E.生产工艺 【答案】ACE

2013一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

【解析】综合效能试验测定与调整的项目,由建设单位根据生产试运行的条件、工程性质、

生产工艺等要求进行综合衡量确定,一般以适用为准则,不宜提出过高要求。

29.

调节阀中的电动执行机构的输出方式有(StudyPay)。 A.直行程 B.角行程 C.步进式 D.开关式 E.多转式 【答案】ABE

【解析】电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型,分别同直线移动的调节阀、旋转的碟阀、多转的调节阀等配合工作。

30.

压力容器按类别划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类的依据有(StudyPay)。 A.容器品种 B.设计压力 C.介质特性 D.重量 E.容积 【答案】BCE

【解析】压力容器按压力容器类别划分,分为Ⅰ类压力容器、Ⅱ类压力容器、Ⅲ类压力容器。压力容器的类别,根据介质特性、设计压力P和容积V等因素划分。

三、案例分析题 31.

背景资料某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积32000㎡,施工内容包括:给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程,工程于2010年8月开工,2011年7月竣工,计划总费用2100万元。施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线(见图1),对工程进度和费用偏差进行分析:通风空调工程于2011年6月进行系统调试,安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求,并做了10小时带冷源的试运转。工程竣工验收合格后,建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告,有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和监测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料,申请备案。

学派网www.StudyPay.com版权所有 第39页,共66页

2013一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

图1进度和费用的S形曲线

1.计算工程施工到第10个月时,项目部的进度偏差和费用偏差。 【答案】

从图中已知第10个月时,拟完工程计划费用是1800万元,已完工程实际费用是1400万元,已完工程计划费用是1200万元;进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用;(BCWS)=1200-1800=-600(万元);说明实际进度落后计划进度600万元。费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP)=1200-1400=-200(万元);说明项目运行超出预算费用200万元。 2.通风空调系统调试中还有哪些考核指标? 【答案】

系统调试主要考核室内的空气温度,相对湿度,气流速度,噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压是否负荷设计和消防的规定。 3.建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由。 【答案】

不正确。原因是博物馆面积为32000㎡大于20000㎡,建筑面积大于20000㎡的博物馆要申请消防验收,所以必须向消防机构申请验收而不是备案。 4.消防竣工验收还应提交那些资料? 【答案】

还应提供建设工程消防验收申报表;消防产品质量合格证明文件,消防设施,电气防火技术检测合格证明文件等资料。 【解析】

申请消防验收应当提交的资料:(1)建设工程消防验收申报表;(2)工程竣工验收报告;(3)消防产品质量合格证明文件;(4)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修第40页,共66页

学派网www.StudyPay.com版权所有

2013一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;(5)消防设施,电气防火技术检测合格证明文件;(6)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。 32.

背景资料某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程,合同约定,钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定,本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程,施工单位按照该规定的要求,对钢结构安装工程编制了专项方案,并按规定程序进行了审批。钢结构层架为桁架,跨度为30m,上弦为弧线形,下旋为水平线,下弦安装标高为21m,单片桁架吊装重量为28t,采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法,选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件,60t吊车最大吊装能力为15.7t,50t吊车最大吊装能力为14.8t,项目部认为吊车的总吊装能力大于桁架总重最,满足要求,并为之编写了吊装技术方案。施工过程中发生了如下事件:事件一:监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时,认为若不计索吊具重量,吊装方案亦不可行。事件二:监理工程师在工程前期质量检查中,发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明。也无其它检重检验记录。建设单位现场负责人表示,材料质量由建设单位负责,并要求进快进行施工。施工单位认为型钢是建设单位供料,又有其对质量的承诺,因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。事件三:监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象:钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时,钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走,所需材料存在较大缺口。为赶工程进度,领用了项目部材料库无标识的材料,经检查,项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求整改。 1.除厂房钢结构安装外,至少还有哪项工程属于危险性较大的分部分项工程?专项方案实施前应由哪些人审核签字? 【答案】

除厂房钢结构安装外,至少还有钢结构屋架整体起重吊装工程属于危险性较大的分部分项工程。因为施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法,属于采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN(相当于10t)及以上的起重吊装工程,其专项方案实施前经施工单位组织有关专家进行论证,再经施工企业技术部门审批,由技术负责人签字后,报监理单位,最后由总监理工程师批准后执行。

2.通过计算吊装载荷,说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行? 【答案】

计算不计吊索具重量的最小载荷????=??1??2Q=1.1×1.1×28=33.88(t)。而两台汽车吊的最大吊装能力分别是15.7t和14.8t,33.88>15.7+14.8=30.5,额定起重小于计算载荷,所以本题钢结构屋架吊装起重方案不可行。

3.事件二中,施工单位对建设单位供应的片型钢放宽验收要求的做法是否正确?说明理由。说明理由。施工单位对这批H型钢还应做出哪些检验工作? 【答案】

不正确。因为进场材料均要按照材料检验程序和内容进行检查,建设单位所购采购材料也不能例外或放宽要求,必须同等管理,确保不使用质量不合格材料。施工单位应首先向建学派网www.StudyPay.com版权所有

