间;地下水埋深3.20~4.20m,标高449.71~450.37m。建议基底标高设在449.00m处,相应基础埋深(相对地面)4.66~5.38m,按此基础埋深开挖,基底下以稍密卵石为主,局部地段为中密卵石。基底位于地下水之下,基坑开挖时应进行人工降水和支护措施。

1、地基土均匀性评价

根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)第8.2.4款,选取在基础宽度方向岩土参数差异性较大的剖面74-74′和75-75′进行地基的均匀性评价。

1)按持力层层面坡度的均匀性评价,见表5.3.2.3-1。

表5.3.2.3-1

从上表仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;基底下地基持力层为稍密卵石层,部分地段为中密卵石层,按稍密卵石层承载力特征值fak=350KPa进行评价,土层的地基承载力按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2.4款和《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)附录A.0.1款进行计算。

1)按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2.4款计算 fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)

式中:ηb、ηd查规范表5.2.4得ηb=3.0,ηd=4.4;

γ—基础底以下土的重度,地下水以下取浮重度,稍密卵石层取11.5KN/m3; γm—基础仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;土的加

权平均重度,考虑场地最高水位,地下水位以下取浮重度。细粒土地下水之上重度取19.30N/m3,平均厚度为3.40m,最高水位取1.00m,地下水之下细粒土取浮重度γ=(ds-1)γw/(1+e)=9.70KN/m3,加权平均值为12.20KN/m3;

基础宽度:b=15.20m,大于6.00m,计算时取b=6.00m; 基础埋深:取平均值5.00m;

fa=350+3.0×11.5×(6.00-3)+4.40×12.20×(5.00-0.5) =695.06KPa

2)按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)附录A.0.1款进行计算。 基底下土的内摩擦角标准值取φk=32°,粘聚力标准值取Ck=0°。

fu=1/2×30.22×0.9312×6.0×11.50+23.18×1.12×12.20×5.0+0 =2554.52KPa

若安全系数取K=3.00,地基承载力(稍密状卵石而言)特征值fa分别为695.06KPa和851.51KPa。

3)基底压力计算

根据设计提供的单幢建筑物荷载(包括活荷载),初算基底压力,设计时应考虑各种不利因素及偏心作用,应详细核算平均压力、基础边缘最大及最小压力值。

根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2.1~5.2.2款: Pk=(Fk+Gk)/A

式中:Fk—相应于荷载标准组合时,上部结构传至基础顶面(±0.000)竖向力值, Gk—基础自重及基础仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;土重。

Pk=220+15.2×88.4×5.0×20/15.2×88.4=320KPa

综合仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;分析,拟建物从地基强度和变形上均能满足设计及规范要求。

4)下卧层强度验算

拟建建筑物基础局部地段地基受力层范围内存在松散卵石层,现选钻孔ZK42进行计算,软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力设计值,按《XX地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001)第5.1.8款估算:

fz=fuk/γuk+ηdγ3(z-1.50)/γd

=320/1.75+4.40×12.5×(6.10-1.5)/1.10 =413.05KPa

Pz=Lb(P-Pc)/(b+2z1tanθ)(L+2z1tanθ)=88.40×15.2(320-5.24×12.20)/

(88.40+2×0.86×0)(15.2+2×0.86×0)=256.07KPa(z1<0.25b时θ=0°) Pcz=12.50×6.10=76.25KPa,Pcz+Pz=76.25+256.07=332.32KPa<fz(413.05KPa)

基本能满足设计要求。

通过仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;分析评价,

拟建3#楼采用筏板基础是可行的,基底标高置于499.00m处,基底地基土持力层为稍密~中密卵石,其强度虽能满足上部荷载要求,但地基土受力层均匀性较差,局部地段存在松散卵石软弱下卧层,建议对松散卵石下卧层采取振冲或注浆处理,以达到地基土的强度均匀。

