37、某商业综合体建筑,裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔,地上4层,地下2层,地下二层为汽车库,地下一层为超市及设备用房,地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院。下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是()。 A.地下超市,2100m2 C.记住餐饮区,4200m2 B.商业营业厅,4800m2 D..电影院区域,3100m2

解析:参《防火知识详解》P70:民用建筑每个防火分区的最大允许建筑面积。 答案选【A】

38、下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是() A.高层建筑首层停车数为200辆的汽车库 B.采用汽车专用升降机做汽车疏散出口的汽车库 C.停车数为350辆的单层汽车库

D.采用机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库

解析:参《汽车库规》9.0.7除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置火灾自动报警系统:1.I类汽车库、修车库;2.II类地下、半地下汽车库、修车库;3.II类高层汽车库、修车库;4.机械式汽车库;5.采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库。 答案选【D】

39、七氯丙炕气体灭火系统不适用于扑救() A.电气火灾 B.固体表面火灾 C.金属氯化物火灾

D.灭火前能切断气源的气体火灾

解析:参《气规》3.2.1气体灭火系统适用于扑救下列火灾: (1)电气火灾; (2)固体表面火灾; (3)液体火灾;

(4)灭火前能切断气源的气体火灾。

注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其它型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾。

3.2.2气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:

(l)硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾; (2)钾、镁、钠、铁、镐、铀等活泼金属火灾; (3)氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;

(4)过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。 (5)可燃固体物质的深位火灾。 答案选【C】

40.下列民用建筑的场所或部位中,应设置排烟设置的是() A.设置在二层,房间建筑面积为50m2的歌舞娱乐放映的游艺场所 B.地下一层的防烟楼梯间舱室 C.建筑面积120m2的中庭

D.建筑内长度为18m的疏散走道

解析:8.5.3民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

(1)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; (2)中庭;

(3)公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间;

(4)公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间;5建筑内长度大于20m的疏散走道。 答案选【C】

41、城市消防远程监控系统不包括()。 A.用户信息传输装置 C.火警信息终端 B.报警传输网络 D.火灾报警控制器 解析:参《实务》P341。 答案选【D】

42、下列建筑材料及中,燃烧性能等级属于Bl级的是()。 A.水泥板 B.混凝土板 C.矿棉板 D.胶合板

解析:参《防火知识详解》P107:水泥板、混凝土板燃烧性能等级属于A级,矿棉板属于Bl级,胶合板属于B2级。 答案选【C】

43.下列装修材料中,属于Bl级墙面装修材料的是() A.塑料贴面装饰板 B.纸质装饰板 C.无纺贴墙布 D.纸面石膏板

解析:参《防火知识详解》P107:塑料贴面装饰板、纸质装饰板、无纺贴墙布为B2,纸面石膏板为Bl级。

答案选【D】

44、根据规范要求,剩余电流式电气火灾检测探测器应设置在() A.高压配电系统末端

B.采用IT。TN系统的配电线路上 C.泄露电流大于500mA的供电线路上 D.低压配电系统首端

解析:参《火规》9.2.1剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。

答案选【D】

45、判定某封闭段长度为1.5km的城市交通隧道的类别,正确的是() A.允许通行危险化学品车的隧道,定为一类隧道 B.不允许通行危险化学品车的隧道,定为二类隧道

C.仅限通行非危险化学品车的隧道,无论单孔双孔,均定为二类隧道 D..单孔的隧道定为一类隧道,双孔的隧道定为二类隧道

解析:参《防火知识详解》P262:《建规》12.1.2:单孔和双孔隧道应按其封闭段长度和交通情况分为一、二、三、四类,并应符合表12.1.2的规定。 答案选【C】

46、室内消火栓栓口动压大于()Mpa时,必须设置减压装置。 A.0.70 B.0.30 C.0.35 D.0.50

解析:参《消规》7.4.12,室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;选项A正确。 答案选【A】

47、某单位拟新建一座石油库,下列该石油库规划布局方案中,不符合消防安全布局原则是 ()

A.储罐区布置在本单位地势较低处

B.储罐区泡沫站布置在罐区防火墙外的非防爆区 C.铁路装卸区布置在地势高于石油库的边缘地带 D.行政管理区布置在本单位全年最小频率风向的上风侧

解析:选项A,参《石油天然气工程设计防火规范》5.1.2:\甲、乙类液体储罐,宜布置在站场地势较低处”,故A正确;

