第九章 基础设计 ………………………………………………………………………90
9.1 确定基础底面面积 …………………………………………………………90 9.1.1 选择基础的材料,类型,进行基础平面布置 ……………………………90 9.1.2 确定地基持力层和基础埋深 ………………………………………………90 9.1.3 确定地基承载力 ……………………………………………………………90 9.1.4 确定基础底面尺寸 …………………………………………………………90 9.2 地基承载力验算 ……………………………………………………………92
9.2.1 按第一组荷载计算 …………………………………………………………92 9.2.2 按第二组荷载计算 …………………………………………………………92 9.3 基础抗冲切验算 ……………………………………………………………93 9.4 基础底板配筋计算 …………………………………………………………93 9.4.1 考虑第一组内力设计值 ……………………………………………………94 9.4.2 考虑第二组内力设计值 ……………………………………………………94 9.5 基础梁的设计 ………………………………………………………………93 第十章 折板式楼梯计算 ………………………………………………………………97
10.1 梯板设计 ……………………………………………………………………97 10.1.1 板厚 ………………………………………………………………………98 10.1.2 荷载 ………………………………………………………………………98 10.1.3 截面设计 …………………………………………………………………99 10.2 平台板计算 …………………………………………………………………99 10.2.1 荷载计算 …………………………………………………………………99 10.2.2 截面设计 ……………………………………………………………… 100 第十一章 雨篷设计………………………………………………………………………103
11.1 荷载计算……………………………………………………………………103 11.1.1 荷载…………………………………………………………………………103 11.1.2 荷载组合……………………………………………………………………103 11.2 配筋计算 …………………………………………………………………103 第十二章 技术经济分析…………………………………………………………………104 第十三章 施工组织设计…………………………………………………………………106 第十四章 结论……………………………………………………………………………121
11
参考文献……………………………………………………………………………………122 谢辞 ………………………………………………………………………………………123 附录一 译文 附录二 外文
12
第二章 荷载计算
2.1 荷载汇集及截面尺寸的选取
2.1.1 截面尺寸选取
(1)框架柱:
根据轴压比公式初步估定柱截面尺寸:N/fcbh≤0.9(三级框架)2
N?BFGen (2-1)
其中B为修正系数,当柱分别为边柱,等跨中柱和不等跨中柱时,B值分别取1.3, 1.2, 1.25。
F-框架柱的负荷面积
Ge-框架柱负荷面积上的荷载值,一般取12~15 kN/m2
n-楼层数
N=1.2×4.65×6×12×5=2008.8kN
A?N=.9 mm2 取 bc×hc=500mm×500mm
0.9fc(2)框架梁:(见《混凝土设计原理》P37)
由挠度、裂度控制 h=(1/8~1/14)l , b=(1/2~1/3)h 选定纵向框架梁截面尺寸为bb×hb=250mm×600mm 选定横向框架梁截面尺寸为bb×hb=250mm×550mm; 次梁截面尺寸为(1/14~1/18)l,选定bb×hb=250mm×550mm; (《全国民用建筑工程设计技术技术措施》P118页)
(3)楼板厚度:1/40×3000=75mm 取h=100mm 楼梯板选为150mm (1)恒载
1 屋面(不上人) ○:
改性沥青防水层 0.4kN/m2 20mm厚1﹕3水泥砂浆找平 20×0.02=0.4kN/m2 100mm厚再生聚苯乙烯板保温 3.5×0.1=0.35kN/m2 膨胀珍珠岩100mm (0.10+0.14)/2×7=0.84kN/m2
8
100mm厚钢筋混凝土板 25×0.10=2.5kN/m2 板底抹灰10mm 17×0.01=0.17kN/m2
∑ =4.66kN/m2
2
2 楼面: 水磨石地面 0.55kN/m ○
100mm厚钢筋混凝土板 2.50kN/m2 15mm厚板下混合砂浆抹灰 0.015×16=0.24 kN/m2 ∑ =3.29kN/m2
3 梁重: ○
纵梁26×0.6×0.25=3.9 kN/m2 横梁26×0.55×0.25=3.57 kN/m2 次梁26×0.55×0.25=3.57 kN/m2
4 墙重:○(砌体与抹灰之和)
外墙: 13×0.2=2.6kN/m2 内墙: 13×0.2=2.6kN/m2
抹灰:外墙面外抹灰:20厚水泥砂浆0.40kN/m2
外墙面内抹灰及内墙面抹灰:20厚石灰砂浆0.34 kN/m2 保温:外墙60mm厚苯板保温层 0.06×3.5=0.21 kN/m2 总墙重:
外墙:2.6+0.4+0.34+0.21=3.55 kN/m2 内墙:2.6+0.34×2=3.28 kN/m2
3
5 柱:27×0.50×0.50=6.75kN/m(考虑到柱子抹灰,取柱子自重27kN/m) ○
226 门、窗: 门:0.2kN/m 窗:0.2kN/m ○
(2) 活荷载:
客房、会议室、办公室:2.0 kN/m2
卫生间、走廊、门厅、楼梯 :2.5 kN/m2(办公楼、学校) 屋面活载:0.5 kN/m2 (不上人屋面) ; 沈阳雪载:0.50 kN/m2
沈阳基本风压: 0.45kN/m2
9
2.2 计算简图及层数划分
由于结构质量主要集中于各层楼盖和屋盖处,故可将结构简化为图2-1所示的多质点体系,其中质量G5为第五层上半层高度范围内的全部集中于屋面标高处的质量,其他层质量均取其楼盖及其上、下各一半层高范围内的全部集中于楼面标高处的质量。
图2-1 动力荷载计算简图
2.3 各层重力荷载代表值计算
2.3.1 五层上半层
女 儿 墙:现浇钢筋混凝土,高度0.9m,厚度0.10m
26 kN/m3×(16.2+42)×0.9×0.1×2= 272.376kN 屋面自重: 4.66×16.2×42 =3170.664kN 纵梁: 3.9×(42-0.5×7)×4=600.6kN
横梁: 3.75×[(16.2-0.5×2)×8+6.9×2×7]=778.98 kN 柱 子: 6.75×
4.2×32根=453.6kN 24.2 -24×1.8×0.9-3×2外 墙: 3.55×[ (16.2+42)×2-0.5 ×24] ×
0.9×0.9-0.6×(42×2-16×0.5)-0.55×(4×6.9-0.5×8)]=423.69kN
内 墙: 3.28 × (6.9×
4.24.24.2 ×12+5.1××2+6××13.5-0.55×6 2224.2×13.5-0.55×6.9×12-×11.5×0.5)=863.41 kN 2 窗重量: 0.2×(24×1.8×0.9+3×0.9×0.9)=8.262 kN
五层上半层的恒载
∑恒=∑G5恒=272.376+3170.664+778.97+600.6+453.6+423.69+863.41+8.262
=6571.57 kN恒
五层上半层的活载:取雪载0.5kN/m2 ∑活=0.5×16.2×42=340.2= G5活
G5=G5恒+0.5G5活=6571.57+340.2=6911.77kN
2.3.2 五层下半层
柱 子:6.75×
4.2×32根=453.6kN 210