2020年二级建造师建筑实务系统学习资料
关于混凝土养护时间
P52:
大体积混凝土浇筑完毕后,应在 12h 内加以覆盖和浇水。采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不 得少于 14d; P66:
采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥养护不少于 7d; 火山灰、粉煤灰水泥,养护时间不少于 14d; 掺加缓凝剂、矿物掺和料或有抗渗要求的混凝土,养护时间不少于 14d; 抗渗混凝土、强度等级 C60 及以上的混凝土养护时间不少于 14d; 后浇带混凝土养护时间不少于 14d; P79、P161:
保温层上的找平层的水泥终凝前完成收水后应二次压光,并应及时取出分格条。养护时间为 7d。(即至 少 7d 后才可以开始施工卷材防水层) P81:
防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于 14d。 P82:
防水砂浆施工环境温度不应低于 5℃。终凝后应及时进行养护,养护温度不应低于 5℃,养护时间不应 少于 14d。 P84、P110:
水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于 5℃,并应保证砂浆表面湿润,养护时间 不得少于 14d。 一般混凝土养护时间不少于:7d 大体积混凝土养护时间不少于:14d
补充总结: 防水混凝土养护时间不少于:
14d 普通后浇带混凝土养护时间不少于:14d 防水后浇带混凝土养护时间不少于:28d
关于温度和风等级
P82:
防水砂浆施工环境温度不应低于 5℃。终凝后应及时进行养护,养护温度不应低于 5℃。 P84、P110:
水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于砂浆表面湿润。 P108:
5℃,并应保证
混凝土拌合物的出机温度不宜低于 10℃,入模温度不应低于 5℃。 P114:
混凝土拌合物出机温度不宜大于 30℃。 P307:
公共建筑夏季室内空调温度设置不应低于 28℃,冬季室内空调温度设置不应高于 20℃。(这里是为了节 能的需求) P85:
涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工,不得在施工环境温度低于 5℃及高于 35℃或烈 日暴晒时施工。 P113:
雨天构件不能进行涂刷工作,涂装后 4h 内不得雨淋;风力超过 5 级不宜使用无气喷涂。 雨天及五级(含)以上大风不能进行屋面保温的施工 防水工程严禁在雨天施工,五级风及其以上时不得施工防水层。
P177: 五级以上大风天气,不宜进行大块模板拼装和吊装作业。 P107:
幕墙外表面的检查、清洗作业不得在 4 级以上风力和大雨(雪)天气下进行。 P180:
在六级及六级以上强风和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件下,不得进行露天高处作业。 P188:
外用电梯在大雨、大雾和六级及以上大风天气时,应停止使用。
不得在 5 级以上风中进行的是:一般情况下
都不可以 补充总结: 不得在 4 级以上风中进行的是:幕墙外表面的检查、清洗
不得在 6 级以上风中进行的是:露天高处作业、外用电梯
关于组织、负责人
P48:
基坑验槽的程序:由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项 目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。 P118: