好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全监测工程仪器观测及数据分析监理作业指导书(修改)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安全监测工程仪器观测及数据分析监理作业指导书

(房吉善)

1 目的与适用范围

本作业指导书主要用于规范和指导监理工程师在地下工程安全监测施工中的监理工作程序和方法,本指导书适用于现场监理工程师。 2 编制依据

《混凝土坝监测技术规范》DL/T5178-2003 《混凝土坝安全监测资料整编规程》DL/T5209-2005 《大坝安全监测自动化技术规范》DL/T5211-2005 《水利水电工程岩体观测规程》DL/T5006-2007 《水电水利工程爆破安全监测规程》DL/T5333-2005 3 监理工作内容

(1)检查承包人用于内观仪器监测的二次读数仪和用于外观变形监测的仪器及相应的数据处理设备是否经过国家标准计量单位或国家认可的检验单位检定、检验合格,是否满足监测精度要求和测次需要。

(2)督促承包人在仪器设备安装完毕后及时记录初始读数,并开展正常监测工作。 (3)检查承包人是否按照合同文件、设计要求和监测技术规范规定的测次按时进行观测,并做到“四无”(无缺测、无漏测、无不符合精度、无违时),以保证观测成果的连续性。

(4)在观测或成果计算中,如发现观测结果有异常时,承包人应及时进行复测,以验证观测结果的准确性。监理工程师也应经常检查承包人观测作业是否按照有关规范和技术要求执行,对不符合要求的观测结果,监理工程师有权要求进行复测检查。

(5)督促承包人在施工期及时整理分析全部监测资料,绘制测值变化过程线和其他必要的图表,并定期将监测成果分析报告报送监理中心。

(6)督促承包人根据施工时段要求,按合同文件规定的内容与资料提交份数,按时向监理中心报送观测成果与阶段分析报告。 4 检查内容及现场控制要点

(1)仪器埋设初期的标准测次,见表1。

表1 仪器埋设初期观测测次表

监测项目 应变计、测缝计、压力计、钢筋计、钢板计、位移计、锚索测力计、基岩变位计 温度计 埋设3~7天 1次/天 仪器埋设后的时段 埋设初期72小时内 埋设3~7天 埋设初期72小时内 测 次 4次/天 1次/天 6次/天 (2)特殊时期观测测次,见表2。

表2 特殊时期观测测次表

监测项目 施工性态 在掌子面距所监测断面小于等于3倍洞径内 变形、应力 大于3倍洞径每5天监测1次, 邻近部位开挖、灌浆作业 1次/5天 1次/1天 测 次 1次/1天或1次/每排炮 (3)正常时期观测测次,见表3。

表3 安全监测项目测次表

阶段和测次 施工期 监测项目 1)日常巡视检查 2)位移 3)倾斜 4)大坝外部接缝、裂缝1次/旬~1次/月 变化 5)近坝区岸坡稳定 6)渗流量 7)杨压力 2次/月~1次/月 2次/旬~1次/旬 2次/月 1次/天 1次/月 2次/旬~1次/旬 2次/旬~1次/旬 1次/季 1次/旬~2次/月 1次/天~4次/旬 1次/旬~1次/月 1次/月 2次/周 1次/旬~1次/月 1次/天 1次/天~4次/旬 1次/天~1次/2天 1次/旬~1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 首次蓄水期 初蓄期 运行期 8)渗透压力 2次/旬~1次/月 1次/天 2次/旬~1次/旬 1次/旬~2次/月 9)绕坝渗流 10)水质分析 11)应力、应变 1次/旬~1次/月 1次/季 1次/旬~1次/月 1次/天~1次/旬 1次/旬~1次/月 1次/季 1次/旬~1次/月 1次/年 1次/月~1次/季 12)大坝及坝基的温度 1次/旬~1次/月 1次/天~1次/旬 1次/旬~1次/月 1次/月~1次/季 13)大坝内部接缝、裂缝 1次/旬~1次/月 1次/天~1次/旬 1次/旬~1次/月 1次/月~1次/季 续表3 安全监测项目测次表

阶段和测次 施工期 监测项目 14)钢筋、钢板、锚索 15)上下游水位 16)库水温 17)气温 18)降水量 19)坝前淤积 20)冰冻 21)坝区平面监测网 22)坝区垂直位移监测网 23)下游冲淤 1次/旬~1次/月 取得初始值 1次/天~1次/旬 4次/天~2次/天 1次/天~1次/旬 逐日量 按需要 1次/季 1次/旬~1次/月 2次/天 1次/旬~1次/月 逐日量 按需要 1次/年 1次/年 每次泄洪后 1次/月~1次/季 4次/天~2次/天 1次/月 逐日量 按需要 1次/年 1次/年 每次泄洪后 首次蓄水期 初蓄期 运行期 注1:表中测次,均系正常情况下人工测读的最低要求。特殊时期(如高水位、库水位骤变、发生大洪水、

地震等)和工程出现不安全征兆时应增加测次。监测自动化可根据需要,适当加密测次。

注2:在施工期,施工进度快的,变形和应力监测的次数应取上限。在首次蓄水期,库水位上升快的,测次

应取上限。在初蓄期,开始测次应取上限。在运行期,当变形、渗流等性态变化速度大时,测次应取上限,性态趋于稳定时可取下限;当多年运行性态稳定时,可减少测次,减少监测项目或停测,但应报主管部门批准;但当水位超过前期运行水位时,仍需按首次蓄水执行。

(4)外观变形测量精度为:水平位移量中误差限值为±1.0~±3.0mm,垂直位移量中误差限值为±3.0mm,裂缝位移量中误差限值为±1.0mm。

(5)承包人应按照施工期监测的需要修建临时和永久观测房(站),将具备条件的仪器逐步按计划接入观测房(站)实行数据集中采集。

(6)若遇到特殊情况,如大暴雨、大洪水、汛期、地下水位长期持续较高、库水位骤降、强地震、大药量爆破或爆破失控以及周围介质的运行环境或受力状况发生明显变化时,承包人应根据监理工程师的要求增加测次。

(7)承包人除按合同要求负责进行各种仪器设备监测外,还应对合同监测范围内的工程建筑物进行巡视检查;承包人应在施工期监测工作开始前制定巡视检查机构、线路、项目和方法,报监理中心审批,并应根据本部位的施工进展逐步扩大巡视检查的范围,定期向监理工程

安全监测工程仪器观测及数据分析监理作业指导书(修改)