一、工程概况:

本工程为现浇钢筋砼框架结构,抗震设防烈度为8度,结构设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,框架抗震等级为二级。基础设计等级为丙级,为人工成孔灌注桩基础,桩端持力层为卵石层。基础环境类别:二类b环境。

二、施工场地地质条件:

本工程施工场地开阔、地形方整、根据施工图纸提供的地质概况,场地土自上而下为:

杂填土层:厚度0.30~3.50m。全场地分布。 砾砂:厚度0.4~8.1m,结构松散,含中砂、卵石等; 黄土状粉土:厚2.90~11.90m,土质均匀,中密、稍湿; 饱和黄土状粉土:厚1.00~2.30m,黄褐色,土质均匀;

卵石:埋深12.50m左右,层厚6.2~7.0m,最大粒径30㎝,一般颗粒2~8㎝。顶部泥质含量略高,成分复杂,夹有薄层粉细砂,向下地质较纯净。局部含砂量稍高,稍密~中密。

砂岩:红棕色,顶部1米左右为强风化层,向下渐变为中风化,质地较为坚硬,该层在全区稳定发育。

地下水位埋深在11.6~13.12米,变化幅度为1~2米。地下水对砼结构具有强腐蚀性,对砼结构中的钢筋具有中等腐蚀性。

三、桩基概述:

基础为人工成孔灌注桩基础,灌注桩钢筋保护层厚度:50mm。混凝土强度等级: C30中抗硫。桩长约为13米,桩端嵌入卵石层1000mm。

井桩共计116个,桩径分别为:0.9m、1.0m、1.2m、1.3m四种。扩大头直径从1.30m ~3.20m不等,其中桩径1.3m,扩大头直径3.20m的桩有29个;扩大头直径3.10m的桩有1个;扩大头直径3.00m的桩有2个;扩大头直径2.90m的桩有10个。占总数的40%。桩径1.2m,扩大头直径2.70m的桩有4个;扩大头直径2.60m的桩有7个;扩大头直径2.50m的桩有1个;

所有井桩扩桩的斜率均为4:1。

从以上人工成孔桩的设计数据和场地各地质层的分布发育情况来看,本工程人工成孔桩的施工,有较大的风险和难度。

四、井桩施工准备

准备好辘轳、橡胶吊桶(吊钩必须有防脱钩措施)、活动盖板、通风机、钢管支架、麻绳。

1㎜厚铁皮串桶,上口直径25㎝,下口20㎝;每节高1m,用螺丝加双层螺帽连接固定,搭接长度为5㎝;最上一节焊中间设5厚直径25㎝口的1.2m×1.2m钢板。共配10m长两套,以备浇筑泵管够不到的井桩时使用。

开挖前对操作人员作好书面技术、安全交底。 在井下设100w防水带罩灯泡照明,并用 36v低压电;

准确计算砼需用量,最好先浇筑一个试验桩,以便合理计算井桩的扩充系数,使砼计划更加准确。

五、井桩土方施工方法

在基坑底面抄平后,依据建筑物测量控制网和桩基平面布置图,测定

桩位轴线。确定好桩位中心,以桩身半径为半径画出圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。桩位线定好后,必须经分公司技术部、监理等有关部门进行复查后,再开挖。

安放好钢制轳辘,作为提升工具。地面运土用手推车或翻斗车。 安装吊桶、防水带罩灯泡照明、活动盖板,现场准备多台通风机,依操作人员的实际情况,随时配备。

井桩挖孔土方应有效地控制开挖桩孔的截面尺寸。

检查桩位(中心)轴线及标高,每开挖1~2m,必须将桩位十字轴线和标高测设在桩孔上口,然后用十字线对中,吊线坠向井底投设。以半径尺杆检查孔壁垂直平整度,随之进行修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测,保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设计要求。

桩孔挖至规定的深度后,用支杆检查桩孔的直径及井壁圆弧度。修整孔壁,上下应垂直平顺。

开挖扩底部分:挖扩底桩应先将扩底部分桩身的圆柱体挖好,再按设计扩底部位的尺寸、形状自上而下削土。

本工程施工场地地质复杂,场地土各层发育范围又广,设计的扩大头的高度又很高、直径很大,在开挖扩底时遇到流砂层的可能性非常大。在保证地下水降水成功的情况下,如果此时遇到流砂,流砂斜向大面积流坠,很难控制局面,容易造成塌方事故。因此我方提议:保持井桩扩桩的斜率不变,提高扩桩起始点,将斜线段平行向上移动,竖向扩桩起始点在流砂层上端,避开流砂层,将流砂层人为放入扩大头尺寸内。如若不成功,另行商定方案。

示意图中虚线为移动后的轮廓线。

流沙层

成孔以后必须对桩身直径、扩大头尺寸、孔底标高、桩位中线、井壁垂直度、虚土厚度进行全面测定。做好施工记录,办理隐蔽验收手续,并经监理工程师或建设单位项目负责组织勘察、设计单位检查签字后方可进行封底施工。

认真计算土方量,现场多余的土方要及时运走。 六、井桩钢筋

井桩钢筋集中在现场制作绑扎成型就位。

钢筋笼应在专用平台上加工,主筋与箍筋点焊牢固,支撑加固措施要牢靠。椭圆桩及≥1000mm的桩为保证钢筋笼不松动变形,另加焊钢筋十字撑,间距同内箍。

保护好已成型的钢筋笼,不得扭曲、松动变形、被泥浆污染。 钢筋笼放入前应先绑好砂浆垫块,吊放时要对准孔位,直吊扶稳、缓

慢下沉,避免碰撞孔壁。

钢筋笼放到设计位置时,应立即固定,保护层厚度符合设计要求。 七、混凝土工程

混凝土浇筑采用商品混凝土,分层连续浇筑、机械振捣密实,分层浇筑高度控制在0.5m以内,严格按混凝土级配施工。

混凝土浇筑泵管直接注入或采用串筒进行,灌注过程中应分层振捣密实。

井桩混凝土内插筋时,制作专用矩形方盘,利用轴线控制桩,对准轴线并予固定,控制基础插筋的位置准确。

井桩混凝土要连续浇灌至设计标高中间不得留施工缝。

浇至距井桩顶1m时进行柱的插筋,并严格校正柱筋位置及断面尺寸,保证钢筋位移控制在规范允许偏差范围内。

在混凝土初凝前,拉通线复核,对偏移的钢筋及时调整复位,并捣实钢筋移动部位混凝土。 六、质量要求

浇筑后的桩顶标高、浮浆的处理,必须符合设计和施工规范的规定。 桩身直径严格控制。一般不应超过桩长的3‰,且最大不超过50mm。