工业分项工程主控项目 检验项目 主控项目包括的检验内容主要有: 建安检验批主控项目 是指对安全、卫生、环境保护和公众利益,以及对工程质量起决定性作用的重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能 及附件的材质、技术性能等; 结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。 如: 管道的焊接材质、压力试验; 风管系统的测定; 电梯的安全保护及试运行等。 三、案例分析题 31.
某综合大楼位于市区,裙楼为5层,1#、2#双塔楼为42层,建筑面积116000m2,建筑高度208m,双塔楼主要结构为混凝土核心筒加钢结构框架,其中钢结构框架的钢管柱共计36根,规格为?1600×35、?1600×30、?1600×25三种,材质为Q345-B。 钢管柱制作采用工厂化分段预制,经焊接工艺评定,焊接方法采用埋弧焊。钢管柱吊装采用外部附着式塔吊,单个构件吊装最大重量为11.6t。现场临时用电满足5台直流焊机和10台CO2气体保护焊机同时使用要求。 施工过程中,发生了如下事件: 事件 1:施工总承包单位编制了深基坑、人工挖孔桩、模板、建筑幕墙、脚手架等分项工程安全专项施工方案,监理单位提出本工程还有几项安全专项方案应编制,要求施工总承办单位补充。 事件2:由于工期较紧,施工总承包单位安排了钢结构构件和焊接作业夜间施工,因噪音扰民被投诉。当地有关部门查处时,实测施工场界噪声值为75dB。 事件3:施工班组利用塔吊转运材料构件时,司机操作失误导致吊绳被构筑物挂断,构件高处堕落,造成地面作业人员2人重伤,其中1人重伤经抢救无效死亡,5人轻伤,事故发生后,现场有关人员立即向本单位负责人进行了报告,该单位负责人接到报告后,向当地县级以上安全监督管理部门进行了报告。 问题 1.埋弧焊适用于焊接大型钢管柱构件的哪些部位?焊接工艺评定时,应制定哪些焊接工艺参数? 【答案】
埋弧焊焊接速度高,焊缝质量好,特别适合于焊接大型工件的直缝和环缝。确定焊接方法后,需制定焊接工艺参数。焊接工艺评定所用的焊接参数,原则上是根据被焊钢材的焊接性试验结果来确定的,尤其是热输入、预热温度和后热温度。如手工焊:焊丝型号。直径、电流、电压、焊接速度、焊接电源种类、极性接法、焊接层数、道数、检验方法等。 2.事件1中,施工总承办单位还应补充编制哪几项安全专项施工方案? 学派网www.StudyPay.com版权所有
第59页,共66页
2014一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题
【答案】
临时用电、焊接作业、基坑支护及降水工程,压力试验、射线探伤、起重吊装及安装拆卸工程,脚手架工程、高空作业的专项安全施工案,试运行专项施工方案,采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 3.针对事件2,写出施工总承包单位组织夜间施工的正确做法。 【答案】
夜间施工会对周围居民造成影响,如噪声和光污染,因此一定要采取一定的防范措施。(1)提前向周边居民通报,通过告示告知层民,并取得谅解。
(2)噪声方面:在施工场界对噪声进行实时监测与控制,现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011的规定,噪声控制在55db以下。尽量使用低噪声、低振动的机具,采取隔声与隔振措施。
(3)光污染方面,夜间焊接作业应采取遮挡措施,避免电弧光外泄。大型照明灯应控制照射角度,防止强光外泄。
4.事件3中,安全事故属于哪个等级?该单位负责人应在多长时间内向安全监督管理部门报告? 【答案】
按照《安全生产事故报告和调查处理条例》规定,一般事故是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤的事故。该事故造成1人死亡,1人重伤,5人轻伤。因此该事件为一般事故。该单位负责人应在1小时内向安全监督管理部门报告。 32.
