好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆敷设方案.

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机具设备

安装器具

手电钻、电锤、电工组合工具、对讲机、六类线水晶头专用压线钳、尖嘴钳、剥线钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。 测试器具

万用表、工程宝、测线仪、兆欧表、水平尺、钢尺、、小线、线坠等。

(三)、管道敷设

(1)电力电缆敷设(管道敷设)

?首先要严格按照电力电缆敷设的规范进行操作; ?电缆敷设前要检查管内是否清洁或是否存在阻塞物;

?电缆敷设前要视各路由的实际情况寻找最佳分穿点,这样施工省事省力和避免过度磨损电缆;

?遇到相邻路肩手孔内管道高程不同或手孔管道与过路车行道上钢管高程不同,电缆应在此处做倒盘或倒手敷设,否则电缆将变形甚至被破坏; ?电缆敷设时,在电缆终端头与接头附近可留有备用长度,接头处预留1.5米,终端处预留5米余量;

?过桥钢管两侧手孔内,沿井壁最大限度自然弯曲,并注意弯曲半径不应小于10倍电缆外径;

?要尽量控制电力缆的接续点(接头)数量,越少越好,以保证其可靠性,而且接续点要选在大人井内,这样便于做接头包封和悬挂固定,并能减少雨

水浸泡的可能;

?电缆放至变电站室内或人井内后,应立即在端头做好标记(挂牌)。因为井内各用电单位电缆云集,同规格较多,并且接至配电站时间不同,互相交叉,极有可能接错,加电测试非常危险;

?电力缆与设备联结前,要再次测试确认,并摇测该段缆的绝缘,以防沿线路侧防护栏桩损坏电缆;

?施工队人员要有专人指挥,具有良好的通信手段,步调一致,严防用力不均。

(2)电力电缆敷设(直埋敷设)

?直埋电缆的深度不小于0.7m,穿越农田时不小于1m。

?直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆敷设时应留全长0.5%~1%的裕度,敷设后再加盖100mm的细土或黄砂,然后用水泥盖板保护,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,也可用砖块替代水泥盖板。

?电缆穿越道路及建筑物或引出地面高度在2m以下的部分,均应穿钢管保护。保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的1.5倍,超过30m以上者不应小于2.5倍,两端管口应做成喇叭形,管内壁应光滑无毛刺,钢管外面应涂防腐漆。电缆引入及引出电缆沟、建筑物及穿入保护管时,出人口和管口应封闭。

?交流四芯电缆穿入钢管或硬质塑料管时,每根电缆穿一根管子。单芯电缆不允许单独穿在钢管内(采取措施者除外),固定电缆的夹具不应有铁件构成的闭合磁路。

?电缆的埋设深度,电缆与各种设施接近及交叉的距离,电缆之间的距离和电缆明装时的支持间距离应符合下表规定:

电缆装置中的最小距离 (m)

最小距离 项目 电力电缆间及其 与控制电缆间 一般情况 穿管或用隔板隔开 公路 集镇街道路面 平行 0.1 0.1 1.5 1.00 交叉 0.5 0.25 1.0 0.70 0.50 0.50 0.50 — — 0.50 可燃气体与易燃液体管道(沟) 1.00 电缆与各种设施接近热力管道(沟) 及交叉净距离 其他管道 建筑物基础(边线) 杆基础(边线) 排水沟 2.00 0.50 0.60 1.00 1.00 ?敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲。电缆弯曲半径与电缆外径比值,不应小于下列规定:聚氯乙烯护套多芯电力电缆为10倍;交联聚乙烯护套多芯电力电缆为15倍。

?低压塑料绝缘电力电缆室内终端头可采用自粘性绝缘带包扎或采用预制式绝缘首套;室外终端头宜采用热缩终端头加绝缘带包扎或预制式绝缘首套加绝缘带包扎的方式。

电缆敷设方案.

机具设备安装器具手电钻、电锤、电工组合工具、对讲机、六类线水晶头专用压线钳、尖嘴钳、剥线钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。测试器具万用表、工程宝、测线仪、兆欧表、水平尺、钢尺、、小线、线坠等。(三)、管道敷设(1)电力电缆敷设(管道敷设)?首先要严格按照电力电缆敷设的规范进行操作;?电缆敷设
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6gkzu8263j507xn0uyq64mg6283nbb00pyl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享