好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

资料员《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)复习题

一、单项选择题

1、电气装置( electrical installation )为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。

2、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。

3、开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合规定, 对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测,检测规定绝缘电阻值不小于5MΩ。

4、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

5、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

6、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。

7、当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

8、建筑物景观照明灯具安装应每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ。 9、公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。

10、接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通。

二、多项选择题

1、母线的相序排列与涂色,当设计无要求时应符合下列规定, 即母线的涂色:交流,A相为黄色、B相为绿色、C相为红色;直流,正极为赭色、负极为蓝色;在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不涂色。

2、单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。 3、插座安装应符合下列规定: 1. 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m; 2. 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全; 3. 车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m; 特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内

插座安装高度一致; 4. 地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

三、填空题

 3、插座安装应符合下列规定: 1. 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m; 2. 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全; 3. 车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m; 特殊场所暗装的插座不小于0.15m;同一室内插座安装高度一致; 4. 地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好。

四、判断题

11、杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定: 相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ; 电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV,当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。

五、问答题

1、照明配电箱(盘)安装应符合哪些列规定?

答: 1. 箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全。 2. 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于20mA,动作时间不大于0.1s。 3. 照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 4、在潮湿环境下,漏电器保护装置额定不动作电流为15 mA,动作时间不大于0.1s。

2、建筑物景观照明灯具安装应符合哪些规定?

答:1. 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ; 2. 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上; 3. 金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。

6h7568hn4b83hrt8bf1m52amw9lhy700862
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享