5) 在敷设的电缆两端应留适度余量,并标示明显的永久标记。 6) 各种电缆和控制线插头的装设应符合产品生产厂的要求。

7) 引入、引出房屋的电(光)缆,在出入口处应加装防水罩,向上引入、引出的电(缆), 在出入口还应做滴水弯,其弯度不得小于电(光) 缆的弯曲半径,电(光)缆沿墙上下引入、引出时应设支持物,电(光)缆应 固定(绑扎)在支持物上,支持物的间隔距离不宜大于1m。

8) 监控室内光缆的敷设,在电缆走道上时,光端机上的光缆宜预留10m,余缆盘成圈后应妥善放置,光缆至光端朵的光纤连接器的耦合工艺,应严格按有关要求进行。

1.7.6.4. 其他设备安装

1) 所有机箱装设备安装前需把机箱倒置和左右轻轻摇动,检测是否有零件和螺丝脱落的响声,确定所有零部件安装牢固方可进行安装和调试。

2) 分配器垂直排列安装在机柜里面,分别标明视频输入和视频输出。 3) 数字硬盘录像机的安装,电源、信号、控制、网络等接头接插牢固,机体平放、无晃动,设备功能调试正常。

4) 监视器可装设在固定机架和柜上,也可装设在控制台操作柜上,当装在柜内时,应采取通风散热措施。

5) 监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光时, 应加遮光罩遮挡。

6) 监视器外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,并可加保护盖。 7) 检测录像机的性能,观察回放后的图像应无扭曲、无雪花、无浪涌斜纹出现,以及各按键的灵活性。

8) 通电检测,屏幕应达到长时间运行无屏闪、跳跃现象;每台监视器与电视墙需做等电位连接。

9) 多媒体工作站固定安装与控制台机柜,并按设计要求设置操作权限。

1.7.7. 供电、防雷与接地施工

1) 系统摄像机等设备宜采用集中供电,当供电线(低压供电)与控制线合用多芯线时,多芯线与视频线可一起敷设。

2) 安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω·m时,其接地电阻不得大于20Ω。

3) 安全防范系统的电源线、信号线经过不同防雷区的界面处,宜安装电涌保护器;系统的重要设备应安装电涌保护器。电涌保护器接地端和防雷接地装置应作等电位连接。等电位连接带应采用铜质线,其截面积应不少于16mm2 。

4) 当接地电阻达不到要求时,应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂;当仍达不到要求时,应经过设计单位的同意,采取更换接地装置的措施。

5) 监控中心内应设置接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排宜采用裸铜线,其截面积应不小于35mm2,并用螺丝固定。

6) 不得在建筑物屋顶上敷设电缆,必须敷设时,应穿金属管进行屏蔽并接地。

1.7.8. 施工部署与方法

1.7.8.1. 施工生产部署

整个****弱电系统工程的施工分系统、分层、分阶段地进行,施工过程依照先隐蔽后明设;先主干管网、后分支;先尾端后前端;先外围后机房的顺序进行。通过平衡协调、紧密地组织成一体。

整个弱电系统工程施工主要有:预留预埋施工期;管线敷设施工期;线缆敷设施工期;前端设备安装施工期;机房设备安装施工期;子系统调试和整个弱电系统调试施工期。

管线与线缆敷设施工期间,以结构化布线为主要进度控制项目,其它子系统的线缆施工应以此为主线。为便于保证质量、进度和节约材料,按统一布局敷设,所有系统的主干管线统一敷设施工。主项设备为重点控制部位。

在系统调试施工期间,以弱电系统集成子系统为主。 1.7.8.2. 施工阶段划分和主要项目工艺流程

第一阶段:施工准备(包括现场准备、技术准备、物资准备等及预埋); 第二阶段:主干管线施工(由建设方承担); 第三阶段:电线电缆敷设施工;

第四阶段:前端设备安装; 第五阶段,机房设备安装;

第六阶段:分子系统调试与系统连调; 1.7.8.3. 主要项目施工方法及技术措施

完成管线预埋图后,根据工程项目总体进度计划的进展,组织各子系统施工单位部分施工人员到施工现场,配合土建完成前期的管线预埋工作。

土建工程进展到具备了大批弱电系统施工人员进场的条件后,项目经理部立即组织和协调施工人员进场,同时要组织完成如下工作:

(1)组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。

(2)按照现场总平面部署组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.7.8.4. 主干管线与分支管线的施工及线缆敷设:

? 主干管线的施工:

在弱电系统工程中,线缆是大动脉,各类线缆是神经,弱电系统网络是中枢,施工质量是保证,各部分环环相通,相互依存,缺一不可。必须精心设计、精心组织、精心施工才能最终保证系统的畅通无阻、运行自如。

弱电系统工程因子系统多,故管线施工量大。系统的主线管和分支线管由安装方预埋,按照所出的施工图施工。主干线管与分支线管的施工是最影响工程工期的关键工序,因此必须与施工单位配合,以保证施工工期。