5.3.2.44#楼

根据工程地质剖面图地层分布来仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;:卵石层埋深在2.60~4.00m间,标高449.45~451.25m间;地下水埋深3.80~4.90m,标高449.25~449.94m。建议基底标高设在449.50m处,相应基础埋深(相对地面)3.95~4.85m,按此基础埋深开挖,基底下以稍密卵石为主,局部地段为中密卵石。基底位于地下水之下,基坑开挖时应进行人工降水和支护措施。

1、地基土均匀性评价

根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)第8.2.4款,选取在基础宽度方向岩土参数差异性较大的剖面62-62′和63-63′进行地基的均匀性评价。

1)按持力层层面坡度的均匀性评价,见表5.3.2.4-1。

表5.3.2.4-1

地基变形评价

根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)附录B第B.0.1款公式: 估算卵石层仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;箱形或筏形基础的高层建筑地基平均沉降。沉降计算深度基底面到下伏基岩顶面,计算结果见表5.3.2.4-4。

表5.3.2.4-4地基沉降相对倾斜计算成果表

从上表仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;基底下地基持力层为稍密卵石层,部分地段为中密卵石层,按稍密卵石层承载力特征值fak=350KPa进行评价,土层的地基承载力按《建筑地基基础设计规范》

(GB50007-2002)第5.2.4款和《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)附录A.0.1款进行计算。

细粒土地下水之上重度取19.30N/m3,平均厚度为3.00m,最高水位取0.84m,地下水之下细粒土取浮重度γ=(ds-1)γw/(1+e)=9.70KN/m3,加权平均值为12.10KN/m3;

基础宽度:b=15.20m,大于6.00m,计算时取b=6.00m; 基础埋深:取平均值4.30m;

fa=350+3.0×11.5×(6.00-3)+4.40×12.10×(4.30-0.5) =655.81KPa

2)按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)附录A.0.1款进行计算。 基底下土的内摩擦角标准值取φk=32°,粘聚力标准值取Ck=0°。 fu=1/2×30.22×0.933×6.0×11.50+23.18×1.12×12.10×5.0+0 =2543.41KPa

若安全系数取K=3.00,地基承载力(稍密状卵石而言)特征值fa分别为655.81KPa和847.80KPa。

3)基底压力计算

Pk=220+15.2×90.8×4.3×20/15.2×90.8=306KPa

根据仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;规范公式验算,稍密状卵石层经基础深宽修正后其地基承载力能满足上部结构荷载要求。基础范围内钻孔ZK49地段有松散卵石软弱下卧层,但埋藏深,应力扩散后顶面所受附加应力小,

能满足强度要求,地基均匀性较好。

通过仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;分析评价,拟建4#楼采用筏板基础是可行的,基底标高置于499.50m处,基底地基土为稍密~中密卵石,其强度能满足上部荷载要求。

5.3.2.55#楼

由工程地质剖面图可知:卵石层埋深在3.50~6.10m间,标高447.68~450.02m间;地下水埋深2.80~5.30m,标高448.39~451.93m。建议基底标高设在447.60m处,相应基础埋深(相对地面)5.92~7.13m,按此基础埋深开挖,基底下以稍密卵石为主,局部地段为中密卵石。基底位于地下水之下,基坑开挖时应进行人工降水和支护措施。

1、地基土均匀性评价

根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)第8.2.4款,选取在基础宽度方向岩土参数差异性较大的剖面56-56′和57-57′进行地基的均匀性评价。

1)按持力层层面坡度的均匀性评价,见表5.3.2.5-1。

表5.3.2.5-1

2、地基变形评价

根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)附录B第B.0.1款公式: 估算卵石层仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;箱形或筏形基础的高层建筑地基平均沉降。沉降计算深度基底面到下伏基岩顶面,计算结果见表5.3.2.5-4。

由上表可知,当基底压力为470KPa时,拟建建筑物地基沉降为25.67~57.48mm, 基础倾斜值为0.000001~0.0025,满足规范允许倾斜值要求。 3、地基强度验算

