10.0IX。
(3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0IX。
人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。故A正确。 答案选【A】
17、灭火器组件不包括() A.筒体阀门 B.压力开关 C压力表.保险销 D.虹吸管.密封阀
解析:推车式灭火器主要由灭火器筒体、阀门机构、喷管喷枪、车架、灭火剂、驱动气体(一般为氮气,与灭火剂一起密封在灭火器筒体内)、压力表及铭牌等组成。铭牌的内容与手提式灭火器的铭牌内容基本相同。压力开关和灭火器没有关系,故B正确。 答案选【B】
18、下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是() A.生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质 B.消除静电火花
C.设置可燃气体浓度报警装置 D.设置泄压构件
解析:参《防火知识详解》P204:\预防性技术措施:排除能引起爆炸的各类可燃物质;消除或控制能引起爆炸的各种火源。(2)减轻性技术措施:采取泄压措施(断臂求生);采用抗爆性能良好的建筑结构体系;采取合理的建筑布置。 答案选【D】
19、根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启
解析:参《火规》4.5.1防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
(1)应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送凤口开启和加压送风机启动。
(2)应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。 答案选【B】
20、关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口
B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口
解析:参《技术实务》P389:(1)车站每个站厅公共区安全出口的数量应经计算确定,且应设置不少于两个直通地面的安全出口。
(2)地下单层侧式站台车站,每侧站台安全出口数量应经计算确定,且不应少于两个直通地面的安全出口。
(3)地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于两个,其中有人值守的防火分区应有1个安全出口直通地面。
(4)安全出口应分散设置,当同方向设置时,两个安全出口通道口部之间的净距不应小于10m。 (5)竖井、爬楼、电梯、消防专用通道,以及设在两侧式站台之间的过轨地道、地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口。 答案选【B】
21、将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量.能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于() A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型
解析:参《消防安全工程指南》场模型将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量.能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测。 答案选【D】
22、联动型火灾报警控制器的功能不包括() A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电
解析:稳压泵的启停由压力开关控制,和报警控制器无关,故C正确。 答案选【C】
23、水喷雾的主要灭火机理不包括() A.室息 B.乳化 C.稀释 D.阻断链式反应
解析:参《实务》P205系统灭火机理。 答案选【D】
24、采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲,乙,丙类液体时,应选用() A.水成膜泡沫液或成膜氛蛋白泡沫液 B.蛋白泡沫液 C.氛蛋白泡沫液 D.抗溶性泡沫液
解析:参《泡沫规》3.2.2保护非水溶性液体的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择,应符合下列规定:
(1)当采用吸气型泡沫产生装置时,可选用蛋白、氯蛋白、水成膜或成膜氯蛋白泡沫液;
(2)当采用非吸气型喷射装置时,应选用水成膜或成膜氯蛋白泡沫液。 答案选【A】
25、在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为l.OOh且无天窗、毗邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于()m A.9 C.6 B.4 D.13
解析:参《防火知识详解》P130:建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距。当符合以上四个表格(表1-表4)中允许减小的条件时,仍不应减小。 答案选【A】
26、单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于()时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力计接口
A.0.50MPa、25L/s B.1.00MPa、25L/s C.1.00MPa、20L/s D.0.50MPa、20L/s
解析:参《消规》5.1.11一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
单台消防水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。 答案选【D】
27、下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是() A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线 B.消防电梯配电线路采用树干式供电 C.消防配电线路设置过负载保护装置 D.排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换
解析:参《建规》10.1.8消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
本条为强制性条文。本条要求也是保证消防用电供电可靠性的一项重要措施。
本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。D正确。选项A,消防电源应独立设置,即从建筑物变电所低压侧封闭母线处或进线柜处就将消防电源分出而各自成独立系统。如果建筑物为低压电缆进线,则从进线隔离电器下端将消防电源分开,从而确保消防电源相对建筑物而言是独立的,提高了消防负荷供电的可靠性。A错误。选项B,消防水泵、喷淋水泵、水幕泵和消防电梯要由变配电站或主配电室直接出线,采用放射式供电;防排烟凤机、防火卷帘以及疏散照明可采用放射式或树干式供电。B错误。选项C,消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护,因为在火灾这种特殊情况下,不管消防线路和消防电源处于什么状态或故障,为消防设备供电是最重
要的。
答案选【D】
28、关于地铁防排烟设计的说法,正确的是() A.站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2 B.地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区 C.站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000m2 D.地铁内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm
解析:地下车站的公共区,以及设备与管理用房,应划分防烟分区,且防烟分区不得跨越防火分区。故B错误。
站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,设备与管理用房每个防烟分区建筑面积不宜超过750m2。故A正确,C错误。
防烟分区可采取挡烟垂壁等措施。挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于500mm。故D错误。 答案选【A】
29、下列自动喷水灭火系统中,属于开式系统的是() A.湿式系统 B.千式系统 C.雨淋系统 D.预作用系统
解析:参《实务》P184自动喷水灭火系统分类,雨淋系统属于开式系统,故C正确。 答案选【C】
30、避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限映分别为() A.1.00h、2.00h C.l.50h、2.00h B.l.50h、3.00h D.l.OOh、3.00h
解析:参《防火知识详解》P179:分隔:避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。 答案选【B】
31、消防用电应采用一级负荷的建筑是()。 A.建筑高度为45m的乙类厂房 C.建筑高度为50m的住宅 B.建筑高度为55m的丙类仓库 D.建筑高度为45m的写字楼
解析:参《建规》10.1.1下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:1.建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;2.一类高层民用建筑。 答案选【B】
32、下列加油加气站组合中,允许联合建站的是() A.LPG加气站与加油站 B.CNG加气母站与加油站 C.CNG加气母站与LNG加气站 D.LPG加气站与CNG加气站
解析:参《防火知识详解》P242:加油站与LPG加气站合建站的等级划分。 答案选【A】
33.下列场所灭火器配置方案中,错误的是()。 A.商场女装库房配置水型灭火器
B.碱金属、(钾、钠)库房配置水型灭火器 C.食用油库房配置泡沫灭火器 D.液化石油气罐瓶间配置干粉灭火器
解析:参《灭火器规》4.2.1A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸按盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代炕灭火器。
4.2.2B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸绥盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代炕灭火器。
极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。
4.2.3C类火灾场所应选择磷酸按盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代炕灭火器。
4.2.4D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
4.2.5E类火灾场所应选择磷酸俀盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代炕灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
碱金属遇水发生剧烈反应,碱金属、(钾、钠)库房不应置配水型灭火器,故B正确。 答案选【B】
34、净空高度不大于6.0m的民用建筑采用自然排烟的防烟分区内任一点至最近排烟窗的水平距离不应大于()m。 A.20 B.35 C.50 D.30 答案选【D】
35、采用泡沫灭火系统保护酒精储罐应选用() A.水成膜泡沫液 B.氛蛋白泡沫液 C.抗溶泡沫液 D.蛋白泡沫液
解析:参《泡沫规》3.2.3水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体,以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的,必须选用抗溶泡沫液。 答案选【C】
36、关于灭火器配置计算修正系统的说法,错误的是() A.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9 B.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7
C.同事设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为0.5
D.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3 解析:参《灭火器规》7.3.2修正系数。 答案选【D】