在楼层内,除弱电系统的主干线管与分支线管外,还有强电部分的供电线管、给排水系统的上下水管道、消防工程的主干管道等等。因此在进行该项施工时,必须与其他施工单位密切配合、相互协调,尽量避免“管线打架”相互扯皮,而造成返工,根据小让大的原则,弱电系统的主干线的最好在上述管道基本完成后再进行(可分区进行)。

? 线缆敷设:

弱电系统工程施工中采用的各系统中的电源线、控制线、信号线、根据不同的用途分门别类的放入相应的区域,以免造成相互干扰。

所有线缆敷设后,要分门别类整理,绑扎成束,在改变路由处还应做好相应

标记并记录在册。10根以上的线缆应留有备用线。

? 所用的电缆均应一缆到底,中间不允许有接续。

在线缆敷设完成后,要对线缆进行相应的测试。对各类电源线、信号线、控制线要做相应的通断测试和绝缘电阻测试。

线缆的敷设路由与施工图纸相一致,并一一做好记录,以备复核和检查。并将超出管线以外的线缆绑扎起来,做好半成品的现场保护工作,以防交插施工中砸伤或人为破坏。

主干管线与分支管线施工及线缆铺设完成后,应及时组织向工程监理报验,待监理检查合格并办理有关手续后进行下一道工序的施工。 1.7.8.5. 前端设备的安装:

前端设备的安装,应根据施工图纸设计要求的坐标点及其高度、角度等,预先膨胀螺栓或预埋吊挂件。要求定位准确、安装牢固、造型美观。

上述这些前端设备在正式安装前,要进行技术复核,再次对照设备定货单及施工图纸核对所用设备是否正确:能够单机通电试验的设备一定要通电测试调整后再行安装。终端的配置是否符合要求等。确保质量无误后方可进行安装。施工实施证明,这此细致的工作对保证系统的一次开通具有相当重要的意义。

若线缆敷设工序与设备安装工序相隔时间较长,在设备安装前重新复测线缆的性能。以保证系统的一次开通率和可靠性。

安装完毕后,应收集好前端设备的有关资料,如开箱单、产品合格证、使用说明书等。并应做好相应的调试和安装记录,以备检查或复核。

前端设备安装完成后,及时组织向工程主管报验,待监理检查合格并办理有关手续后方或进行下一道工序的施工。 1.7.8.6. 机房设备的安装:

各个系统的控制机柜均安装在机房内,机柜安装应牢靠平稳,多个机柜并排安装时应排列整齐,机柜周围应留有一定的空间,便于操作。最后所有系统的线缆都汇集到机房内。可能比较杂乱无章,应分门别类的整理顺畅,按不同支路绑扎成束,并做好标记。引入、引出机柜的线缆应有一定的冗余度。所有线缆接头应按规定做好标记和编号,并做好相应的纪录。弱电系统的设备大部份采用UPS

不间断电源或稳压电源集中供电。所用线缆应满足用功率的要求,应满足电气设备规范。

安装完毕后,收集好机房设备的有关资料,如开箱单、产品合格证、使用说明书等,并应做好安装记录,以备检查或复核。 1.7.8.7. 系统的调试和统调:

前端设备和机房设备安装完成后,即可根据设计图纸、施工图纸及系统技术要求和编制的调试规范分子系统进行调试。调试工作应由有经验的专业工程师承担。子系统的调试必须达到设计指标,经反复调整仍不能达到指标的,找出原因进行整改或返工,直至满足设计要求为止。

系统的各分项工程完成后,最后要进行系统的连机统调。首先要制定好统调方案,按照预定的方案检查系统的运行是否正常、系统及各种参数指标是否满足设计要求,系统间的通信是否畅通,与系统联动的设备控制是否灵活,有时要反复调整多次,才能使系统工作在最佳状态。

设备安装调试过程中,参加安装和调试的人员要认真做好各项记录,包括单机、子系统和系统统调的各种记录测试结果等。

为了验证系统的可靠程度,还要进行系统的运行试验,确认系统在功能方面的完备性、可靠性、并做好系统试运行记录。这些记录均是工程验收和日后维修、维护所不可缺少的技术文件资料。

设备安装开始邀请业主方的技术人员、操作人员和维护人员参加,使其熟悉设备的安装位置、安装方法、调试过程及性能要求,以利于这些人员迅速掌握设备的操作使用方法、故障诊断技巧,更有利于今后的检修维护工作。这也是最好的一种培训方式——现场培训。

1.7.9. 设立专项工程组织管理

工程管理组:由具体的资料管理员负责工程的变更、工程的洽商、施工的管理并协调甲方及其它施工方(如:二次装修、家具供应商等)的关系。

项目实施组:按照工程实施的内容,主要为综合布线部分,这主要由具体的施工员负责。