的障碍物,准确统计,并及时报到局排迁部,明确排迁工程施工工期,由排迁部落实产权单位。排迁部负责协调产权单位进场施工,同时负责工程施工交叉协调和进行施工过程管理。
具体事例包括转孔桩和承台挖探坑过程中挖到地下电缆,自来水等地下管道。地上高压线高度影响转孔及桥上混凝土浇筑。
自来水接头
156#上方高压铁塔
地下电缆
2、工期紧、任务重、施工现场情况复杂、组织难度大 为了克服工期紧、任务重、施工现场情况复杂、组织难度大等困难。我项目部、监理单位、施工单位项目部共同加班加点努力工作,密切配合,加强阶段控制,加强过程管理,形成科学的施工组织,保证工程的质量、进度、安全。要求施工单位倒排工期,完善施工方案,对施工各个环节层层分解,工人数量不足的队伍增加人员,并实行24小时施工作业。
去年冬季施工浇筑墩柱混凝土,受气温的影响,其浇筑质量将直接关系到桥梁的使用性能,施工阶段沈阳温度在零下。施工单位能否做好保温问题的管理成为保证工程质量的重点难点。因此我项目部集体管理人员共同向混凝土拌合站提出以下几点措施要求:
(1)、解决混凝土在运输过程中受到的温度影响;
(2)、运输时间不得过长,到现场后浇筑速度严格把握,减短车辆的等待时间。
对施工单位提出以下几点措施要求:
(1)、用彩条布针对施工点实施封闭,在墩柱下方生炭火炉,死角和不通风处用碘钨灯加热,使得浇筑时施工操作具备合适的温度。 (2)、初凝之前,使用电热毯和土工布做好保温处理,将温度维持在理想状态,做好养护工作。
五、 设计新亮点、新工艺进一步加强了桥梁使用功能和年限 1、桥梁防撞墙两侧及中间防撞墙下部与桥面结合处安装15厘米高的花岗岩边石。
2、在桥梁路基上铺装的第三层沥青混凝土采用高效全性能沥青混凝土(PRCR)。同时在钢结构处使用特殊工艺使之黏合在一起,提升了道路的使用年限。
3、在沥青混凝土表面喷洒沥青保护剂,具有抗高温、高寒、不变形的优点,提升了道路的使用年限。 六、 设计需完善的内容
东二环高架桥工程在设计方面存在着问题,其中包括后浇段在设计中没有布置横向的预应力,这对后浇段部位的使用性能和年限有一定的缺陷。
七、 今后努力的重点
坚持搞好项目管理,在每个项目建设过程中都会遇到各种
各样的问题,且涉及的范围较广,有时不可能面面俱到,此时就要求我们进行取舍,应以大局为重。在今后的工作中更加注重细节,不让细节的疏忽影响整体大局。一个项目涉及的单位、人员众多,一个项目的建设是一个共同参与、共同合作的过程,所以要共同管理、精诚合作。
业主方是建设工程项目生产过程的总组织者,因此业主方的
项目管理是管理的核心,所以需要我在实践中不断进步,不断创新,努力探索有中国特色的现代工程建设项目管理模式,加强管理,进行全面、综合的管理,以适应生产力发展,适应市场经济的需要。