好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2011~2014年一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题及答案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

28.

A.湿式系统 B.雨淋系统 C.水幕系统 D.水喷雾系统 E.自动启闭系统 【答案】BCDE

2011年一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为(StudyPay)等。

【解析】自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。其分类按照喷头的管网内平时是否充水分为湿式系统、干式系统等;按喷头的构造分为雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统、自动启闭系统等。

29.

工程开工前,项目部编制“计量检测设备配备计划书”的依据是(StudyPay)。 A.施工组织设计

B.计量检测设备使用说明书 C.作业指导书 D.质量计划 E.施工方案 【答案】ADE

【解析】工程开工前,项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的精度要求和生产需要,编制“计量检测设备配备计划书”。依据计量检定规程,按规定的检定周期,结合实际使用情况,合理安排送检计量器具,确保计量检测设备使用前已按规定要求检定合格。

30.

工业安装工程按专业划分的分部工程包括(StudyPay)等。 A.工业炉砌筑工程 B.设备基础工程 C.自动化仪表安装工程 D.消防工程

E.设备及管道绝热工程 【答案】ACE

【解析】根据工业安装工程的特点,将工业安装工程按专业划分为七个分部工程:设备安

装分部(子分部)工程;管道安装分部(子分部)工程;电气装置安装分部(子分部)工程;自动化仪表安装分部(子分部)工程;设备及管道防腐蚀分部(子分部)工程;设备及管道绝热分部(子分部)工程;工业炉砌筑分部(子分部)工程。

学派网www.StudyPay.com版权所有 第9页,共66页

2011年一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

三、案例分析题 31.

背景资料某机电工程进行到试运行阶段,该工程共包括A、B两个单位工程,单位工程A办理了中间交接,单位工程B完成了系统试验,大部分机械设备进行了单机试运行。联动试运行由建设单位组织,试运行操作人员刚经过培训返回工厂,开始熟悉生产流程和操作程序,为使工程尽快投产,建设单位认为联运试运行的条件已经基本具备,可以进行联运试运行。建设单位决定在联动试运行中,对单位工程B还未单机试运行的机械设备一并进行运行和考核,联动试运行完成后,再补办B工程的交接手续,联动试运行开始后,发生如下事件:事件1:单位工程B一台整体安装的进料离心泵振动值超标,轴承密封泄漏严重,一条合金钢管道多处焊缝泄漏,中断试运行后经检查确认,泵存在制造超标缺陷,并未查到该泵的现场开箱检查记录和有关的安装施工记录,管道焊缝未达到标准规定的检查比例,存在焊缝漏检现象。根据事件的影响和损害程度,界定为工程质量问题。事件2:单位工程A中,一台换热设备封头法兰严重泄漏,经检测是法兰垫片损坏,需要隔断系统更换垫片,致使联动系统中断3小时。事后经检查分析,认定是操作工人误操作,致使系统工作压力超过了设计的规定限值。

1.建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的程序是否错误?中间交接对建设单位有什么作用? 【解析】

建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的程序不正确。中间交接只是工程(装置)保管、使用责任(管理权)的移交,即中间交接对建设单位的作用有:(1)解决施工单位尚未将工程整体交工之前,建设单位有权对部分装置设备进行试车作业的问题;(2)解决了生产操作人员提前进入装置,为进行联动试运行和负荷试运行提前做出准备,熟悉操作和流程。 2.从操作工人出现误操作分析,试运行操作人员应具备哪些基本条件? 【解析】

从操作工人出现误操作分析,试运行操作人员应具备以下基本条件:(1)操作、分析、维修等技能操作人员至少应在负荷试运行半年前到位;(2)要以国家职业标准为依据,针对装置工艺技术特点,进行严格的培训和考核;通过培训,熟悉设备的构造、性能和设备的技术文件;熟悉试运行方案,掌握操作规程及试运行的具体步骤和操作方法,掌握操作要领,做到“三懂六会”(懂原理、懂结构、懂方案规程、会识图、会操作、会维修、会计算、会联系、会排除故障);(4)需通过生产安全考试,持证上岗。

3.事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在哪些错误引起的? 【解析】

事件1进料离心泵的质量问题的引起是由于在安装施工中存在以下错误:(1)无泵的现场开箱检查记录和有关的安装施工记录;(2)管道焊缝未达到标准的检查比例,存在焊缝漏检现象;(3)由于没有查到开箱检查记录,可以认定设备未进行进场检验,故不能及时发现存在的“制造超标缺陷”。

4.通常工程质量缺陷界定为质量问题的规定有哪些?事件1中出现质量问题的主要原因有哪些?

