好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年一级消防工程师《技术实务》预测试题(2)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

B.橡胶电线电缆弯曲性能较好,能够在严寒气候下敷设,适用于水平高差大和垂直敷设的场所

C.直埋地电缆、直埋人建筑孔洞或砌体的电缆及穿管敷设的电线电缆,可选用普通型电线电缆

D.橡胶电线电缆不适用于移动式电气设备的供电线路

【答案】D

13.水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液化石油燃气罐瓶间防护冷却目的时,系统的响应时间不应大于()s

A.45

B.120

C.60

D.300

【答案】C

14.作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体单位质量不宜超过( )。

A.30kg/m2

B.60kg/m2

C.80kg/m2

D.100kg/m2

【答案】B

15.消防车通道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等能承受大型消防车的压力,一般轻、中系列消防车最大总质量不超过( );重系列消防车最大总质量( )。

A.10t,15~30t

B.10t,10~50t

C.11t,30~50t

D.11t,15~50t

【答案】D

16. 下列关于设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,储油间的油箱的说法错误的是( )。

A.密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀

B.油箱的下部应设置防止油品流散的设施

C.可不设直通室外的通气管

D.锅炉的燃料供给管道应在进入建筑物前和设备间内的管道上设置自动和手动切断阀

【答案】C

17.水喷雾灭火系统以灭火为目的不适用于以下( )场所。

A.大型发电厂的油浸式变压器

B.电石库房

C.变电所的电线夹层

D.白酒厂的灌装车间

【答案】B

18.下列关于民用建筑的耐火等级,说法错误的是( )。

A.耐火等级分为一、二、三、四级

B.二级耐火等级建筑内采用难燃材料的吊顶,其耐火极限不限

C.一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料

D.二级耐火等级建筑内采用难燃性墙体的房间隔墙,其耐火极限不应低于 0.751h

【答案】B

19.下列关于厂房火灾危险性的说法不正确的是( )。

A. 若火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于 5%时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定

B. 若丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持 1 负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例 不大于 25%时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定

C. 若某生产企业的一座铝粉厂房内存放有甲烷和机油,且乙炔气体在标准状态下的存量为20m3,机油所占本层面积达到 4%,则该厂房的火灾危险性为乙类

D.丁、戊类厂房内的油漆工段小于 10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定。

【答案】B

20.下列关于防火间距的说法错误的是( )。

A.厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于 5m

B.甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于 50m

C.乙类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于 30m

D.对于建筑高度为 105m 的民用建筑,其与相邻建筑的防火间距,当符合规范允许减小的条件时,在规范基础上减少不超过 25%

【答案】D

焚题库,是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库,专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布,提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题榜等。查看完整试题、答案解析等更多考试资料,尽在中华考试网……

2019年一级消防工程师《技术实务》预测试题(2)

B.橡胶电线电缆弯曲性能较好,能够在严寒气候下敷设,适用于水平高差大和垂直敷设的场所C.直埋地电缆、直埋人建筑孔洞或砌体的电缆及穿管敷设的电线电缆,可选用普通型电线电缆D.橡胶电线电缆不适用于移动式电气设备的供电线路【答案】D13.水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6gum12qrs26o2vt5lzj67d82u9zjet00ifz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享