非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。 对
操作高压电气设备主回路时,操作人员如果已穿了绝缘靴可以不戴绝缘手套。 错
低压电动机的控制设备如果具备综合保护装置时,低压馈电线路上可以不装检漏保护装置。 错
变电硐室长度超过6米时,必须在硐室的两端各设1个出口。 对 带油的电气设备必须设在机电硐室内并严禁设集油坑 对 溜放煤、矸、材料的溜道中可以敷设电缆。 错 在总回风巷和专用回风巷中不应敷设电缆。 对 电缆必须与瓦斯抽放管路分挂在巷道两侧
对
高、低压电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离必须小于0.1m。 错
所有电气设备的保护接地装置应与主接地极连接成1个总接地网。 对 由变电所单独供电的的掘进工作面,至少应设置1个局部接地极。 对 隔爆外壳有裂纹、开焊、严重变形的为失爆。 防爆结合面有油漆但不锈蚀不为失爆。 错
隔爆设备隔爆腔之间直接贯通但外观只要完好不失爆该设备为不失爆。 错 密封圈内径大于电缆外径1毫米为失爆。 密封圈的单孔内穿进多根电缆时为失爆。 一个进线嘴内可以使用2个密封圈。
错
错
对 对
对
同一部位的螺栓、螺母可以不一致,只要螺母上满扣即可。 钢紧固螺栓深入螺孔长度不应小于螺栓直径的尺寸。 对
铸铁、铜、铝件螺栓深入螺孔的长度不小于螺栓直径的2倍。 错 密封圈没有完全套在电缆护套上的为失爆。 对 密封圈与电缆之间有包扎物的不为失爆。
错
备用的高压接线盒缺挡板或挡板不合格的为失爆。 鸡爪子是指电缆不和格的接头。
对
对
电缆的末端不接入防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。 对 检漏保护装置2年应升井进行检修。
错
硐室内必须设置2个以上扑灭电气火灾的灭火器材。 错
采掘工作面配电点的位置和空间必须满足设备检修和巷道运输、矿车通过及其他设备安装的要求,并用不燃性材料支护。 对
带油的电气设备必须设在机电设备硐室内。 对 在总回风巷不应敷设电缆。 电缆应悬挂在风管上。
错
对
井筒中设置电缆接线盒时,接线盒应放置在拖架上。 对 在井下冷补的电缆必须定期升井试验。 对 矿井中的电气信号应能同时发声和发光。
对