兆欧,动力线路的绝缘电阻应大于1兆欧。

6、电缆敷设 施工工艺流程:

水平敷设 安装准备 电缆沿支架 桥架敷设 垂直敷设 立管安装 (1)电缆敷设前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面电压等级均要符合设计要求,外观无扭曲、坏损现象。并进行绝缘摇测或耐压试验,绝缘电阻应大于10兆欧。

(2)在桥架上敷设多根电缆时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,减少电缆交叉。

(3)敷设电缆时,按先大后小、先长后短的原则进行,排列在底层的先敷设。不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆敷设在上层。

(4)电缆沿桥架水平敷设时应单层敷设,排列整齐,拐弯处应以最大截面电缆的允许弯曲半径为准。

(5)电缆垂直敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,电缆放好后应用塑料扎带将其与桥架捆绑固定,捆绑间距小于1m。

(6)电缆穿楼板处应用防火材料将楼板洞封堵严密。

(7)标志牌规格应一致,有防腐性能,挂靠牢固,并注明电缆编号、规格、型号以及电压等级。

7、预分支电缆的安装

(1)检查电缆通道,确认预分支电缆是否能通过贯通孔洞。 (2)将电缆放在线架上,通过将电缆放在楼下,安装时将电缆提拉上去。

(3)将分支电缆的顶端进行处理。

(4)将电缆的顶端用一专用PVC材料制成的封头帽作防水处理,再

中国建筑第五工程局第一建筑安装公司

- 21 -

————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————

用热缩管加强。

(5)将金属网套固定在电缆顶端,再将安装金属网套的电缆顶端通过回转接头同卷扬机钢丝绳连接。

(6)检查吊装电缆的各个环节是否准备好,检查无误后,启动卷扬机将电缆提升上去。提升过程中,不要对分支线施加张力,使用电缆重量4倍以上强度的提升用电缆,边提升,边检查,以免电缆受伤。

(7)提升用的电缆网套到达顶部时,将网套挂在预埋的吊钩上。 (8)接着将中间部位进行固定,固定间距1.5~2M。单芯电缆用马鞍线夹固定。

(9)将支线电缆端头进行连接,再进行主干线电缆的连接。 (10)将电缆洞口用防火堵料进行封堵。 (11)电缆的首末端、分支处挂电缆牌。 8、灯具安装 施工工艺流程:

灯具检查 组装灯具 灯具安装 通电试运行 (1)灯具检查

①灯具的安装应符合设计的要求。 ②根据装箱单清单清点安装配件。

③注意检查制造厂的有关技术文件是否齐全。

④检查灯具外观是否正常,有无擦碰、变形、受潮、金属镀层剥落锈蚀等现象。

(2)组装灯具 ①吸顶灯的组装:

a.选择适宜的场地,将灯具的包装箱、保护薄膜拆开铺好;

中国建筑第五工程局第一建筑安装公司

- 22 -

————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————

b.戴上干净的纱线手套;

c.参照灯具的安装说明将各组件连成一体; d.灯内穿线的长度应适宜,多股软线线头应搪锡; e.应注意统一配线颜色以区分相线与零线,不得混淆; f.理顺灯内线路,用线卡或尼龙扎带固定导线以避开灯泡发热区。

②嵌入式灯具的安装:

a.应预先提交有关位置及尺寸交有关人员开孔;

b.将吊顶内引出的电源线与灯具电源的接线端子可靠连接; c.将灯具推入安装孔固定;

d.调整灯具边框。如灯具对称安装,其纵向中心轴线应在同一直线上,偏斜不应大于5mm。

③应急照明灯具安装应符合下列规定:

a.应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具;

b.应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明<=15s,备用照明<=15s;安全照明<=0.5s;

c.疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于 2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方;

疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。散通道上的标志灯间距不大于 20m;

d.疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等;

中国建筑第五工程局第一建筑安装公司

- 23 -

————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————

e.应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。

f.应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔墙措施;

g.疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。

④防爆灯具安装应符合下列规定:

a灯具的防爆标志、外壳防护等级和温度组别与爆炸危险环境相适配;

b灯具配套齐全,不用非防爆零件替代灯具配件(金属护网、灯罩、接线盒等);

c灯具的安装位置离开释放源,且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具;

d灯具及开关安装牢固可靠,灯具吊管及开关与接线盒螺纹咬合扣数不少于5扣,螺纹加工光滑、完整、无锈蚀,并在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;

e.防爆灯具安装的外壳完整,无损伤、无凹陷或沟槽,灯罩无裂纹,金属护网无扭曲变形,防爆标志清晰;

f.灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀,密封垫圈完好。 (3)通电试运行

灯具安装完毕后,经绝缘测试合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否对应,灯具有无异常噪声,如发现问题应立即断电,查出原因并修复。

(4)成品保护

中国建筑第五工程局第一建筑安装公司

- 24 -

————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————

①灯具安装时应注意保持地面、墙面和顶板的整洁,不得污染。 ②其他工种作业时,应注意不得损伤已装好的灯具。 ③室内有条件的应关门上锁,以防损坏或丢失。 ④灯具安装完毕后,可用原包装塑料袋罩盖灯具防尘。 4.2.3防雷及接地安装

(1)接闪器安装:本工程按二类防雷等级设计。避雷装置采用25*4的热镀锌扁钢避雷带作接闪器,并于屋面装设热镀锌扁钢避雷网格。避雷带安装应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长不得超过10mm。弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于扁钢直径的4倍。

(2)引下线安装:利用建筑物结构柱中钢筋作为引下体。 (3)接地装置安装:利用结构地梁和基础内的钢筋网作为接地体。 (4)等电位连接安装:卫生间做局部等电位联结,进出建筑物的金属管线均做等电位联结,并与接地装置联结。 4.2.4电气工程调试

(1) 电气工程调试所包括的范围是:从低压柜出线开始至各配电点的配电箱、柜的调试。 (2)调试应具备的条件:

①鉴于电气工程的特殊性,要求各配电间粉刷完毕并保持干燥,门、窗、锁齐全。

②灯具、开关、插座、配电箱安装完毕,各条支路的绝缘电阻摇测合格。

③照明系统通电试运行,应按配电箱分系统逐个进行。通电后仔细检查和巡视、检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制应