模拟量的遥测;4)遥控事件记录及事件SOE等;5)四路脉冲累加单元,空接点输入。 ? RCS-9682 110kV变压器低压侧后备保护测控装置适用于110KV及以下电压等级变压器低压侧后备保护。

保护方面的主要功能有:1)四段复合电压闭锁过流保护(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段可带方向);2)保护出口采用跳闸矩阵方式,可灵活整定;3)过负荷发信号;4﹚零序过压报警;5)故障录波。

测控方面的主要功能有:1)8路遥信开入采集、遥信变位、事故遥信;2)5路断路器遥控分合,空接点输出,遥控动作保持时间可整定;3)P、Q、I(IA、IB、IC、I0)、U(UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0)、COSф等模拟量的遥测;4)遥控事件记录及事件SOE等;5)四路脉冲累加单元,空接点输入。 2.3 RCS-9000测控装置

RCS-9000单元测控装置适用于各种电压等级变电站。可就地安装也可组屏安装。

? RCS-9701测控装置 主要监控对象为变电站内的开关单元,主要功能有:1)16路开关量变位遥信,开关量输入为220V/110V光电隔离输入;2)一组电压、一组电流的模拟量输入,其基本内容有电流、电压、电度计算、频率、功率及功率因素;3)6路断路器遥控分合,空接点输出,出口动作保持时间可程序设定;4)4路脉冲累加单元,空接点开入;5)遥控事件记录及事件SOE;6)1路检同期合闸;7)支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有WORLDFIP高速现场总线,双网,2.5Mbps,支持变压器隔离的双绞线或光纤通讯接口;8)逻辑闭锁功能。

? RCS-9702测控装置 主要用于变电站公共信号的监控,主要功能有:1)88路开关量变位遥信,开关量输入为220V/110V光电隔离输入;2)模拟量输入设计主要针对14路电压;3)8路断路器遥控分合,空接点输出,出口动作保持时间可程序设定,其中前三路可配置为双跳圈或双合圈输出;4)4路脉冲累加单元,空接点开入;5)遥控事件记录及事件SOE;6)支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)

的通讯规约,配有WORLDFIP高速现场总线,双网,2.5Mbps,支持变压器隔离的双绞线或光纤通讯接口。 ? RCS-9703测控装置 主要用于站内主变本体测控,装置拥有单线路测控、分接头的调节、地刀的控制及与用于温度、直流系统测量的常规变送器的接口,主要功能有:1)40路开关量变位遥信,开关量输入为220V/110V光电隔离输入;2)一组电压、一组电流的模拟量输入,其基本内容有电流、电压、电度计算、频率、功率及功率因素;3)15路变送器接口单元;4)遥控输出可配置16路遥控分合,1~3,9~11对象可配置为双跳圈或双合圈输出,遥控出口为空接点,出口动作保持时间可程序设定;5)遥控事件记录及事件SOE; 6)支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有WORLDFIP高速现场总线,双网,2.5Mbps,支持变压器隔离的双绞线或光纤通讯接口;7)逻辑闭锁功能。

? RCS-9704测控装置 主要监控对象为变电站内的两路开关单元,主要功能有:1)64路开关量变位遥信,开关量输入为220V/110V光电隔离输入;2)两组电压、两组电流的模拟量输入,其基本内容有电流、电压、电度计算、频率、功率及功率因素;3)遥控输出可配置为16路遥控分合,1~3,9~11对象可配置为双跳圈或双合圈输出,遥控出口为空接点,出口动作保持时间可程序设定;4)4路脉冲累加单元,空接点开入;5)遥控事件记录及事件SOE;6)2路检同期合闸;7)支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有WORLDFIP高速现场总线,双网,2.5Mbps,支持变压器隔离的双绞线或光纤通讯接口;8)逻辑闭锁功能。

