实用标准

阀门手柄完 好,阀杆润滑好 单向阀动作灵 活只指示准确 电机绝缘电阻 A、B、C(欧) 电机运转电流 A、B、C(A) 手动开泵检查 自动开泵检查

附:8 消防广播设备维修保养记录表

日期: 检查人: 确认人:

文档

实用标准

;楼层

广播试验情况 故障处理情况

文档

实用标准

附: 9消防设备维修保养检验标准

序设备保养检查标准 周期 1季 1卷帘门外观无破损 1目测 方法 备注 号 名称 1 防火 卷帘 门 2机构传动机构灵活可靠2目测 无锈蚀 3试机检测 文档

实用标准

3手动操作卷帘门升降、停止灵活 2 火灾 报警 控制 系统 1季 1消防中心集控柜内外清1目测 洁无尘 2抽取部分检 2接线端子的导线联接紧查 固无松脱 年检 1烟、温感器清洁无尘,无1抽取部分 锈、斑,线头紧固 2用手拨动线 2主机介面单元箱线头紧头,无松脱. 固,内外清洁 3 气体 自动 灭火 系统 1年 季检 1气罐压力符合标准. 1读数 2铅封和保险带完好无损 2目测 3喷嘴通畅无阻碍. 1火灾探测器清洁无尘. 2控制装置动作可靠. 3目测 1目测 2手动试验. 1目测 2目测 随机抽取5%检测 4 消火 栓 1季 1配件无破损缺失 2栓箱内外清洁无尘. 3报警按钮灵敏可靠,指示3试验 灯显示正常. 5 疏散 出口 指示 文档

1季 1灯箱无破损 2灯箱内外清洁无尘 3各按钮功能正常 1目测 2目测 3试验 抽取5%检测 实用标准

6 自动 喷水 灭火 系统 1季 1系统管网、阀门无漏水. 1目测 2喷头外观清洁. 3压力表指示正常. 2目测 3目测 4放水试验其报警性能应4试验 可靠.

(二) 消防设施维修保养内容

1、火灾报警控制系统保养

一、管理中心信息室负责监控火灾报警控制主机,工程技术部维修人

员负责对该系统实施维修保养。

二、火灾报警系统应由经过专门训练的人员负责使用、管理和维护,

无关人员不得随意触动。消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。属保修内容,立即通知保修单位修理、保养,并记录在案。

三、消防设备故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决

文档

消防设施维护保养实施方案设计及计划清单

实用标准阀门手柄完好,阀杆润滑好单向阀动作灵活只指示准确电机绝缘电阻A、B、C(欧)电机运转电流A、B、C(A)手动开泵检查自动开泵检查附:8消防广播设备维修保养记录表日期:检查人: