好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

UPS输出配电柜技术要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

附件7UPS输出配电柜技术要求

中国联通重庆分公司

2015年09月

目录

一. 二. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

工程需求 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 技术要求 ..................................................................................................................... 错误!未指定书签。 概述 ................................................................................................................................... 错误!未指定书签。 高压直流系统主要技术要求 ........................................................................................... 错误!未指定书签。 UPS输出配电柜技术要求 ................................................................................................ 错误!未指定书签。 质量保证体系 ................................................................................................................... 错误!未指定书签。 工厂检验、培训 ............................................................................................................... 错误!未指定书签。 安装督导、现场调测及验收 ........................................................................................... 错误!未指定书签。 保修 ................................................................................................................................... 错误!未指定书签。 技术文件 ........................................................................................................................... 错误!未指定书签。 附图 ................................................................................................................................... 错误!未指定书签。

一. 工程需求

本工程需采购的UPS输出配电柜设备如下:

UPS输出配电柜设备货物采购清单

表1 序号 设备名称 1 UPS输出配电柜 设备型号 固定分隔式 单位 数量 备注 台 32 备注:供货方需提供备品备件及工器具。详见系统图纸。

二. 技术要求

1. 概述

本部分为2015年中国联通重庆水土IDC通信电源扩容工程UPS输出配电柜设备技术要求。

1.1 供货方提供的设备应具备本技术规范所要求的所有功能,如果卖方提供的设备不具备本技术要求的全部功能,卖方应在答复中声明。

1.2 供货方应在提供的文件中提供3套(中文)纸质及1套U盘。包括以下内容的技术文件:

(1) 供货方对技术要求应为点对点的应答;

(2) 所配主要部件的生产厂商资料及该部件的技术指标;

(3) ★UPS输出配电柜:国内权威机构所做的该型号产品的型式试验报告。 (4) ★UPS输出配电柜:所投产品的3C国家强制性产品认证证书。

1.3 供货方的设备须符合以下技术标准,对于以下标准及规范未涵盖的内容应符合相应的国际标准,待中国联通相关的标准制定出来后,投标方须免费修改其系统以符合中国联通的新标准;本文件提出的具体技术要求如与下述文件及补充规范不一致的地方,以本文件为准。

(1) 国家通信行业管理部门及中国联通已颁发的相关技术要求和文件。 (2) GB50054-2011,《低压配电设计规范》

1.4 加注★号的技术指标未达到招标文件要求,按废标处理。

1.5 如果本标书中有某些没有提及的功能而供货方已经考虑到的,或者供货方有新的和更合理的建议,供货方应将其作为副件提供。 1.6 本文件的解释权属于中国联通重庆分公司。

2. UPS输出配电柜技术要求

2.1 系统组成:

为满足UPS供电系统的输出配电需求,本次对数据机房电力室每套(1+1)新建的UPS系统均设置一套输出配电屏,每套UPS输出配电屏四台组成,共计配置8套。

(1)UPS输出配电柜设备在户内安装使用 (2)设备将在下列条件下运行

环境温度:最高气温 +40℃,日平均气温+35℃ 最低气温 -5℃ 相对湿度:<95%(+20℃) <50%(+40℃) 海拨高度:1200米 地震强度:7度 水平加速度 ≤0.2g 垂直加速度 ≤0.1g 2.2 适用技术标准:

应符合国家及行业的相关标准。 2.3 开关柜技术参数 电气设备额定电压:400V

额定频率: 相数:

50Hz

(三相五线制)

三相

额定电流: 水平母线(1+1系统)1600A、(1+1+1系统)2500A 垂直母线应大于柜内开关容量要求 额定绝缘电压:

690V

额定短时耐受电流(1s): 水平母线 65kA

垂直母线 50kA

2.4 柜体结构

★开关柜采用固定分隔式低压开关柜,柜体的基本框架为组合装配式结构,装置内零部件尺寸、隔室尺寸实行模数化。柜内某一开关故障时不影响其他开关,每个开关可以方便的取出,并可用同容量开关替换(要求柜体内开关均不需要降容使用)。

★断路器须采用国际知名品牌,成套设备柜体需符合国标GB7251标准,并需提供有效的CCC证书和型式试验报告。

开关柜框架应采用冷轧钢板制作,钢板厚度不小于2mm。内部分隔板也应用相同品质板材,并用钢板包成独立固定的结构。

★柜体尺寸应满足:柜深1000mm,柜高2200mm,柜体宽度尺寸应满足安装空间。 柜体的颜色由招标方选定。 (1) 外壳

外壳防护等级不小于为IP40。垂直母线采用绝缘保护,防止偶然接触,打开门后其内部防护等级达IP20。

每回路出线均应标出回路名称。

柜顶部提供开有电缆孔的底板并带有阻燃橡皮圈。 (2) 母线

本开关柜采用三相五线制,母线应选用国标T2电解铜材制造,导电率不低于97%,纯度不低于99.95%,需提供第三方型式试验报告证明。

根据招标图纸选择铜母线的规格,要求N线截面应与相线相同。选用的铜母线截面不得小于图纸要求。

每段母线末端预留连接孔,以便增加新配电柜等设备时母线延伸连接。 PE、N线及连接排上均开有充足的模数孔用于电缆的连接。 (3) 柜体分区

UPS输出配电柜技术要求

附件7UPS输出配电柜技术要求中国联通重庆分公司2015年09月目录一.二.1.2.3.4.5.6.7.8.9.工程需求.......................................................................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6gs1m20zk57yogl1itk20zdc523y3q00i1v
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享