主梁抗弯强度设计值[f](N/mm) 主梁截面惯性矩I(cm) 42205 12.19 主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm) 主梁截面抵抗矩W(cm) 32125 5.08 主梁自重忽略不计,计算简图如下:

1、抗弯验算

主梁弯矩图(kN·m)

σ=Mmax/W=0.336×106/5080=66.191N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、抗剪验算

主梁剪力图(kN)

Vmax=9.448kN

τmax=2Vmax/A=2×9.448×1000/489=38.643N/mm2≤[τ]=125N/mm2 满足要求! 3、挠度验算

主梁变形图(mm)

νmax=0.095mm≤[ν]=l/250=450/250=1.8mm 满足要求! 4、扣件抗滑计算

R=max[R1,R4]=0.528kN≤1×8=8kN

单扣件在扭矩达到40~65N·m且无质量缺陷的情况下,单扣件能满足要求! 同理可知,右侧立柱扣件受力R=0.528kN≤1×8=8kN

单扣件在扭矩达到40~65N·m且无质量缺陷的情况下,单扣件能满足要求!

(6)立柱验算

剪刀撑设置 加强型 立杆顶部步距hd(mm) 顶部立杆计算长度系数μ1 1500 1.386 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点200 的长度a(mm) 非顶部立杆计算长度系数μ2 立柱截面面积A(mm) 立柱截面抵抗矩W(cm) 立杆自重q(kN/m) 321.755 489 5.08 0.15 钢管类型 回转半径i(mm) 抗压强度设计值f(N/mm) 2Ф48×3.5 15.8 205 长细比验算

顶部立杆段:l01=kμ1(hd+2a)=1×1.386×(1500+2×200)=2633.4mm 非顶部立杆段:l02=kμ2h =1×1.755×1800=3159mm λ=l0/i=3159/15.8=199.937≤[λ]=210 长细比满足要求! 1、风荷载计算

Mw=0.9×1.4×ωk×la×h2/10=0.9×1.4×0.22×0.9×1.82/10=0.081kN·m 2、稳定性计算

根据《建筑施工模板安全技术规范》公式5.2.5-14,荷载设计值q1有所不同: 1)面板验算

q1=[1.2×(0.1+(24+1.5)×2)+0.9×1.4×2]×1=63.84kN/m 2)小梁验算 q1=

max{1.703+(0.3-0.1)×0.3/4+[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.13)+0.9×1.4×1]×max[0.5-0.3/2,(1-0.5)-0.3/2]/2×1,4.939+(0.3-0.1)×0.3/4}=4.954kN/m 同上四~六计算过程,可得:

R1=0.501kN,R2=10.804kN,R3=10.804kN,R4=0.501kN 顶部立杆段:l01=kμ1(hd+2a)=1.155×1.386×(1500+2×200)=3041.577mm λ1=l01/i=3041.577/15.8=192.505,查表得,φ1=0.195 立柱最大受力Nw=max[R1+N边1,R2,R3,R4+N边2]+Mw/lb=

max[0.501+[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.13)+0.9×1.4×1]×(1+0.5-0.3/2)/2×0.9,10.804,10.804,

0.501+[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.13)+0.9×1.4×1]×(1+1-0.5-0.3/2)/2×0.9]+0.081/1=10.966kN

f=N/(φA)+Mw/W=10966.02/(0.195×489)+0.081×106/5080=130.914N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

非顶部立杆段:l02=kμ2h =1.155×1.755×1800=3648.645mm λ2=l02/i=3648.645/15.8=230.927,查表得,φ2=0.138

立柱最大受力Nw=max[R1+N边1,R2,R3,R4+N边2]+0.15×(5.35-2)+Mw/lb=max[0.501+[1.2×(0.75+(24+1.1)×0.13)+0.9×1.4×1]×(1+0.5-0.3/2)/2×0.9,10.804,

10.804,

0.501+[1.2×(0.75+(24+1.1)×0.13)+0.9×1.4×1]×(1+1-0.5-0.3/2)/2×0.9]+0.502+0.081/1=11.388kN

f=N/(φA)+Mw/W=11387.688/(0.138×489)+0.081×106/5080=184.663N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

(7)梁底立柱扣件抗滑移验算

荷载传递至立杆方式 双扣件 扣件抗滑移折减系数kc 1 由\主梁验算\一节计算可知扣件最大受力N=max[R2,R3]×1=11.758kN≤Rc=kc×12=1×12=12kN

满足要求!

2、板模计算 (1)、荷载设计

当计算面板和小梁时的均布活荷载(kN/m) 当计算面板和小梁时的集中荷载(kN) 施工人员及设备荷载标准值Q1k 当计算主梁时的均布活荷载(kN/m) 当计算支架立柱及其他支承结构构件时的均布活荷载(kN/m) 面板自重标准值 面板及小梁自重标准值 模板及其支架自重标准值G1k(kN/m) 楼板模板自重标准值 模板及其支架自重标准值 3新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m) 24 22222.5 2.5 1.5 1 0.1 0.3 0.5 0.75 3钢筋自重标准值G3k(kN/m) 1.1 基本风压风荷载标准值ωk(kN/m) 2ω0(kN/m) 风压高度变化系数0.9 20.3 0.22 μz 风荷载体型系数μs 0.8 (2)、模板体系设计

模板支架高度(m) 立柱纵向间距la(mm) 立柱横向间距lb(mm) 水平拉杆步距h(mm) 立柱布置在混凝土板域中的位置 立柱距混凝土板短边的距离(mm) 立柱距混凝土板长边的距离(mm) 主梁布置方向 小梁间距(mm) 小梁两端各悬挑长度(mm) 主梁两端各悬挑长度(mm) 结构表面的要求 模板及支架计算依据 5.35 1150 1050 1800 中心对称 125 75 平行楼板长边 300 0,75 0,0 结构表面隐蔽 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 设计简图如下:

模板工程及支撑体系专项施工方案2 

主梁抗弯强度设计值[f](N/mm)主梁截面惯性矩I(cm)4220512.19主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm)主梁截面抵抗矩W(cm)321255.08主梁自重忽略不计,计算简图如下:1、抗弯验算主梁弯矩图(kN·m)σ=Mmax/W=0.336×106/508