好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

35KV变电站技术标书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安徽熔盛机械有限公司35KV变电站工程 40.5kV/1250A-25kA真空开关高压开关柜 10kV/1250A-31.5kA真空开关高压开关柜 10KV、35KV保护自动化测控部分

招标文件

招标编号:

设备名称:40.5KV KYN型手车式开关柜;10KV KYN28型户内交流金属铠装中置式高压开关开关柜;10KV、35KV保护自动化测控部分

安徽熔盛机械有限公司

中国 合肥

2011年9月

1

目 录

1 标准技术参数表 ------------------------------------- 2 项目需求部分

2.1货物需求及供货范围一览表 -------------------------- 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 ---------- 2.4 工程概况 ---------------------------------------- 2.5 使用条件 ---------------------------------------- 2.6 项目单位要求值----------------------------------- 2.7 项目单位技术差异表 ------------------------------- 2.8 一次开关及主要开关型号参考表(附自动化测控部分) -- 3 投标人响应部分 -------------------------------------- 3.1技术偏差表投标人填写 ------------------------------ 3.2 投标产品的销售及运行业绩表 ------------------------ 3.3 投标人需提供的设备图纸及资料 ---------------------- 3.4 主要组部件材料 ----------------------------------- 3.5 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

2

1 标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动标准参数值。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。如有偏差,请填写技术偏差表。

表1 40.5KV开关柜标准技术参数表(投标人填写) 序号 一 1 2 名称 开关柜共用参数 结构型式 额定电压 电缆出线 计量柜出线 3 额定电流 A 消弧柜出线 所用变设备 4 5 6 7 8 9 10 11 温升电流 额定工频1min耐受电压(相对地) 额定雷电冲击耐受电压峰值 (1.2∕50?s)(相对地) 额定短路开断电流 额定短路关合电流 额定短时耐受电流及持续时间 额定峰值耐受电流 辅助和控制回路短时工频耐受电压 试验电压 12 局部放电 单个绝缘件 电压互感器、电流互感器 控制回路 13 14 15 供电电源 辅助回路 燃弧持续时间 使用寿命 V S 年 AC 380/ AC 220 0.3~0.5 ≥30 V pC ≤10 DC220 / DC 110 投标人填写 参考表6相应项填写 参考表6相应项填写 参考表6相应项填写 投标人填写 A kV kV kA kA kA/s kA kV kV 1250 1250 1.1Ir 118/(95) 215/(185) 25 63 25/4 63 2 1.1×40.5/3 ≤3 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 参考表6相应项填写 参考表6相应项填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 kV 手车式 40.5 1250 1250 投标人填写 投标人填写 参考表6相应项填写 参考表6相应项填写 单位 标准参数值 投标人保证值 3

序号 名称 单台开关柜整体尺寸(长?宽?高) 设备的最大运输尺寸(长?宽?高) 柜体外壳 单位 标准参数值 (1400×2600×2600)/ (1400×2600×2600) 投标人保证值 参考表6相应项填写 16 设备尺寸 mm 投标人提供 IP4X IP2X ≥729 ≥810 ≥300 LSC2 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 17 防护等级 隔室间 瓷质材料(对地) 有机材料(对地) 18 19 20 二 1 2 3 4 5 爬电距离 mm mm 相间及相对地净距(裸导体) 丧失运行连续性类别 断路器参数 型号 灭弧室类型 额定电流 主回路电阻 温升试验电流 额定工频1min耐受电压 断口 A μΩ A kV 对地 VJ35-40.5/1250A 真空 1250 投标人提供 1.1Ir 118/(95) 95 215/(185) 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 6 额定雷电冲击耐断口 受电压峰值(1.2∕50?s) 对地 交流分量有效值 kV 185 kA ms 次 kA kA/s kA ms ms 25 45 ≥30 1.5 63 25/4 63 ≤60 ≤60 7 额定短路开断电流 时间常数 开断次数 首相开断系数 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 8 9 10 11 12 额定短路关合电流 额定短时耐受电流及持续时间 额定峰值耐受电流 开断时间 合分时间 4

序号 13 14 15 16 17 18 19 20 分闸时间 合闸时间 名称 单位 ms ms ms m∕s ms ms 次 标准参数值 投标人提供 投标人提供 ≥300 投标人提供 投标人提供 ≤2 ≤2 真空断路器≥10000 O–0.3s–CO–180s–CO 10/20/31.5 0.5~15 40.5 10×O和10×(CO) 21.7 40.5 O–0.3s–CO–180s–CO 投标人保证值 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 参考表6相应项填写 参考表6相应项填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 重合闸无电流间隙时间 分、合闸平均速度 分闸不同期性 合闸不同期性 机械稳定性 额定操作顺序 空载变压器容量 分闸速度 合闸速度 MVA A kV kA kV A kV 21 现场开合空载空载励磁电流 变压器能力 试验电压 操作顺序 试验电流 22 异相接地故障开断试验 试验电压 操作顺序 试验电流 试验电压 电缆:50, 电容器组:≥400 1.4×40.5/3 23 C1级: CC1:24×O, CC2:24×CO;容性电流开合BC1:24×O, 试验(试验室) BC2:24×CO C2级: CC1:48×O, CC2:24×O和24×CO; BC1:24×O, BC2:80×CO 操动机构型式或型号 V 弹簧 三相机械联动 AC 380/220 投标人填写 投标人填写 参考表6相应项填写 C1级/C2级 参考表6相应项填写 24 操作方式 电动机电压 5