2019年一级注册消防工程师考试技术实务

真题答案与解析完整版

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器

C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案选【C】

解析:选项A,点型感温探测器既有可复位也有不可复位的。选项B,感烟型火灾探测器包括点型、线型。选项C,复合火灾探测器就是将多种探测原理集中于一身的探测器,故C正确。选项D,剩余电流式电气火灾监控探测器也是火灾探测器的一种。

2、关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室

D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 解析:选项A,控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统,故A正确。 选项B,控制中心报警系统具备消防联动控制功能,故B正确。 选项C,控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室,故C正确。

选项D,两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。各分消防控制室可相互传输、显示信息,但不应相互控制。故D错误。 答案选【D】

3、关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()

A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求是,主电源可不采用消防电源 解析:选项A,手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,属于火灾自动报警系统触发器件,故A错误。

选项B,火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号,故B正确。 选项C,剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接是电气火灾监控系统,是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统,故C错误。

选项D,火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源课采用蓄电池。故D错误。 答案选【B】

4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是() A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 解析:

参《火规》5.2.2下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:

(1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。 (2)计算机房、通信机房、电影或电视放映室等。 (3)楼梯、走道、电梯机房、车库等。 (4)书库、档案库等。 答案选【C】

5、某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是() A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

解析:参《火规》5.2.5符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器: (1)相对湿度经常大于95%。 (2)可能发生无烟火灾。 (3)有大量粉尘。

(4)吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。

(5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 (6)需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。

(7)其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。 答案选【A】

6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是() A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料

B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统

解析:柴油机燃油分轻柴油和重柴油两类。轻柴油主要作柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料。重柴油主要作船舶、发电等各种柴油机的燃料。故A错误。

参《建规》5.4.13布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: (1)宜布置在首层或地下一、二层。

(2)不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

(3)应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。

(4)机房内设置储油间时,其总储存量不应大于lrn3'储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

(5)应设置火灾报警装置。

(6)应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

5.4.13本条第2、3、4、5、6款为强制性条文。柴油发电就是建筑内的备用电源,柴油发电机房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电。同时,柴油发电机本身及其储油设施也具有一定的火灾危险性。因此,应将柴油发电机房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。对于柴油发电机房内的灭火设施,应根据发电机组的大小、数量、用途等实际情况确定,有关灭火设施选型参见第5.4.12条的说明。 答案选【A】

7、下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是() A.礼堂 B.电影院观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅

解析:参《防火知识详解》P80。 答案选【C】

8、下列建筑或场所中。可不设置室外消火栓的是() A.用千消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑

C.3层居住区,居住人数≤500人

D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积≤3000m3的戊类厂房

解析:参《建规》8.1.2城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。

民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。 用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统。

注:耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m3的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。 答案选【D】

9、建筑物的耐火等级由建筑主要构件的()决定 A.燃烧性能 B.耐火极限

C.燃烧性能和耐火极限 D.结构类型

解析:参《防火知识详解》P53:\建筑耐火等级是衡量建筑物耐火程度的分级标度。它由组成建筑物的构件的燃烧性能和耐火极限确定。分为一级、二级、三级、四级”。 答案选【C】

10、在标准耐火试验条件下对4组承重墙试件进行耐火极限测定,实验结果如下表所示,表中数据正确的试验序号是()

A.序号2 B.序号l C.序号3 D.序号4

解析:参《防火知识详解》P58可知,失去支持能力时间>失去完整性时间>失去隔热性时间。 答案选【B】

11、关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是()

A.2层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间直接设置机械加压透风系统 B.与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间 C.建筑高度为33m的住宅建筑,户门均采用乙级防火门,其疏散楼梯间采用敞开楼梯间 D.建筑高度为32m,标准层建筑面积为1500面的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间 解析:参《防火知识详解》P168可知B、C正确;

选项A,参《防火知识详解》P172:\封闭楼梯间不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间”,故A正确;

选项D,建筑高度为32m,标准层建筑面积为1500m2的电信楼属于一类高层,故应采用防烟楼梯间,故D错误。 答案选【D】

12.机械加压送风系统启动后,按照余压值从大到小排列,排序正确的是() A.走道、前室、防烟楼梯间 B.前室、防烟楼梯间、走道 C.防烟楼梯间、前室、走道 D.防烟楼梯间、走道、前室

解析:参《技术实务》教材P316,机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,故C正确。 答案选【C】

13.下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是() A.占地面积500m2的丙类仓库 B.粮食仓库 C.高层公共建筑

D.建筑体积5000m2.耐火等级三级的丁类厂房

解析:参《建规》8.2.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: (1)建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库; (2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;

注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管

和不带消火栓籍的DN65的室内消火栓。

(3)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;

(4)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;

(5)建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 8.2.2本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:

(1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。

(2)耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库)。

(3)粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。 (4)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。

(5)室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。 答案选【B】

14、关于火灾类别的说法,错误的是() A.D类火灾是物体带电燃烧的火灾 B.A类火灾是固体物质火灾

C.B类火灾是液体火灾或可溶化固体物质火灾 D.C类火灾是气体火灾

解析:D.类是金属火灾,故选项A错误。 答案选【A】

15、室外消火栓距建筑物外墙不宜小于() A.2.0 B.3.0 C.6.0 D.5.0

解析:参《消规》7.2.6市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:

(1)市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m; (2)市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;

(3)市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。 答案选【D】

16、大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于()1x A.3.0 B.1.0 C.5.0 D.10.0

解析:参《建规》10.3.2建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定: (1)对于疏散走道,不应低于1.0IX。

(2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.01X;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于