好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

垃圾处理工程消防设计专篇word版本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

xx城区生活垃圾处理工程

消防设计说明

1设计依据

(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (2)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 (3)《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-2004 (4)《生活垃圾卫生填埋技术导则》RISN-TG014-2012 (5)其它有关设计技术规范及标准、图集

2设计范围

消防设计范围为填埋场填埋区、生产生活辅助区的消防设计。

3消防设计

填埋区采用卫生填埋工艺,填埋初期约有几个月属于好氧期,然后转入长期的厌氧过程,填埋垃圾分解产生的填埋气以甲烷和二氧化碳为主,当甲烷气在空气中的浓度在5%-15%之间时,会发生爆炸,所以应密切监测填埋场上空的甲烷浓度,严禁烟火。

根据《建设设计防火规范》(GB 50016-2006)及《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ 17-2004),填埋场应按生产的火灾的危险性分类为中戊类,除采取防火措施外,还应在填埋场设消防水池,配备洒水车,储备干粉灭火剂和灭火沙土,配置填埋气体监测及安全报警仪器。

管理区内建筑防火间距按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第5.2.1条规定设计,防火疏散按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第5.3.1条规定设计。

4消防设施

(1)消防水池设计

本垃圾填埋过程中产生富含甲烷气的填埋气,若排放不及时将存在火灾隐患。填埋作业区生产的火灾危险性分类为中戊类。考虑同一时间一次着火点为一处,消防设计流量15L/s,火灾延续时间为2小时,则每次需水量108m3。根据《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)规定,在生产生活辅助区设立一座150m3地下消防水池,消防水池蓄水由洒水车拉水供给。

消防水池为地下式钢筋混凝土结构,配电控制箱设于管理用房内。消防水池尺寸为7m×7m×3.5m(深),池上覆土按满足抗冻要求进行。

当填埋场区发生火灾时,火灾初期,首先使用灭火器、砂土及洒水车灭火,然后调用消防车从消防水池吸水灭火。

(2)灭火器配置设计

根据《建筑灭火器配置规范》在填埋场生产生活辅助区办公用房内设置贮压式干粉灭火器,其中手推车式6.0kg(MFZ3)2台,手提式3.0kg(MZF3)6台,以满足填埋场区和生产生活辅助区扑灭火灾需要。

(3)电气

设计按填埋作业区危险类别,在爆炸和火灾危险场所或区域配置相应的电气防爆设备、器具,避免电气火花引起的火灾。

垃圾处理工程消防设计专篇word版本

xx城区生活垃圾处理工程消防设计说明1设计依据(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006(2)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005(3)《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-2004(4)《生活垃圾卫生填埋技术导则》RISN-TG014-2012(5)其它有关设计技术规
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6h1qk8nzl477t6k14pg60zn011oo6h01alw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享