? RCS-9705测控装置 主要监控对象为变电站内的开关单元,主要功能有:1)64路开关量变位遥信,开关量输入为220V/110V光电隔离输入;2)一组电压、一组电流的模拟量输入,其基本内容有电流、电压、电度计算、频率、功率及功率因素;3)遥控输出可配置为16路遥控分合,1~3,9~11对象可配置为双跳圈或双合圈输出,遥控出口为空接点,出口动作保持时间可程序设定;4)4路脉冲累加单元,空接点开入;5)遥控事件记录及事件SOE;6)1路检同期合闸;7)支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有WORLDFIP高速现场总线,双网,2.5Mbps,支持变压器隔离的双绞线或光纤通讯接口;8)逻辑闭锁功能。 2.4 RCS-9000系列保护装置

? RCS-901A型超高压线路保护 用作220kV~500kV输电线路主保护及后备保护。

保护方面主要功能有:1)以纵联变化量方向和零序方向元件为主体的快速主保护;2)工频变化量距离元件构成的快速I段保护;3)三段式相间和接地距离及二个延时段零序方向过流构成的全套后备保护;4)重合闸功能。单相、三相和综合重合闸;5)分相出口。

? RCS-902A型超高压线路保护 用作220kV~500kV输电线路主保护及后备保护。

保护方面主要功能有:1)以纵联距离和零序方向元件为主体的快速主保护;2)工频变化量距离元件构成的快速I段保护;3)三段式相间和接地距离及二个延时段零序方向过流构成的全套后备保护;4)重合闸功能。单相、三相和综合重合闸;5)分相出口。

? RCS-931A型超高压线路保护 用作220kV~500kV输电线路主保护及后备保护。

保护方面主要功能有:1)以三相电流分相差动和零序方向元件为主体的快速主保护;2)工频变化量距离元件构成的快速I段保护;3)三段式相间和接地距离及二个延时段零序方向过流构成的全套后备保护;4)重合闸功能。单相、三相和综合重合闸;5)分相出口。

? RCS-978系列变压器成套保护 适用于500kV及以下电压等级、需要提供双套主保护、双套后备保护的各种接线方式的变压器。

保护方面主要功能有:1)稳态比率差动;2)差动速断;3)工频变化量比率差动;4)零序比率差动/分侧比率差动;5)复合电压闭锁方向过流(四套);6)零序方向过流(两套);7)零序过压(两套);8)间隙零序过流(两套)9)异常告警。包括过负荷、启动冷却器、过载闭锁有载调压、零序电压、公共绕组零序电流、差流异常、零序差流异常、差动回路TA断线、TA和TV异常等报警。

? RCS-915系列母线保护 适用于各种电压等级的单母线、单母分段、双母线、双母单分段等各种主接线方式。

保护方面的主要功能有:1)母线差动保护;2)母联充电保护;3)母联死区保护;4)母联失灵保护;5)

母联过流保护;6)母联非全相保护;7)断路器失灵保护。

? RCS-9671/3变压器差动保护装置 适用于110KV及以下电压等级的双圈、三圈变压器,满足四侧差动的要求。

? 本装置包括差动速断保护,比率差动保护,中、低侧过流保护,CT断线判别。RCS-9671装置中的比率差动保护采用二次谐波制动,RCS-9673装置中的比率差动保护采用偶次谐波判别原理。 ? RCS-9661为变压器的非电量保护装置

装置对从变压器本体来的非电量接点(如瓦斯等)重动后发出中央信号、远动信号,并送给本装置的CPU作为事件记录,其中中央信号磁保持。需要直接跳闸的则另外起动本装置的跳闸继电器。同时装置还有四路不按相操作断路器的独立的跳合闸操作回路及两个电压切换回路。

? RCS-9679变压器保护装置 适用于66kv或35kv电压等级的变压器保护。?

本装置包括差动速断保护,比率差动保护(采用二次谐波制动原理),高、低侧复压过流保护(各三段),10路非电量保护(其中6路可直接跳闸),CT断线判别,PT断线判别,过负荷发信,过载闭锁有载调压,过负荷起动风冷和零序过电压报警等功能;同时装置还有三路不按相操作断路器的独立的跳合闸操作回路。 ---------------------------------------------- 世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。