第10页,共66页 学派网www.StudyPay.com版权所有

【解析】

2011年一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

工程质量确定为质量问题的规定如下:对于直接经济损失在规定数额以下,不影响使用功能和工程结构安全,没有造成永久性质量缺陷,视为质量问题。事件1中出现的质量问题主要原因有:(1)违背施工程序:①振动超标有可能是设备基础不合格,泵安装前未进行设备基础的复核;也可能是垫片设置不合理、地脚螺栓未紧固、二次灌浆不合格;②泵安装后未进行整体安装精度的校核与调整就进行了下道工序;(2)管理与施工不到位:①材料设备的进场检验不符合要求、施工资料的保管不符合要求;②管道焊缝未达到标准的检查比例,存在焊缝漏检现象;(3)使用不合格的材料及设备:如,泵存在制造超标缺陷;没有泵的现场开箱检查记录,有使用未经检查合格的材料设备之嫌疑。(4)也有可能是检测设备的选用不符合要求。 32.

某厂新建一条大型汽车生产线建设工程,内容包括:土建施工,设备安装与调试,钢结构工程,各种工艺管道施工,电气工程施工等。工程工期紧,工程量大,技术要求高,各专业交叉施工多。通过招标确认该工程由具有施工总承包一级(房建、机电)资质的A公司总承包,合同造价为15200万元,A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目部管理人员进场后,成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员,B公司配备了两名兼职安全管理员,A公司项目部建立了安全生产管理体系,制定了安全生产管理制度。在4000t压机设备基础施工前,B公司编制了深基坑支护专项安全技术方案,并报B公司总工程师审批,在基坑开挖过程中,发生坍塌,造成二人重伤,一人轻伤。事故发生后,经检查确认:B公司未制定安全技术措施,A公司未明确B公司的安全管理职责。A公司、B公司之间的安全管理流程存在问题,该施工项目被地方政府监管部门要求停工整顿,项目部整顿合格后,恢复施工。A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后,即开始了4000t压机设备的安装工作。因查验4000t压机设备基础验收资料不齐,项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。 1.项目部配备的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。 【解析】

A公司项目部和B公司项目部配备的安全管理人员不符合规定的要求。理由:A公司项目部应成立由项目经理担任组长的安全生产领导小组,根据生产实际情况设立负责安全生产监督管理的部门,并足额配备专职安全生产管理人员。总承包项目按工程合同价配备:1亿元及以上的工程不少于3人(而A公司项目部只成立了安全领导小组,未设立安全生产监督管理部门,且未足额配置专职安全生产管理人员,按要求应配备3人,项目部只配备了2名),且按专业配备专职安全生产管理人员。B公司作为专业分包,应当配置专职安全生产管理人员至少1人(而B公司项目部只配备2名兼职安全管理员),并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

2.基坑支护专项安全技术方案审批程序是否符合规定要求?说明理由。 【解析】

基坑支护专项安全技术方案审批程序不符合要求。理由:因为深基坑支护属于危险性较大的施工作业,根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号)规定,深基坑(背景资料为深基坑)支护专项安全技术方案应按以下程序进行:B公司项目学派网www.StudyPay.com版权所有

第11页,共66页

2011年一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

部编制基坑支护专项安全技术方案→B公司项目部技术负责人审批→B公司单位技术总负责人审批→报总包A公司,A公司组织专家进行方案的论证→报总监理工程师批准后执行。 3.简要说明A公司、B公司之间正确的安全闭口管理流程。 【解析】

A公司、B公司之间正确的安全闭口管理流程为:A公司负责安全总体策划→制定全场性安全管理制度→B公司在合同中承诺执行→明确B公司的安全管理职责→B公司依据工程特点制定相应的安全措施→B公司报A公司审核批准后执行。 4.对4000t压机基础验收时还应提供哪些合格证明文件和详细记录? 【解析】 对4000t压机基础验收时提供设备基础质量合格证明文件,检查混凝土配合比、混凝土养护、混凝土强度是否符合设计要求;还应有设备基础的位置、几何尺寸验收资料或记录,预压沉降详细记录。 33.

