发电机定子绕组绝缘吸收比低原因分析及应对措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

发电机定子绕组绝缘吸收比低原因分析及应对措施

作者:高力强

来源:《中国科技纵横》2017年第20期

摘 要:徐矿阿克苏电厂1号机组自2011年9月投运以来,多次开机前出现发电机定子绕组绝缘吸收比低(小于1.3)情况,给机组的正常启动带来很大的隐患,给安全生产造成了很被动的局面,面对这一情况,通过对历次#1机组开机前绝缘的检查情况,经过对比分析,找出了徐矿阿克苏电厂1号发电机定子绕组绝缘吸收比低的原因,并采取了相应应对措施,有效的解决了问题。

关键词:发电机;定子绕组;绝缘吸收比低

中图分类号:TK267 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)20-0150-02 1 引言

徐矿阿克苏电厂1号机组2011年9月投产发电,发电机由东方电机集团东方电机有限公司制造,发电机为两极、三相同步交流发电机。冷却方式采用“水氢氢”即:定子绕组(包括定子线圈、定子引线、定子出线)采用水内冷;转子绕组采用氢内冷:转子槽内部分采用气隙取气铣孔斜流氢内冷、转子绕组端部采用纵横两路铣槽氢内冷;定子铁芯及结构件采用氢气表面冷却[1]。发电机型号:QFSN-200-2,额定有功功率:200MW,定子额定电流:8625A,功率因数:0.85(滞后),额定转速3000r/min,额定氢压:0.3MPa,定子冷却水压力:0.1-0.2MPa。

根据徐矿阿克苏电厂《电气运行规程》及发电机厂家说明书规定,发电机停机超过三天或一次系统有检修工作、做过安全措施时,在机组启动点火前,必须测量发电机定子绝缘电阻(包括发电机封闭母线、主变低压侧、高厂变高压侧及励磁变高压侧)。 2 发电机定子绕组绝缘测量方法及测量原理

徐矿阿克苏电厂发电机定子绕组绝缘的测定,采用的是武汉市康达电气有限公司生产的,KD2678系列水内冷发电机绝缘测试仪,在测量前应满足以下条件:(1)发变组在冷备用状态;(2)发变组出口PT、发电机中性点接地变撤运;(3)发电机定子冷却水水质合格(20℃、导电率0.5~2μs/cm);(4)盘车停运状态。发电机定子绕组在干燥后接近工作温度(75)℃时,用2500V兆欧表测量其相间及对地绝缘电阻值应不低于按下式所求的的数值。 式中:R-绝缘电阻值,MΩ

发电机定子绕组绝缘吸收比低原因分析及应对措施

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn发电机定子绕组绝缘吸收比低原因分析及应对措施作者:高力强来源:《中国科技纵横》2017年第20期摘要:徐矿阿克苏电厂1号机组自2011年9月投运以来,多次开机前出现发电机定子绕组绝缘吸收比低(小于1.3)情况,给机组的正常启动带来很大的隐患,给安全生产造