好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中冶南方机电产业园电气施工方案(2期)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工组织设计

1 编制依据

有关图纸

中冶南方工程技术有限公司设计的电气施工图纸 1.2 有关技术标准和规范

本工程所需的施工及验收规范列于下表:

序号 3 4 5 7 9 标准代号 GB50150-91 GB50168-92 GB50169-92 GB50171-92 GB50254-96 标准名称 电力装置工程 电气交接试验标准 电力装置工程 电缆线路施工及验收规范 电力装置工程 接地装置施工及验收规范 电力装置工程 盘、柜二次回路接线施工及验收规范 电力装置工程 低压电气施工及验收规范 11 GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 12 YBJ 217-89 13 GB50259-96 14 YB9239-92 15 GB50252-94 17 JGJ59-99 18 JGJ80-91

冶金电气设备安装工程施工及验收规范 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 冶金电气设备安装工程质量检验评定标准 工业安装工程质量检验评定统一标准 建筑施工高处作业安全技术规范 施工现场临时用电安全技术规范 2 工程简介

2.1 工程内容及供电情况 2.2.1工程主要施工范围

中冶南方机电园项目二期工程,由我方承建的施工范围主要为整个厂房区域的电气工程的施工,包括全厂接地、桥架、电缆敷设。其主要施工内容为:厂房及电气室、功能房照明、接地系统安装;厂房吊车滑触线电源安装、公路照明、通讯、网络设备安装工作。

1-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------

施工组织设计

2.2 工程主要实物量

序号 3 6 7 8 9 10 11 名 称 低压配电柜 MCC柜 动力箱 照明箱 配管 铁构件 电缆桥架 灯具 电缆 单 位 台 台 公里 吨 米 套 公里 数 量 8 81 10 6 2900 523 45 备注 已到图 已到图 计约 计约 计约 已到图 计约 3 项目施工组织 3.1项目管理

为搞好该工程的建设,真正做到责、权、利结合,调动各层次的积极性,达到优质、快速、低耗、安全的经营目标,对该工程施工实行项目管理。 4 施工总体部署

4.1 工程建设目标

以最优的质量、最短的工期、最低的造价、最佳的服务,完成该工程。

4.1.1 工期目标

采用新工艺、新机具,运用网络技术和现代化管理手段,最大限度地缩短工期,超前施工准备,紧凑组织,合理穿插,立体交叉,我们确保在2012年2月15日完成本项工程。 4.1.2质量目标

以ISO9000<质量管理与质量保证>标准,建立建全工程质量保证体系,完善质量管理制度,建立有效的质量控制系统,进行全面质量管理(TQC)。

精心组织,严格苛求,消灭通病,一次成优。达到冶金工业优质工程奖标准等级。

信守合同,顾客满意。工程合格率100%,主体单位工程全部优良,一次试车成功率100%。争创优质工程。 4.1.3安全目标

2-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------

施工组织设计

贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格安全生产管理,落实安全生产规程和责任制,杜绝违章指挥和违章作业,安全措施有的放矢,确保无工亡事故、无中伤事故、无恶性险肇事故、无重大机械事故、无重大火灾交通事故。创无事故的安全目标。 4.2施工部署 ① 施工准备阶段

施工技术及管理人员到位,熟悉图纸、规范,作好图纸自审、会审工作,编制具体的施工方案,向施工人员作技术交底。

建设好现场大临,并准备好施工机具和施工材料,安排好各阶段的施工人员,必要时进行技术培训,根据业主及总包方的要求,办理开工前的各种手续。 ② 配合土建阶段:

根据现场土建施工情况,作好基础配管及接地等配合工作。 ③ 设备安装阶段:

该阶段是本工程的重点,也是决定工期的关键阶段,电气施工的主要任务大都集中在这一阶段。本阶段具体施工部署如下:

A、坚持供电先行的原则,变电所和配电室为设备和电缆等集中场所,应首先做好该场所的施工准备工作。电气室条件一旦成熟,即可进行该区域内的电缆桥架及照明灯具的安装工作,电气室条件一出来就立即组织拼抢设备安装和电缆敷设,为调试尽早上场创造条件。

B、在电气室电缆桥架施工的同时,做好外部电缆桥架的施工准备工作。电气室电缆桥架安装工作结束后,转入现场的电缆桥架的安装。 C、与机械设备密切配合,同时进行管线的施工。 ④ 调试、试车阶 ⑤ 无负荷联动试车阶段:

单体试车合格后,进行无负荷联动试车,按自动化控制无负荷联动依次组织试车。无负荷联动试车合格后,交由业主组织负荷试车。作为施工单位,应主动做好联动试车技术指导工作。

4.2.1资源准备:拟投入本工程的资源准备

电气施工机械设备计划

3-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------

施工组织设计

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 汽车 液压平板小车 卷扬机 搬边机 套丝机 煨管机 液压开孔器 施工用电计量保护带漏电保护 箱 9 10 11 12 13 14 电锤 15 冲击电钻 名称 规格型号 数量 国别产地 2 2 2 1 2 3 3 5 3 2 6 2 2 2 田 日本.牧2 田 上海 备 注 3吨 JK-2.2吨 ∮100 ∮100 电动液压 上海 武汉 常州 手动葫芦 千斤顶 交流电焊机 端子号烫印机 电动磨光机 10t 5t M-10 北京 日本.牧∮22 ⑴ 自审和参加设计交底(图纸会审); ⑵ 编制施工预算或项目成本计划; ⑶ 编制分部(子分部)工程作业计划; ⑷ 分部(子分部)工程所用物资陆续进场; ⑸ 技术、安全交底;

4-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------

施工组织设计

⑹ 分配与下达分项施工任务; ⑺ 做好前后分部分项工程交接工作。 4.1.3 施工准备工作计划与控制

⑴ 由于施工准备工作繁杂,故应编制网络计划,以明确各项工作之间的关系,进行时间与进度控制。 ⑵ 建立严格、明确的施工准备工作责任制。

⑶ 建立施工准备工作检查制度,检查准备工作计划的完成情况。 ⑷ 施工准备工作必须贯穿于施工全过程。 ⑸ 多方争取协作单位的大力支持。 4.2 施工平面布置

开工前,结合本工程特点和业主施工平面规划方面的有关规定,提前做好施工平面布置的工作,总的规划原则是:施工设现场办公室、现场仓库、材料机具堆场等。 4.3 施工用电

施工现场临时用电需严格执行《施工现场临时用电安全技术标准》JGJ46-2005,现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1 采用三级配电系统; 2 采用TN-S接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统;

施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 5 电气设备安装调试 5.1 电气设备安装

根据拟定的网络计划及现场实际工程进度及条件,进行接地施工、基础配管施工、照明施工、电缆桥架安装、盘柜安装、变压器安装、电缆

5-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------

中冶南方机电产业园电气施工方案(2期)

施工组织设计1编制依据有关图纸中冶南方工程技术有限公司设计的电气施工图纸1.2有关技术标准和规范本工程所需的施工及验收规范列于下表:序号34579标准代号GB50150-91GB50168-92GB50169-92GB50171-92GB50254-96标准名称