————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————
组装在样品板上送交业主、施工监理、建筑师及机电工程师审批。经审批后的样品将存放在工地现场。 4.2电气工程
工程概况:本工程的电气部分主要包括动力、照明、防雷接地等系统,本建筑的消防报警及联控灭火设备、房排烟设施、消防电梯、机械停车库和应急照明等为一级负荷,客梯、公共照明和给水泵等为二级负荷,其余为三级负荷;住宅安装容量为2800KW,计算变压器容量为1100KVA,商业及地下安装容量为2000KW,计算变压器容量为2500KVA;采用两路10KV电源进线,平时常用,互为备用;一、二级负荷采用双电源,双回路供电,在其设备末端自动切换。本工程为二类防雷建筑物,接地采用TN-S系统。 4.2.1施工程序
施工准备 管内穿线 设备配线 系统检测、调试 预留、预埋 桥架线槽安装 电缆敷设 配管、配线 支、吊架的安装 设备灯具安装 4.2.2主要施工方法
1、钢管敷设
所有配管工程必须严格按图施工,不得随意更改管材材质、设计走向及连接位置等,如需更改必须办理相应的变更手续。
(1)暗配管
暗配管应沿最近的路线敷设,尽量减少弯头数量,埋入墙或地面混凝土的暗配管外壁离土建结构表面间距不小于15mm。
中国建筑第五工程局第一建筑安装公司
- 16 -
————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————
管路超过一定长度时,管路中应加装接线盒:无弯时为45m;有一个弯时为30m;有二个弯时为20m;有三个弯时为12m。加装接线盒的位置应便于穿线和检修,不宜设在潮湿有腐蚀性介质的场所。
(2)明配管
根据设计确定盒、箱的准确位置,把管路的垂直、水平走向弹出线来,确定固定点、支架和吊架的具体位置。支架、吊架应按设计图要求进行加工,且不小于以下规定:扁铁支架 30mm×3mm;角钢支架 25mm×25mm×3mm;固定点间距均匀,与终端、转弯点、电气器具或接线盒、箱边缘的距离为200mm左右。安装前管路应平直、畅通,内侧无毛刺,镀锌层和防锈漆完整无损。
(3)钢管与配电箱的连接
钢管进入配电箱时,应使用配电箱的敲落孔,并使用紧钉螺母固定牢靠,扣压式连接。
(4)钢管与设备的连接
钢管在与各类动力设备连接时,应将钢管敷设到设备内,如不能直接进入设备,应在钢管出口处用金属软管制成防水弧度后引入设备,并将管口包扎严密,作好密封处理。金属软管与钢管之间安装专用镀锌跨接接地线。在室外或潮湿房间内,管口应加装防水弯头。弯出地面的管口大于等于200mm。
2、配电箱安装 施工工艺流程图:
(1)根据设计要求找出配电箱位置,并按照箱外形尺寸进行弹线定位。在同一建筑物内,同类箱高度应一致,允许偏差10㎜。
(2)安装配电箱的木砖及铁件等均应预埋,挂式配电箱应采用膨胀螺栓固定。
(3)配电箱上配线需排列整齐并绑扎成束,在活动部位应用长钉固定。引出引进导线应留有适当余度,以便于检修。
中国建筑第五工程局第一建筑安装公司
- 17 -
————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————
(4)配电箱内母线相序排列一致,母线色标正确,均匀完整,二次结线排列整齐,回路编号清晰齐全。
(5)铁制配电箱均需先刷一道防锈漆,再刷灰油漆两道。 (6)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门均应有明显可靠的裸软铜线PE线接地。
(7)配电箱安装应牢固、平正,其允许偏差不应大于3㎜,配电箱体高50㎝以下,允许偏差1.5㎜。
(8)配电箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时刀片可动部分和动触头均不应带电。
(9)垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装时左侧接电源,右侧接负荷。
(10)暗装配电箱的固定:在预留孔洞中将箱体找好标高及水平尺寸。稳定箱体后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。
(11)明装配电箱的固定:在混凝土墙上固定时,有暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒,先将分线盒打扫干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待箱找准位置后,将导线端头引至箱内,逐个剥削导线端头,再逐个压接到器具上。同时将保护地线压在明显的地方,并将箱调平直后用钢架或膨胀螺栓固定。
(12)绝缘摇测:配电箱全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。同时做好记录,做技术资料存档。
3、开关、插座的安装 施工工艺流程图:
清理接线 安装 (1)对安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除,墙面、门窗等装饰工作完成后,方可插入施工。
(2)插座及开关等的安装须格外注意观感质量,标高位置要正确可靠,接线盒子内清洁、无杂物,表面清洁、不变形,开关盖板紧贴建筑
中国建筑第五工程局第一建筑安装公司
- 18 -
————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————
物的表面。
(3)开关、插座的底板和暗装开关、插座的面板并列安装时,开关、插座的高度差应小于0.5mm,面板的垂直度小于0.5mm。
(4)同一场合的开关或插座高度差小于5mm。
(5)接线时,应注意区分相线、零线及保护地线,不得混乱。相线经开关关断。
(6)单相两孔插座接线应注意“左零右火、下零上火”。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序应一致。
4、桥架及线槽安装 (1)施工工艺流程:
桥架、线槽定位 线路检查遥测 固定支架 桥架、线槽配线 桥架、线槽安装 保护接地 (2)安装桥架时应根据图纸内容现场确定桥架、支架的位置,当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m,支架用膨胀螺栓固定,螺栓应连接紧固、防松零件齐全;桥架及线槽跨过伸缩、沉降缝时必须设伸缩节,且伸缩灵活。
(3)桥架弯曲半径由最大电缆的外径决定,桥架各段要连为一体,头尾与接地系统可靠连接,且满足下表要求。
序号 1 2 电 缆 种 类 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 多芯控制电缆 注:D为电缆外径 最小允许弯曲半径 15D 10D (4)金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处于接地(PE)或接零(PEN)干线相连。
(5)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小
中国建筑第五工程局第一建筑安装公司
- 19 -
————烟台 “银都财富中心”技术标(机电安装部分)————
允许截面不小于4mm2。
(6)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
(7)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,应严格按照设计要求采取防火隔堵措施。
5、管内穿线及线路连接 施工工艺流程:
选择导线 穿带线 扫管 放线 导线与带线绑扎 线路检查遥测 导线包扎 导线连接 戴护口 (1)穿线过程中应将相线、中性线和保护接地线的颜色加以区分,中性线用淡蓝色,保护接地线用黄绿双色线。
(2)穿线前应将布条固定在带线上,来回拉动带线,将管内杂物清除干净,检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏和破损,应立即补齐和更换。
(3)放线时应核对施工图上导线的规格、型号,并在剪断导线时按下列三种情况进行预留:
①接线盒、开关盒及灯头盒内导线的预留长度为15cm; ②配电箱内导线的预留长度为箱体的半周长; ③出户导线的预留长度为1.5m。
(4)穿好的导线须进行绝缘摇测,照明线路的绝缘电阻应大于0.5
中国建筑第五工程局第一建筑安装公司
- 20 -