第41页,共66页

2013一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

设单位供应部门索要材质证明和出厂合格证;其次在没有材质证明和出厂合格证时,应按设计文件的要求和材料的制造标准对材料进行检验,确认达到质量合格的标准;三是有复检、抽检的材料按要求检验。 【解析】

在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收,验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等;验收要作好记录、办理验收手续;要求复检的材料应有取样送检证明报告;对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。 4.针对事件三所述的材料管理失控现象,项目部材料管理上应做那些改进? 【答案】

应建立和完善项目材料需用量和供应计划体系;严格执行材料使用限额领料制度。具体的做法应是:(1)用料前向项目经理部材料供应部门报送材料需用计划,并经供应部门审批和同意后,方可领料;(2)按审批的材料需用计划实行限额领料;(3)施工完后剩余材料应及时办理退库。 【解析】

领发要求:凡有定额的工程用料,凭限额领料领发材料;施工设施用料也实行定额发料制度,以设施用料计划进行总控制;超限额的用料,在用料前应办理手续,填制限额领料单,注明超额原因,经签发批准后实施;建立领发料台账,记录领发和节超状况。 33.

背景资料某城市规划在郊区新建一座车用燃气加气总站(压缩天然气CNG),工艺流程如图3)气源由D325×8埋地无缝钢管,从局里总站420m的天然气管网接驳,管网压力1.0MPa.主要设备工艺参数如图示,P表示工作压力,Q表示流量。项目报建审批手续完善,采取土建和安装工程施工总承包模式。建设单位通过相关媒体发布公开招标信息,按招投标管理要求选定具备相应资质的A施工单位。签订施工合同签,建设单位制定B专业公司分包储气并施工。A单位将土建工程的劳务作业发包给C劳务分包单位。工程实施过程中,A单位及时检查、审核分包单位提交的分包工程施工组织设计、质量保证体系及措施、安全保证体系及措施、施工进度统计报表、工程款支付申请、竣工交验报告等文件资料,并指派专人负责对分包单位进行全过程管理。消防设施检测单位对采用公用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时,在柜体处实测接地电阻值为12Ω,在基础槽钢处实测接地电阻值为0.4Ω。由于测试是有不合格项,为此向A单位提出整改要求,项目不认真分析原因,并及时整改,顺利通过消防部门验收。第42页,共66页 学派网www.StudyPay.com版权所有

2013一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

图3工艺流程 1.签订合同签订,A施工单位应审核B专业公司哪些证明文件?工程实施过程中,还需审核分包单位哪些施工资料? 【答案】 总承包合同约定的或业主指定的分包项目:不属于主体工程,总承包单位考虑分包施工更有利于工程的进度和质量的分部工程;一些专业性较强的分部工程分包,分包方必须具备相应的企业资质等级,如石油化工企业、冶炼企业、电力企业资质,以及相应技术资格,如锅炉、压力容器、起重、电梯技术资格。本题B公司应具有相应的企业资质等级,承担油气并施工是石油化工企业,涉及到工艺管道,应该具有相应技术资格,如不具有资质和能力则不能分包。施工过程中总承包方或其主管部门应及时检查、审核分包方提交的分包工程施工组织设计、施工技术方案、质量保证体系和质量保证措施、安全保证体系及措施、施工进度计划、施工进度统计报表、工程款支付申请、隐蔽工程验收报告、竣工验收报告等文件资料。本题还需审核分包单位的资料是:施下枝术方案、施工进度计划、隐蔽工程验收报告。 2.根据流程图,工艺管道试压宜采用什么介质?应采取哪些主要技术措施? 【答案】 介质:液压试验用洁净水,气压试验用干燥洁净的空气、氮气或其他更易燃无毒气体由于管道输送的是压缩天然气,所以认为最好应该是气压试验。可以选用干燥、洁净的空气作介质进行压力试验。工业管道试压前的要求:①管道试验前必须全面检查、核对已安装的管子、管件、阀门、紧固件以及支架等的质量,必须符合设计要求及有关规范的规定对于输送剧毒流体的管道及压力大于10MPa的管道,在压力试验前,资料已经建设单位复查,如:管道组成件质量证明书,管道组成件检验试验记录;管子加工记录。焊接检验及热处理记录。设计修改及材料代用文件。②试压前,安全阀、爆破板及仪表元件已经拆下,待试管道与无关系统已经用盲板或其他隔离措施隔开,盲板处应有标记,以便试压结束后拆除。系统内的阀门打开,管道的最低点设排液阀,最高点设放气阀。③管道试压前,试验范围内的管道安装工程和焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热,管道上的膨胀节已设置了临时约束装置,埋地敷设管道不得埋土,以便检查,水压试验前检查管道支架,若管道支架是以空管道设计支架,应加临时支架,避免管道因增加重量而变形。④试验时应安装不少于2块压力表,并有铅封,压力表满刻度应为被测压力的1.5~2倍,精度等级1.5级,直学派网www.StudyPay.com版权所有