卵石层埋深在3.50~6.10m间,标高447.68~450.02m间,按基底标高447.60m开挖,基础持力层及下卧层情况统计如下表5.3.2.5-5。

从上表仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;基底下地基持力层为稍密卵石层,部分地段为中密卵石层,按稍密卵石层承载力特征值fak=350KPa进行评价,土层的地基承载力按《建筑地基基础设计规范》

(GB50007-2002)第5.2.4款和《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)附录

A.0.1款进行计算。

细粒土地下水之上重度取19.30N/m3,平均厚度为5.50m,最高水位取1.20m,地下水之下细粒土取浮重度γ=(ds-1)γw/(1+e)=9.70KN/m3,加权平均值为11.75KN/m3;

基础宽度:b=15.50m,大于6.00m,计算时取b=6.00m; 基础埋深:取平均值6.60m;

fa=350+3.0×11.50×(6.00-3)+4.40×11.75×(6.60-0.5) =768.87KPa

2)按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)附录A.0.1款进行计算。 基底下土的内摩擦角标准值取φk=32°,粘聚力标准值取Ck=0°。 fu=1/2×30.22×0.932×6.0×11.50+23.18×1.12×11.75×6.60+0 =2985.00KPa

若安全系数取K=3.00,地基承载力(稍密状卵石而言)特征值fa分别为768.87KPa和995.00KPa。

3)基底压力计算

Pk=360+15.5×91.6×6.6×20/15.5×91.6=492KPa

根据仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;规范公式验算,稍密状卵石层经基础深宽修正后其地基承载力能满足上部结构荷载要求。

4)下卧层强度验算

拟建建筑物基础局部地段地基受力层范围内存在松散卵石层,现选取钻孔ZK68进行计算,软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力设计值,按《XX地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001)第5.1.8款估算:

fz=fuk/γuk+ηdγ3(z-1.50)/γd

=320/1.75+4.40×11.0×(7.10-1.5)/1.10 =429.26KPa

Pz=Lb(P-Pc)/(b+2z1tanθ)(L+2z1tanθ)=91.60×15.5(492-6.60×10.93)/

(91.6+2×.0.92×0)(15.5+2×0.92×0)=424.42KPa(z1<0.25b时θ=0°) Pcz=11.00×7.10=78.10KPa,Pcz+Pz=424.42+78.10=502.51KPa>fz(429.26KPa)

不能满足设计要求。

通过仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;分析评价,拟建5#楼采用筏板基础是可行的,基底标高置于447.60m处,基底地基土持力层为稍密~中密卵石,其强度能满足上部荷载要求,局部地段存在松散卵石软弱下卧层,但埋藏浅可采取清除换填处理。但此基础方案基坑开挖深、局部达7.13m,按常规基坑支护方法难以满足基坑稳定要求,需采取护壁桩方案才能确保施工安全,护壁投入费用大、技术要求高,故施工图设计时应综合考虑经济和技术因素确定基础方案。

5.3.2.66#楼

由工程地质剖面图可知:卵石层埋深在4.10~6.30m间,标高447.72~449.67m间;地下水埋深1.60~4.40m,标高449.54~450.10m。建议基底标高设在447.50m处,相应基础埋深(相对地面)6.20~6.52m,按此基础埋深开挖,基底下以稍密卵石为主,局部地段为中密卵石。基底位于地下水之下,基坑开挖时应进行人工降水和支护措施。

1、地基土均匀性评价

根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)第8.2.4款,选取在基础宽度方

向岩土参数差异性较大的剖面50-50′和51-51′进行地基的均匀性评价。

1)按持力层层面坡度的均匀性评价,见表5.3.2.6-1。

地基沉降为27.24~47.48mm,基础倾斜值为0.00011~0.001,满足规范允许倾斜值要求。

3、地基强度验算

卵石层埋深在4.10~6.30m间,标高447.72~449.67m间,按基底标高447.50m开挖,基础持力层及下卧层情况统计如下表5.3.2.6-5。

细粒土地下水之上重度取19.30N/m3,平均厚度为5.40m,最高水位取0.90m,地下水之下细粒土取浮重度γ=(ds-1)γw/(1+e)=9.70KN/m3,加权平均值为11.33KN/m3;