选项B,参《石油库设计规范》5.1.13:\储罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区,与储罐的防火间距不应小于20m\故B正确;

选项C,参《石油库设计规范》5.1.10:\铁路装卸区宜布置在石油库的边缘地带,铁路线不宜与石油库出入口的道路相交叉”,故C正确;

选项D,参《石油天然气工程设计防火规范》5.1.2:\可能散发可燃气体的场所和设施,宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧”,反之,行政管理区显然不适合布置在全年最小频率凤向的上凤侧,故D错误。 答案选【D】

48、下列消防救援入口设置的规范中,符合要求的是() A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕 B.救援入口净高和净宽均为1.6m C.每个防火分区设置l个救援入口

D.多层医院顶层外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕 解析:参《防火知识详解》P190:

选项A,一类高层应设消防救援入口,若设置连续设置无间隔的广告屏幕,则无法设置消防救援入口,故A错误;

选项B,净高度和净宽度分别不应小于l.OOm,故B正确;

选项C,应保证每个防火分区不少于2个消防救援入口,故C错误;

选项D,参《防火知识详解》P113:消防车登高面一侧外墙上,不得设置凸出的广告牌,故D错误。 答案选【B】

49、关于石油化企业可燃气体放空管设置的说法,错误的是()。

A.连续排放的放空管口,应高出20m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关规定 B.间歇排放的放空管口,应高出10m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关规定 C.无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体,可通过放空管向大气排放 D.放空管管口不宜朝向邻近有人操作的设备

解析:参《技术实务》P379,A、B、D正确。选项C,应为无毒性气体方可通过放空管向大气排放。故C错误。 答案选【C】

50、一个防护区内设置5台预制七氟丙烷灭火器装置,启动时其动作响应时差不得大于()s。 A.1 B.3 C.5 D.2

解析:参《气规》3.1.15同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作呴应时差不得大于2s。 答案选【D】

51、下列多层厂房中,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间应采用乙级防火门的是() A.服装加工场房 B.汽机械修理厂 C.汽车厂总装厂房 D.汽金属冶炼厂房

解析:参《防火知识详解》Pl72:\高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并且应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门”,服装加工厂房属于人员密集的多层丙类厂房,机械修理厂和汽车厂总装厂房为戊类,金属冶炼厂房均属于丁类厂房。 答案选【A】

52、发生火灾时,湿式喷水灭火系统的湿式报警阀由()开启 A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关

解析:参《喷规》4.1.4自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定: (1)闭式喷头或启动系统的火灾探测器,应能有效探测初期火灾;

(2)湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动;

(3)作用面积内开放的喷头,应在规定时间内按设计选定的强度持续喷水; (4)喷头洒水时,应均匀分布,且不应受阻挡。

11.0.1湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。由闭式喷头

让报警阀动作再让压力开关动作。 答案选【C】

53、关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是()

A.可燃气体探测器可接入可燃气体报警器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路 B.探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部 C.液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式

D.能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值班的场所

解析:参《火规》8.1.2可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。

8.1.3石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。

8.2.1探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当时,可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。 答案选【D】

54、关于建筑防烟分区的说法,正确的是()

A.防烟分区面积一定时,挡烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排除 B.建筑设置敞开楼梯时,防烟分区可跨越防火分区 C.防烟分区划分的越小越有利于控制烟气蔓延

D.排烟与补风在同一防烟分区时,高位补风优于地位补风

解析:A.选项挡烟垂壁越低影响疏散;B选项防烟分区不可跨越防火分区;选项D,上排下进效果好。

答案选【C】

55、下列物质中,火灾分类属于A类火灾的是() A.石蜡 B.沥青 C.钾 D.棉布

解析:参《防火知识详解》P15:石蜡、沥青是B类火灾,钾是D类火灾,棉布是A类火灾。 答案选【D】

56、对千25层的住宅建筑,消防车登高操作场地的最小长度和宽度是() A.20m,10m B.15m,10m C..15m,15m D.lOm,10m

解析:参《防火知识详解》P189:最小操作场地长度和宽度不应小于15m×10m。对于建筑高度大于50m的建筑,操作场地的长度和宽度分别不应小于20m×10m。场地的坡度不宜大于3%。25层的住宅建筑,建筑高度必然大于50m,故操作场地的长度和宽度分别不应小于20m×10m。 答案选【A】