2、建筑抗震设防分类 建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。
二、框架结构的抗震构造措施 框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于 柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。 (一)梁的抗震构造要求 1、梁的截面尺寸
截面宽度不宜小于 200mm;截面高宽比不宜大于 4,净跨与截面高度之比不宜小于 4。 抗震等级为一级时梁端箍筋加密:
加密区长度取(2hb,500)中较大值(mm)、箍筋最大间距取(hb/4,6d,100)中最小值(mm)、箍筋最小直 径为 10mm(其中。 hb 为梁截面高度,d 为纵向钢筋直径) (二)柱的抗震构造要求 1、柱截面尺寸构造要求 (2)剪跨比宜大于 2。 2、柱纵向钢筋配置规定 (3)柱总配筋率不应大于 5%。 2、柱箍筋配置要求
(1)柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:
1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的 1/6 和 500mm 三者的最大值
2)底层柱的下端不小于柱净高的 1/3 3)刚性地面上下各 500mm 三、多层砌体房屋的抗震构造措施 (一)多层砖砌体房屋的构造柱构造的要求
(1)6、7 度时超过六层、8 度时超过五层和 9 度时,构造柱纵向钢筋宜采用 4ф14,箍筋间距不应大于
200mm。资料来源:大立教育(记忆:67 六,8 五和 9 度时采用 4ф14)
(2)构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,沿墙高每隔 500mm 设 2ф6 水平钢筋和ф4 分布短筋平面内点焊组 成的拉网片或ф4 点焊钢筋网片,每边伸入墙内不宜小于 1m。8 度时底部 1/2 楼层,9 度时全部楼层,上 述拉结钢筋网片应沿墙体水平通长设置。
(4)构造柱可不单独设置基础,但应深入室外地面下 500mm,或与深埋小于 500mm 的基础圈梁相连。
(二)多层砖切体房屋现浇混凝土圈梁的构造要求
(1)圈梁应闭合,遇有洞口圈梁应上下搭接。圈梁易与预制板设在同一标高处或紧靠班底。
(2)圈梁的截面高度不应小于 120mm,配筋应符合表 2A311013-2 的要求;按规范要求增设的基础圈梁, 截面高度不应小于 180mm,配筋不应少于 4ф12.
圈梁配筋要求表 表 2A311013-2
烈6、7 8 9 最小纵筋配筋 4ф10 4ф12 4ф14 箍筋最大间距25200 150ф
注:以上内容在教材前 10 页,考试分值在 3 分左右,不作为考试重点,复习时不需花太多时间!
2A311020 建筑结构技术要求
2A311021 房屋结构平衡技术要求
一、荷载的分类
(一)按随时间的变异分类(主要能判断题目中给的情形属于哪种作用) (1)永久作用(永久荷载或恒载)(如结构自重土压力等) (2)可变作用(可变荷载或活荷载)(如风荷载、雪荷载等)
(3)偶然作用(偶然荷载、特殊荷载)(一旦发生,危害较大,如爆炸、撞击、地震等)
(三)按荷载作用面大小分类 1、均布面荷载 Q(如铺设的木地板、地砖等)
2、线荷载(如隔墙)
3、集中荷载(作用面积很小,如吊灯等) 二、平面力系的平衡条件及其应用
(三)结构的计算简化
3、支座的简化 对平面结构的支座一般可以简化为以下三种形式:
(1)可动铰支座(2)固定铰支座(3)固定支座
(四)杆件的受力与稳定 杆件的受力形式按其变形特点分为五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转(注意能识别)
2A311022 房屋结构的安全性、适用性及耐久性要求 安全性、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性 二、 结构的适用性要求 简支梁跨中最大位移为 f=5ql∧4/384EI 从公式看,影响梁变形的因素除荷载外,还有:
(1)材料性能:与材料的弹性模量 E 成反比; (2)构件的截面:与截面的惯性矩 I 成反比
(3)构件的跨度:与跨度 l 的 n 次方成正比,此因素影响最大 四、结构的耐久性要求
(一)结构设计使用年限 普通房屋和构筑物设计使用年限:50 年 纪念性建筑和特别重要的建筑结构设计使用年限:100 年 (四)混凝土结构耐久性的要求
环境类别与作用等级为Ⅰ-A 时混凝土最低强度等级要求: 设计使用年限为 100 年的建筑混凝土最低强度等级为:C30。 设计使用年限为 50 年的建筑混凝土最低强度等级为:C25。 预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应