基础宽度:b=15.50m,大于6.00m,计算时取b=6.00m; 基础埋深:取平均值6.40m;

fa=350+3.0×11.50×(6.00-3)+4.40×11.33×(6.40-0.5) =747.63KPa

2)按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)附录A.0.1款进行计算。 基底下土的内摩擦角标准值取φk=32°,粘聚力标准值取Ck=0°。 fu=1/2×30.22×0.934×6.0×11.50+23.18×1.12×11.33×6.40+0 =2856.30KPa

若安全系数取K=3.00,地基承载力(稍密状卵石而言)特征值fa分别为747.63KPa和952.10KPa。

3)基底压力计算

Pk=360+15.5×94.0×6.4×20/15.5×94.0=488KPa

根据仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;规范公式验算,稍密状卵石层经基础深宽修正后其地基承载力能满足上部结构荷载要求。

4)下卧层强度验算

拟建建筑物基础局部地段地基受力层范围内存在松散卵石层,现选取钻孔ZK74进行计算,软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力设计值,按《XX地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001)第5.1.8款估算:

fz=fuk/γuk+ηdγ3(z-1.50)/γd

=320/1.75+4.40×10.94×(6.60-1.5)/1.10 =406.00KPa

Pz=Lb(P-Pc)/(b+2z1tanθ)(L+2z1tanθ)=94.00×15.5(488-6.24×10.90)/

(94.0+2×.0.36×0)(15.5+2×0.36×0)=419.98KPa(z1<0.25b时θ=0°) Pcz=10.94×6.60=72.20KPa,Pcz+Pz=419.98+72.20=492.18KPa>fz(406.00KPa)

不能满足设计要求。

通过仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;分析评价,拟建6#楼采用筏板基础是可行的,基底标高置于447.50m处,基底地基土持力层为稍密~中密卵石,其强度能满足上部荷载要求,局部地段存在松散卵石软弱下卧层,但埋

藏浅可采取清除换填处理。

5.3.2.77#楼

由工程地质剖面图可知:卵石层埋深在3.40~6.30m间,标高447.20~450.71m间;地下水埋深1.60~4.30m,标高449.49~449.43m。建议基底标高设在447.20m处,相应基础埋深(相对地面)4.20~6.99m,按此基础埋深开挖,基底下以稍密卵石为主,局部地段为中密卵石。基底位于地下水之下,基坑开挖时应进行人工降水和支护措施。

1、地基土均匀性评价

根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)第8.2.4款,对主要工程地质剖面27-27′、28-28′、29-29′和31-31′进行地基的均匀性评价。

1)按持力层层面坡度的均匀性评价,见表5.3.2.7-1。

根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)附录B第B.0.1款公式: 估算卵石层仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;箱形或筏形基础的高层建筑地基平均沉降。沉降计算深度基底面到下伏基岩顶面,计算结果见表5.3.2.7-4。

从上表仍;之上;且;当下;和;可是;能够;俩;见;某公司;运营;基底下地基持力层为稍密、中密和密实卵石层,部分地段为松散卵石层,按松散卵石承载力特征值fak=160KPa和稍密卵石层承载力特征值fak=350KPa进行评价,土层的地基承载力按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2.4款和《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)附录A.0.1款进行计算。

细粒土地下水之上重度取19.30N/m3,平均厚度为5.10m,最高水位取1.00m,地下水之下细粒土取浮重度γ=(ds-1)γw/(1+e)=9.70KN/m3,加权平均值为11.60KN/m3;

(房地产经营管理)住宅小区超高层建筑群地下室岩土详细勘察报告

间;地下水埋深3.20~4.20m,标高449.71~450.37m。建议基底标高设在449.00m处,相应基础埋深(相对地面)4.66~5.38m,按此基础埋深开挖,基底下以稍密卵石为主,局部地段为中密卵石。基底位于地下水之下,基坑开挖时应进行人工降水和支护措施。1、地基土均匀性评价根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)第8.2.4款,选取
推荐度: