4.7外幕墙工程

所使用的各种材料,构件的质量,幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固,后置埋件的拉拔力必须符合设计要求,其防火、保温、防潮、防雷、防腐、各种变形缝、墙角连接点等应符合技术标准规定。结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求。幕墙应无渗漏,在易渗漏部位应进行淋水试验。

4.7.1外幕墙龙骨安装固定和节点连接大样

竖明横隐玻璃幕墙

横明竖隐玻璃幕墙铝龙骨安装图

全隐框玻璃幕墙

竖(横)向龙骨安装示意

铝扣板安装示意

4.7.2单元式幕墙安装

施工工艺流程:材料运输堆放→防护棚及转运平台搭设→测量放线→环形轨道布设→连接钢板焊接→连接支座安装→单元块吊运→注胶→玻璃清洗→检查验收。

4.7.3石材幕墙安装

施工工艺流程:放线→转接件安装→龙骨调整→竖龙骨安装→钢横梁安装→石材安装→注胶清洁。

4.8建筑电气工程 4.8.1桥架安装方法

1、 吊杆定位及安装方法

根据设计图或施工方案,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出支撑物(吊杆或吊架)的具体位置。

吊杆定位示意

2、 桥架安装方法

桥架安装示意图

1-桥架 2-电缆 3-角钢 4-垫片、螺帽 5-吊杆 6-膨胀螺栓 宽度在150~1000mm的桥架水平安装时,支架均采用热镀锌支架制作,桥架宽度在150 mm以下的选用成品支架固定。水平安装的桥架支吊架规格详见下表:

桥架宽度(mm) 800~1000 400~600 150~300 吊杆规格 φ12通丝杆 φ10通丝杆 φ8通丝杆 吊梁规格 L50×50×5 L40×40×4 L30×30×3

桥架穿墙示意

桥架穿墙及防火封堵示意图

1-桥架 2-墙体 3-防火封堵材料 4-电缆 5-封堵盖板

4.8.2电缆桥架内布置方法

沿桥架敷设电缆时,应防止电缆排列混乱,不整齐,交叉严重。在电缆敷设前须将电缆事先排列好,画出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根、卡固一根。桥架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有编号、型号及起止点等标记。标记应清晰齐全,挂装整齐。电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。

电缆桥架内布置:整齐、间距均匀、用扎带绑扎牢固、挂牌标示。

4.8.3入户配电箱接线方法

箱内配线整齐,绑扎成束,无绞接现象,在活动部位应用长钉固定,盘面引出及引进导线应留有适当余度,以利于检修;回路编号齐全,标识正确。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,