电磁阀易发生的故障及消除方法
类别 故障 线圈烧损,短线 产生原因 1环境温度过高 2电源电压超过规定值 3产生剩磁 4引线拉的太紧 消除方法 在生产厂规定的温度范围内使用,使用能用于高温下的线圈。 使用符合规定的电源电压。 拆查铁芯材料及磁路,必要时更换其零件。 放松引线。 去除杂质。 更换弹簧 铁芯除锈,必要时更。换,注意与外界的密封。。 出去杂质,提高电压。 检查密封件,必要时。更换零件,出去异物。 注意检查连接部分。 检查密封件,必要时。更换零件,除去异物。 更换密封圈。 先导阀部分 断电后动铁芯不能返回 动作时间误差大,有时不能动作 1动铁芯的滑动部分由杂质卡住 2复位弹簧锈蚀,折损 1铁芯锈蚀阀座部分 2动铁芯的滑块部分有灰尘等杂质嵌入 1通P—A腔的密封垫或密封口损坏,异物侵入 2先导阀与主阀连接螺钉松动 1通P—A腔的密封垫或密封口损坏,异物侵入 2与阀连接的气缸活塞密封圈损坏,气缸两端串气 1线圈接触不良 2线圈烧坏 3注阀阀芯卡死 4阀的滑动部分阻力大 5润滑不良 6密封圈变形 1控制气源压力低 2先导电磁阀电源电压低 泄漏,0腔或其它连接部分泄漏 换向后0腔继续排气 换向阀部分 通气后不换向 检查接线柱。 更换线圈。 除去杂质。 改善润滑。 更换密封圈。 更换密封圈。 提高提高控制压力。 提高电源压力。 阀产生振动 换向缓慢 排气口安装消声器后排气阻力增大 更换足够能力(流通)的消声器。 检查电信号。 检查两个阀芯动摩擦阻力检查开关,必要时更换。 检查,排除,更换。 检查,排除。 检查,排除,更换。 阀本身无故障但平1两个先导电磁阀电信号不同步 衡阀发出故障信号 2主阀两个阀芯换向不同步行程开关不灵 液压过气动泵无动作 1调压阀不良,压力不足 2气路堵塞 3泵体故障,阀芯卡死 载保护装置 4二位二通截止阀故障 气动泵动作不停止 1油量不足 2油泵内有气体 3管路或连接处漏油 4过滤网堵塞 气动泵动作频繁 过载后,保护装置动作,但不停车,红灯不亮 线圈烧损断线 泵体,管路漏油 1微动开关触点未断开 2信号灯坏 1环境温度过高 2电源电压超过规定值 3产生剩磁 4引线拉得太紧 检查,排除,更换。 检查,加油。 检查,排除。 检查,排除。 检查,排除。 检查,排除。 检查,更换。 检查,更换。 按生产厂规定的温度范围使用,或采用能。用于高温线圈。 采用符合规定的电源电压。 检查铁芯材料及磁路必要时更换其零件。 放松引线。 除去杂质,更换弹簧。 铁芯除锈,必要时更换。注意与外界的密封除去杂质,提高电压。 安全双联电磁阀 端电后,动铁芯不能返回 动作时间误差大,有时不能动作 动铁芯的滑动部分有杂质卡住,复位他弹簧锈蚀,拆损。 1铁芯锈蚀 2阀座部分,动铁芯的滑动部分有灰尘等杂质进入。