2012一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

A.管道接口外露麻油 B.管道压力试验 C.风管系统测定 D.电梯保护装置 E.卫生器具启闭灵活 【答案】BCD

【解析】建筑安装工程检验批项目的主控项目包括的检验内容主要有:(1)重要材料、构

件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。(2)结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。如管道的压力试验;风管系统的测定;电梯的安全保护及试运行等。检查测试记录,其数据及项目要符合设计要求和施工验收规范规定。(3)一些重要的允许偏差项目,必须控制在允许偏差范围之内。 29.

根据《一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准》的规定,属于大型工程规模标准的有(StudyPay)。 A.单项工程造价为1000万元的电气动力照明工程 B.城镇燃气年生产能力为2亿立方米工程 C.投资2亿元的转炉工程 D.单项工程合同款1000万元的发电工程 E.含火灾报警及联动控制系统为2万平方米的消防工程 【答案】ACD 【解析】单项工程造价≥1000万元的电气动力照明工程,城镇燃气工程在生产能力≥3亿立方米工程,投资≥2亿元的转炉工程,单项工程合同款1000万元的发电工程,含火灾报警及联动控制系统>2万平方米的消防工程为大型工程规模。 30.

根据《注册建造师施工管理签章文件目录》的规定,机电工程的施工进度管理文件包括(StudyPay)。 A.总进度计划报批表 B.分部工程进度计划报批表 C.单位工程进度计划报审表 D.分包工程进度计划批准表 E.材料采购总计划表 【答案】ABCD

【解析】施工进度管理文件包括总进度计划报批表,分部工程进度计划报批表,单位工程

进度计划的报审表,分包工程计划批准表。

三、案例分析题 第24页,共66页

学派网www.StudyPay.com版权所有

31.

2012一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

背景资料:某电力建设工程超大和超重设备多,制造分布地域广、运输环节多、建设场地小、安装均衡协调难度大,业主将该工程的设备管理工作通过招投标方式分包给一专业设备管理公司(以下简称设备公司)。设备安装由一家安装公司承担。该工程变压器(运输尺寸11.1×4.14×4.9m)在西部地区采购,需经长江水道运抵东部某市后,再经由50Km国道(含多座桥梁)方可运至施工现场。对此,设备公司做了两项工作,首先,经与设备制造商、沿途各单位联系妥当后,根据行驶线路中的桥梁状况等因素,进行检测、计算和采取了相关措施;其次,变压器采用充气方式运输。在主变压器安装过程中,安装公司经二次搬运、吊装、就位、吊芯检查及干燥等工作后,对其绕组连同套管一起的直流电阻测量、极性和组别测量等进行了多项试验,并顺利完成安装任务。 1.主变压器运输沿途中设备公司需要与那些单位沟通协调? 【答案】

(主变压器运输沿途中需要与港口(码头)航道、公路、桥梁等管理部门进行沟通协调。答得不太准确);应与公路管理部门;长江水道管理部门、50Km国道管理部门沟通协调 2.在主变压器途经桥梁前,除了考虑桥梁的当时状况外,还要考虑哪些因素?相应采取的主要措施有哪些? 【答案】

主变压器通过桥梁前,除考虑桥梁的当时状况外,还要考虑桥梁的设计负荷、使用年限、桥梁修复和加固方案等。采取的主要措施是:按照车辆行走路线,在车辆行驶前对每座桥梁进行检测、计算,取得桥梁承载能力的确认资料;组织检查桥梁实际完好状况;在排除重新建桥的必要性后,提出桥梁修复和加固方案,并取得双方的确认后加以实施;明确变压器器身通过桥梁的具体日期;变压器器身通过后桥梁若受损,考虑补偿事宜。 【解析】

在主变压器通过桥梁前,除考虑桥梁的当时状况外,还要按桥梁的设计负荷、使用年限,车辆行驶前对每座桥梁进行检测、计算,并采取相关的修复和加固措施。 3.充气运输的变压器在途中应采取的特定措施有哪些? 【答案】