某机电工程施工总承包了一项大型气体处置装置安装工程,气体压缩机厂房主体结构为钢结构,厂房及厂房内的2台额定吊装重量为35t的桥式起重机(简称桥吊)安装分包给专业安装公司。气体压缩机是气体处理装置的核心设备,分体到货。超过30t的压缩机大部件用2台桥吊抬吊的吊装方法,其余较小部件采用1台桥吊吊装,针对吊装作业失稳的风险采取了相应的预防措施。 施工过程中发生了如下事件:
事件1:专业安装公司对桥吊安装十分重视。施工前编制了专项方案,组织了专家论证,上报了项目总监理工程师。总监理工程师审查方案时,要求桥吊安装实施监督检验程序。 事件2:专业安装公司承担的压缩机钢结构厂房先期完工,专业安装公司向机电工程公司提出工程质量验收评定申请。在厂房钢结构分部工程验收中,由项目总监理工程师组织建设单位、监理单位、机电工程公司、专业安装公司、设计单位的规定人员进行了验收,工程质量验收评定为合格。
事件3:工程进行到试运行阶段,机电公司拟进行气体压缩机的单机试运行。在对试运行条件进行检查时,专业监理工程师提出存在2项问题:(1)气体压缩机基础二次灌浆未达到规定的养护时间,灌浆层强度达不到要求;(2)原料气系统未完工,不能确保原料气连续稳定供应。因此,监理工程师认为气体压缩机未达到试运行条件。 问题
1.根据背景,指出压缩机吊装可能出现哪些方面的吊装作业失稳。 【答案】 第60页,共66页
学派网www.StudyPay.com版权所有
稳。
2014一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题
起重吊装失稳主要包括三个方面:起重机机械失稳,吊装系统失稳,吊装设备或构件的失2.35t桥吊安装为何要实施监检程序?检验检测机构应如何实施监检? 【答案】
35t桥吊属于特种设备。根据《特种设备安全法》规定,起重机械的制造、安装、改造、维修、使用应由特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验;为监督检验或监督检验不合格的,不得出厂或者交付使用。
检测机构应按验收的程序:申请、受理、监检和出具监检证书。进行检验。
(1)从事起重机械安装的单位应当在施工前向施工所在地的检验检测机构申请监检。 (2)监检机构接到安装单位申请后,根据设备状况制定监检实施方案。 (3)安排检验人员从事监检工作。
(4)监检过程中,监检人员进行记录,并根据记录填写《监检项目表》。监检机构或人员在监检过程中发现安装单位违反有关规定,一般问题向安装单位发出《特种设备监督检验工作联络单》,严重问题签发《特种设备监督检验意见通知书》。安装单位应当在规定的期限内处理并书面回复。
3.写出压缩机钢结构厂房工程质量验收合格的规定。 【答案】
根据钢结构竣工验收要求,钢结构可作分部(子分部)工程竣工验收。所以,压缩机钢结构厂房工程质量硷收合格的规定主要体现在两个方面:
(1)压缩机钢结构厂房工程质量验收分为“合格”或“不合格”两个等级。
(2)压缩机钢结构厂房工程质量验收合格的规定为:压缩机钢结构厂房工程所含分项工程的质量应全部为合格;压缩机钢结构厂房工程的质量控制资料应齐全。
4.分别说明事件3中专业监理工程师提出的气体压缩机未达到试运行条件的问题是否正确及理由。 【答案】
专业监理工程师提出的“气体压缩机基础二次灌浆夫达到规定的养护时间,灌浆层强度达不到要求”而不能进行单体试运行是正确的。原因:进行单体试运行应满足试运行范围内的工程已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部完成。如果二次灌浆未达到规定的养护时间,压缩机在试运行过程中容易造成沉降不均匀、灌浆孔开裂等一系列的问题。因此灌浆应在养护期满后才能进行试运行工作,监理工程师的制止的原因正确。
单体试运行是指现场安装的驱动装置、传动装置按规定时间单独空负荷运转,以检验其机械性能和制造、安装质量。驱动装置、传动装置或设备机组安装后必须进行单体试运行,其中确因介质限制而不能进行试运行的,必须经现场技术总负贵人批准后,可留待负荷试运行阶段一并进行。因此“原料气系统夫完工,不能确保原料气体连续稳定供应”不是不能单体试运行的必要条件,而是进行负荷试运行的条件。因此,监理工程师以此原因制止单体试运行的理由不充分。 33.