某安装公司分包一商务楼(1-5层为商场、6-30层为办公楼)的变配电工程,工程的主要设备(三项干式电力变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由业主采购,设备已运达施工现场,其他设备、材料由安装公司采购,合同工期为60天,并约定提前1天奖励5万元人民币,延迟1天罚款5万元人民币。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、验收规范及总承包的进度计划,编制了变配电工程的施工方案、进度计划、劳动力计划和计划费用。项目部施工准备工作用去了5天。当正式施工时,因商场需提前送电,业主要求变配电工程提前5天竣工。项目部按工作持续时间和计划费用(见下表)分析,在关键工作上,以最小的赶工增加费用,在试验调整工作前赶出了5天。进入试验调整工作时,发现有2台变压器线圈因施工中保管不当受潮,干燥处理用去了3天,并增加费用3万元,项目部又赶工3天,变配电工程最终按业主要求提前5天竣工,验收合格后,资料整理齐全,准备归档。 代号 A B C D E F G H I J K 工作内容 基础框架安装 接地干线安装 桥架安装 变压器安装 开关柜配电柜安装 电缆敷设 母线槽安装 二次线路敷设 试验调整 计量仪表安装 检查验收 紧前工作 — — A AB AB CDE DE E FGH H IJ 持续时间(天) 10 10 8 10 13 8 10 4 20 2 2 计划费用(万元) 10 5 15 8 32 90 80 4 30 4 2 可压缩时间(天) 3 2 3 2 3 2 — 1 3 — — 压缩单位时间增加费用万元/天 1 1 0.8 1.5 1.5 2 — 1 1.5 — — 第12页,共66页 学派网www.StudyPay.com版权所有

【解析】

根据背景,原计划网络图如下

2011年一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题

1.项目部在哪几项工作赶工了?并分别列出其赶工天数和增加的费用。

从A——I工作,其中的关键工作有:A、B、E、GA工作如果压缩3天,但因B工作只能压缩2天,那么E工作的紧前工作为AB,那么A工作压缩3天,对E而言无意义,压缩2天就够了。AB分别压缩2天,费用为:(2×1)+(2×1)=4万元G没有压缩空间,那么只有在E工作上压缩3天,才能完成赶工5天,费用为:3×1.5=4.5万元即项目部在A(基础框架安装)、B(接线干线安装)、E(开关柜配电柜安装)、I(试验调整)工作上进行了赶工;A(基础框架安装)赶工2天、增加费用2万元B(接地干线安装)赶工2天、增加费用2万元E(开关柜配电柜安装)赶工3天、增加费用4.5万元I(试验调整)赶工3天、增加费用4.5万元

2.原计划施工费用多少?赶工后实际施工费用多少? 【解析】

原计划施工总费用为:10+5+15+8+32+90+80+4+30+2=280万元在试验调整工作前进行的赶工,增加费用为2+2+4.5=8.5万元因变压器受潮,干燥处理增加费用3万元赶工3天,费用为3×1.5=4.5那么增加的总费用为:8.5+3+4.5=16万元赶工后提前5天竣工奖励为5×5=25万元赶工后实际费用为280+16-25=271万元

3.变压器线圈可采用哪种加热方法干燥?干燥后必须检查哪项内容合格后才能做耐压试验? 【解析】 变压器线圈安装现场可采用电加热,如油箱铁损法、铜损法和热油法进行干燥,干燥后必须对试验元件用摇表检查绝缘状况,合格后才能做耐压试验。

4.变配电工程先按哪种工程划分类别竣工验收?验收资料应在何时归档? 【解析】

变配电工程应按子分部工程进行竣工验收,验收后资料移交给总包,总包在整个商务楼竣工验收后移交给建设单位,由建设单位在整个商务楼工程结束时归档。 34.

A公司以EPC交钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目,中标价2.5亿美元,合同约定,总工期36个月,支付币种为美元,设备全套由中国制造,所有技术标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付,竣工验收后全部付清,工程进度款支付每拖欠一天,业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种学派网www.StudyPay.com版权所有

第13页,共66页

2011~2014年一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题及答案 - 图文

28.A.湿式系统B.雨淋系统C.水幕系统D.水喷雾系统E.自动启闭系统【答案】BCDE2011年一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题自动喷水灭火系统按喷头的构造可分为(StudyPay)等。【解析】自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6gwtg99gkp3x5ie1kmyu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享