好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

房屋建筑岩土工程勘察报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

房屋建筑岩土工程勘察报告

(详细勘察)

1、前言

1.1拟建工程概况

**有限公司受**卫生院的委托,对其拟建的门诊综合楼进行岩土工程勘察。本工程场地位于**;本次勘察拟建物为一座门诊综合楼,高4层,南侧及西侧部分为3层,预估最大单柱荷载为2000KN,基础类型拟采用浅基础。

1.2勘察目的与要求

本工程重要性等级二级,场地复杂等级三级,地基复杂等级为三级,勘察等级为乙级。本次勘察属一次性详细勘察阶段,其主要目的是为拟建工程的基础设计与施工提供工程性质资料,其主要任务要求如下:

1、查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性,分析和评价地基的稳定性、 均匀性和承载力;

2、查明有无不良地质作用存在和对工程不利的埋藏物; 3、查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及其变化幅度; 4、判定水和土对建筑材料的腐蚀性;

5、提供基础方案及满足设计、施工的岩土参数。

1.3勘察依据

(1)《建设工程勘察合同》;

(2)《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)2009版; (3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);

(4)浙江省标准《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001—2003); (5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008);

(6)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012); (7)《土工试验方法标准》(GB50123-1999); (8)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); (9)《建筑抗震设计规范》(GB5001-2010)。

1.4勘察方法和勘察工作量

本次勘察采用野外地质钻探和室内试验相结合的手段,采用XJ—100型钻机施工,通过取土分析及原位测试相结合的方法,对场地地基土进行物理力学性质评价。共布置勘探点9个,全部为钻孔。勘探点位置见图1 “勘探点平面位置图”。

野外作业为2015年1月11日开始,1月13日结束。完成的勘察工作量见表1。

3

完成勘察工作量一览表 表1

勘 察 项 目 勘 探 孔 原位 测试 钻 孔 钻 探 进 尺 静力触探 标准贯入试验(N) 圆锥动力触(N63.5) 原 状 土 样 取样 扰 动 土 样 取 水 试 样 原状土样常规分析 三轴试验 室内 试验 渗透试验 颗粒分析 水质分析 1.5工作量及孔位说明

勘察工作量按勘察设计进行,勘察放样以“临海市永丰卫生院迁建工程规划平面图”为依据,勘察点以用地红线角点A点(X=3197566.276,Y=505864.311)及B点(X=3197486.971,Y=505863.956)为依据 ,量测点位,采用RTK仪器放样,其余各勘探点坐标从规划平面图中获取,共布置6个勘探孔。

勘探点高程统一以场地南侧砼路面上点C(黄海高程9.50米)引测,用水准仪测量,孔口高程在8.60m~9.30m之间。

2、场地工程地质条件 2.1位置、地形地貌、地质

场地位于临海市永丰镇。地形平坦。地貌类型属河流冲积平原,勘探深度范围内地

基土主要为更新统冲积(Q3al)砂质粉土混粉砂。 2.2地基土构成及特性

本次勘察查明地基土主要由砂质粉土混粉砂组成。按其成因类型及物理力学性质,场地地基土由上到下依序分1层,分述如下:(见“工程地质剖面图” )

3

单位 个 M 米 次 米 件 件 组 件 件 件 件 组 数 量 9 69.5 6 6 6 技 术 要 求 钻探时技术人员现场记录、分层、测试、取样等 按规范标准测试 按规范标准测试,规格:落锤质量63.5Kg,落距76cm,自动落锤 普通取土器,静压取样,土样及时密封 500ml,2瓶,加大理石粉 按国家标准(GB/T50123–1999) 水质简分析,判定地下水对砼的腐蚀性

1、砂质粉土混粉砂

灰黄色,黄褐色,松散~稍密,稍湿。物质组分主要为粉粒、粘粒及粉砂。干强度低,中压缩性,低韧性。平均含量粉粘粒占54.2%,余者为砂。局部粗颗粒含量稍高,呈砂土状,各组分含量稍有不匀,力学性质稍具离散性。标准贯入试验4.0-12.0击,平均8.2击。最大控制厚度7.90米。

2.3地基土主要物理力学性质

见附表《地基土物理力学指标设计参数表》。

场地地基土分布均匀,现将地基土物理力学性质综述如下:

1、 砂质粉土混粉砂 稍~中密 工程力学性质一般,可作为拟建建筑物的浅基持力层。

2.4不良地质作用及地下埋藏物

本次勘探中未见不良地质作用及地下埋藏物。

3、地下水埋藏条件及腐蚀性评价 3.1地下水的埋藏条件、水位及其变化幅度

本区属亚热带季风气候,温湿多雨,年平均气温17.3oC,年平均降水量1600毫米,年平均蒸发量970毫米,雨季主要集中在3-4月春雨期和5-6月梅雨期,7-8月炎热少雨,受台风影响频繁,常遇台风在邻近沿海登陆,出现狂风暴雨,水位猛涨,酿成洪涝灾害, 87%的降雨量集中在5-10月。广布于地表的全新统冲海积、海积层(al-m-mQ4),尤其是淤泥质粘土、粉质粘土层,透水性极差,仅在地表氧化壳中埋藏着极贫乏的孔隙潜水。 接受大气降水和地表水渗入补给,地下水动态极不稳定,完全受季节的控制,雨季水位可接近地表,旱季水位深达2~3m,非雨季地下水位一般为0.5~2.0m。正常年份水位变化幅度在2m左右。

本次勘察期间未见地下水,根据地区区域地质及水文地质经验,对于本场地而言,雨

水及河水易渗入渗透性较好的砂质粉土混砾砂层中,形成孔隙潜水,水量与降水量有关。

3.2水和土腐蚀性的评价

第四系松散层孔隙潜水除接受大气降水补给外,还受到地表水的补给,水质一般较好,具溶滤型淡水的特征。通常为无色、无味、无嗅、透明。水温13-20oC,PH值为5.5-7.5,为极软-软水,矿化度0.089-0.5克/升,其中80%小于0.2克/升。水化学类型以HCO3-Ca或HCO3-Na.Ca型水为主,局部为 HCO3.Cl-Ca型水。上更新统冲积、洪冲积(al、pl-al Q23)砂砾石含粘性土中的孔隙承压水,由于受海浸、海退、古地理环境变迁的影响,水质差异甚大。

本区环境类型属Ⅱ类,根据地区区域地质及水文地质经验,且附近无污染源,水和土对混凝土结构具微腐蚀性。根据地层渗透性影响,水和土对混凝土结构具微腐蚀性。