某机电工程公司通过投标总承包了一工业项目,主要内容包括:设备基础施工、厂房钢结构制作和吊装、设备安装调试、工业管道安装及试运行等。项目开工前,该机电工程公司学派网www.StudyPay.com版权所有
第61页,共66页
2014一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题
按合同约定向建设单位提交了施工进度计划,编制了各项工作逻辑关系及工作时间表(见表3)。该项目的厂房钢结构选用了低合金结构钢,在采购时,钢厂只提供了高强度、高韧性的综合力学性能。
工程施工中,由于工艺设备是首次安装,经反复多次调整后才达到质量要求,致使项目部工程费用超支,工期拖后。在150天时,项目部用赢得值法分析,取得以下3个数据:已完工程预算费用3500万元,计划工程预算费用4000万元,已完工程实际费用4500万元。 在设备和管道安装、试验和调试完成后,由相关单位组织了该项目的各项试运行工作。 表3各项工作逻辑关系及工作时间表
工作代号 A C E G I K 工作内容 工艺设备基础施工 钢结构制作 工艺设备安装 电气设备安装 工业管道试验 单机试运时间 紧前工序 代号 B D F H J L 工作工作内容 厂房钢结构基础施工 钢结构吊装、焊接 工业管道安装 工艺设备调整 电气设备调整 联动及负荷试运行 时间 (d) 38 30 52 55 28 10 紧前工序 ???? B、C A、D E G K (d) 72 ???? 46 48 64 24 12 ???? A、D D F H、行 I、J 1.根据表3找出该项目的关键工作,并计算出总工期。 试运行一联动及负荷试运行 主支工期为:46+30+48+55+12+10=201(天) 答;关键工作为:钢结构制作一钢结构吊装、焊接一工艺设备安装一工艺设备调整一单机
2钢厂提供的低合金结构钢还应有有哪些综合力学性能?(P2) 【答案】
低合金结构钢是在普通钢中加入微量合金元素,不但有高强度、高韧度等力学性能,还有良好的冷却成形和焊接性能、低的冷脆转变温度和良好的耐蚀胜等综合力学性能。如,Q345强度比普碳钢Q235高约20%-30%,耐大气腐蚀性能高20-38%,用它制造工程结构,重量第62页,共66页
学派网www.StudyPay.com版权所有
可减轻20-30%。
2014一级建造师考试《机电工程管理与实务》真题
3.计算第150天时的进度偏差和费用偏差。 【答案】
进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工程预算费用(BCWS)=3500-4000=﹣500(万元)﹣500<0,说明进度滞后,
费用偏差(CV)=已完工程预算费用(BCVP)一已完工程实际费用(ACWP)=3500-4500=-1000(万元)。-1000<0,说明费用超支。 4单机和联动试运行分别应是哪个单位组织? 【答案】
单机试运行由施工单位组织:联动试运行由建设单位组织。 34.
某安装公司承包一商场的建筑电气施工。工程内容有变电所、供电干线、市内配线和电气照明。主要设备有电力变压嚣、配电柜、插接式母线槽(供电干线)、照明电器(灯具、开关、插座和照明配电箱)。合同约定设备、材料均由安装公司采购。 安装公司项目部进场后,编制了建筑电气工程的施工方案、施工进度及劳动力计划(见表四)。采购的变压器,配电柜及插接式母线槽在5月11日送达施工现场。经二次搬运到安装位置,施工人员依据施工方案制定的施工程序进行安装。项目都对施工项目动态控制。及时调整施工进度计划,使工程按合同要求完成。 在施工过程中,曾经发生了以下2个事件:
事件一:堆放在施工现场的插接式母线槽,因保管措施不当。母线槽受潮,安装前绝缘测试不合格,返回厂家干燥处理,耽误了工期。直到7月31日才完成供电干线的施工。项目部调整施工进度计划及施工人数。变电所及供电干线的送电验收调整到8月1日开始。 事件二:因商业广告需要,在商场某区域增加了40套广告灯箱(荧光灯40W×3),施工人员把40套灯箱到就近的射灯照明N4回路上(见图四),在照明通电调试时,N4回路开关跳闸。施工人员又将额定电流为16A开关调换为32A开关,被监理检查发现,后经整改才通过验收。
表4施工进度及劳动力计划
学派网www.StudyPay.com版权所有
第63页,共66页