充氮气或充干燥空气运输的变压器,应有压力监视和补充装置,在运输过程中应保持正压,气体压力应为0.01~0.03MPa;干式变压器在运输途中,应有防雨及防潮措施。 4.主变压器安装中需要哪些特种作业人员? 【答案】

主变压器安装中需要的特种作业人员有:电工、焊工、起重工、架子工。 5.补充主变压器安装试验的内容。 【答案】

主变压器安装实验补充内容为:变压器变比测量、绕组连同套管一起的绝缘电阻测量、绝缘油的试验、交流耐压试验。

32. 背景资料A施工单位总承包某石油库区改扩建工程,主要工程内容包括:(1)新建4台50000m3浮顶油罐;(2)罐区综合泵站及管线;(3)建造18m跨度钢混结构厂房和安装1台32t桥式起重机;(4)油库区原有4台10000m3拱顶油罐开罐检查和修复。A施工单位

学派网www.StudyPay.com版权所有 第25页,共66页

2012一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

把厂房建造和桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的B施工单位。工程项目实施中做了以下工作:工作一:A施工单位成立了工程项目部,项目部编制了职业健康安全技术措施计划,制定了风险对策和应急预案。工作二:根据工程特点,项目部建立了消防领导小组,落实了消防责任制和责任人员,加强了防火、易燃易爆物品等的现场管理措施。工作三:为保证库区原有拱顶罐检修施工安全,项目部制定了油罐内作业安全措施,主要包括:1.关闭所有与油罐相连的可燃,有害介质管道的阀门,并在作业前进行检查。2.油罐的出、入口畅通。3.采取自然通风,必要时强制通风。4.配备足够数量的消毒面具等。5.油罐内作业使用电压为36v的行灯照明,且有金属保护罩。工作四:B施工单位编制了用桅杆系统吊装32t桥式起重机吊装方案,由B单位技术总负责人批准后实施。 1.项目部制定的应急预案的主要内容有哪些? 【答案】 项目部制订的应急预案的主要内容包括:(1)应急工作的组织及相应职责;(2)可依托的社会力量(如消防、医疗卫生等部门)救援程序;(3)内部、外部信息交流的方式和程序;(4)危险物质信息及对紧急状态的识别,包括物质的危害因素以及发生事故时应采取的有效措施;(5)应急避险的行动程序(撤离逃生路线图);(6)相关人员的应急培训程序。 2.列出现场消防管理的主要具体措施。 【答案】 现场消防管理的主要具体措施包括:(1)施工现场有明显防火标志,消防通道畅通,消防设施、工具、器材符合要求;施工现场不准吸烟。(2)易燃、易爆、剧毒材料必须单独存放,搬运、使用符合标准;明火作业要严格审批程序,电、气焊工必须持证上岗。(3)施工现场有保卫、消防制度和方案、预案,有负责人和组织机构,有检查落实和整改措施。 3.指出并纠正项目部的油罐内作业安全措施的不妥或错误之处,并补充遗漏的内容。 【答案】 不妥或错误之处:(1)为了减少触电危险,保障安全,规范规定在金属容器内作业使用的行灯电压不得超过12V,因此,用电措施中使用36V的行灯电压不妥。(2)背景中所述的第(1)条安全措施不仅要关闭相应的阀门,还必须用盲板使其与有限空间隔绝,且盲板应挂牌标示。(3)不仅要配备防毒面具,还应配呼吸器。遗漏的内容:1)执行“进入有限空间作业票”的相关要求;2)执行对有限空间容积内的气体取样分析的相关要求;3)严格执行监护制度。 4.32t桥式起重机吊装方案的审批程序是否符合规定要求?说明理由。 【答案】 32t桥式起重机吊装方案的审批程序不符合规定要求。理由:(1)总承包方应对分包方进行全过程管理,分包方制定的施工方案应报总承包方审核。(2)根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,32t桥式起重机的吊装属于超过一定范围的危险性较大的分部分项工程,其吊装方案,除由企业技术负责人和项目总监审批外,必须由施工单位组织相关专家对专项方案进行论证。实行总承包管理的项目,由总承包单位组织专家论证会。正确的审批程序:B施工单位编制桅杆系统吊装32t桥式起重机施工方案,经内部审核后报A施工单位技术总负责人审核后报项目总监理工程师批准执行。 第26页,共66页

学派网www.StudyPay.com版权所有

33.

2012一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

背景资料某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同,主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。工程开工前,施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,如下图所示:

上述施工进度计划中,设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机(以下简称塔机),其他工作不适用塔机,经建设单位审核确认,施工单位按该进度计划进场组织施工。在施工过程中,由于建设单位要求变更设计图纸,致使设备钢架制作工作停工10天(其他工作持续时间不变)。建设单位及时向施工单位发出通知,要求施工单位塔机按原计划进场,调整进度计划,保证该项目按原计划工期完工。施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3天,得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿如下,但建设单位没有全部认可:1.工艺设备调整工作压缩3天,增加赶工费10000元。2.塔机闲置10天损失费,1600元/天(含运行费300元/天)×10天=16000元。3.设备钢架制作工作停工10天造成其他有关机械闲置,人员窝工等综合损失费15000元。 1.按节点代号表示施工进度计划的关键线路,该计划的总工期是多少天? 【答案】

关键线路:①-⑤-⑥-⑩-?-?;总工期191天。

2.施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。 【答案】 按原计划安排塔机最早投入使用的时间是第37天。可以实现连续作业。因为设备钢架吊装最迟结束时间是第75天,而工艺设备吊装最早开始时间是第76天,设备钢架吊装按最迟开始时间第44天投入使用就可使两项工作连续作业而不影响总工期。 3.说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。 【答案】

设备钢架制作停工10天后,关键线路变为1-2-3-4-5-6-10-11-12,总工期为194天,施工单位应对关键线路上后续的关键工作的持续时间进行压缩,设备钢架吊装和工艺设备吊装共用一台塔机,这两项的持续时间必须保证,单机试运和空载联动为关键工序,其持续时间也必须保证,因此只能压缩后续关键工作工艺设备调整3天,这样总的工期还是191天,保持不变。

4.施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的总费用。 学派网www.StudyPay.com版权所有

第27页,共66页

2012一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

【答案】

(1)赶工费补偿合理。因为建设单位提出设计变更拖延了进度,责任在建设单位;又是建设单位要求按原计划工期完成,赶工方案也得到建设单位同意,实际造成施工单位费用增加。该笔费用10000元;塔机闲置损失可以补偿,但计算方法不妥。(2)每天闲置损失费应按窝工费或租赁费计算,不包括运转费,应为:1600-300=1300(元/天);(3)闲置天数3天,因为钢架吊装最晚开工时间为第44天,现实际开工时间是第47天,实际闲置3天。该笔费用:1300元/天×3天=3900元;综合损失费补偿合理。因为停工10天是建设单位的责任。该笔费用15000元。应补偿施工单位总费用:10000+3900+15000=28900(元) 34.

背景资料A安装公司承包某大楼空调设备监控系统的施工,主要监控设备有:现场控制器、电动调节阀、风阀驱动器、温度传感器(铂电阻型)等。大楼的空调工程由B安装公司施工,合同约定,全部监控设备由A公司采购,其中电动调节阀、风阀驱动器由B公司安装,A公司检查接线,最后由两家公司实施对空调系统的联动试运行调试。A公司项目部进场后,依据B公司提供的空调工程施工方案,空调工程施工进度计划(见下表),设计单位提供的空调机组监控方案(如下图所示),编制了监控系统施工方案、监控系统施工进度计划和监控设备采购计划。因施工场地狭小,为减少仓储保管,A公司项目部在制定监控设备采购计划中,采取集中采购,分批到货,使设备采购进度与施工进度合理搭接。在监控系统的施工过程中,A公司及时与B公司协调,使监控系统施工进度符合空调工程的施工进度。监控系统和空调工程安装完成后,A、B公司进行了空调系统的联动试运行调试,空调工程和监控系统按合同要求竣工。

第28页,共66页 学派网www.StudyPay.com版权所有