6、面漆氟碳漆(氟碳涂料):氟碳漆以其超长的耐候性、耐沾污性、自洁性、耐化学性等性能被称为“涂料之王”。但“三分油漆、七分施工”,涂料的理想装饰效果不仅取决于涂料的质量和涂料的配套,还取决于优良的施工技术和施工环境。作为高性能、高要求的氟碳漆,更需要严格按照其施工工艺进行施工管理,才能将氟碳漆的高性能完美的体现出来。 氟碳漆性能稳定,耐老化性能优异,耐腐蚀性、抗冲击优良、磨擦系数极少,具极大表面张力及其自身的憎水性而自洁功能优秀,在兼具优异防水性能的同时具有良好柔韧性与渗透性。

氟碳漆由氟碳树脂、耐候性颜填料、有机溶剂、助剂及耐候性固化剂组成,为双组份包装。

(1)氟碳面漆技术指标:

项目 比重 配合重量比 表干时间 完全固化时间 附着力/级 耐碱性(250h) 耐盐水性(250h) 耐酸性(250h) 耐洗刷性 耐老化性(2500h) 主剂 色卡全色调 1.30~1.40(实色) 0.90~1.00(银色) 主剂FC:固化剂FC-B=5:1 8小时(15℃) 4小时(25℃) 2小时(35℃) 10天(15℃) 7天(25℃) 1 不起泡、不脱落、不变色 不起泡、不脱落、不变色 不起泡、不脱落、不变色 >10000次 不起泡、不开裂、不剥落 5天(35℃) 固化剂 水清透明 0.85~0.95 (2)面漆氟碳漆施工参数:

施工方法 表面要求 配套底漆 配套油性腻子

可喷涂、刷涂、辊涂,但银色漆必须喷涂 干燥、清洁、平整 配套底漆 水性腻子ML91 '' 干燥时间(23℃) 适用期(23℃) 复涂间隔时间 建议涂装道数 理论涂布率(干膜厚度50um) 表干:1h,实干24h 5小时 ≥1h 二道,漆膜厚度约50um 6~8m2/kg 理论涂布率(干膜厚度50um) 施工环境温度 相对湿度 (3)面漆氟碳漆材料保管及使用注意事项:

6~8m2/kg 5~40℃ <80% ①应密封在阴凉干燥处存放。防水、防漏、防晒、防高温,远离火源。

②开罐后应充分搅拌,罐底剩余油漆用稀释剂洗净并加入调漆罐中,以防颜料沉底引起色差。

③油漆调好,用200目(如为闪光漆则用100目)滤网过滤,以除去可能混入的杂质。 ④调配好的油漆适用期为5小时(23℃),故施工时应根据实际施工进度和用量调配,在规定的时间内用完,以免造成浪费。

⑤固化剂、稀释剂切勿与底漆固化漆、稀释剂混用。 ⑥保质期:5-8年。

第四章 施工作业条件

外墙抹灰达到“高级抹灰要求”。 基层含水率小于10%,基层表面平整干净,不得有浮灰、砂粒残渣。对幕墙、窗进行覆盖保护。具体要求详见基层要求。

第五章 氟碳漆施工工艺

一、适用范围:

本工艺适用于在:水泥砂浆、混合砂浆、混凝土板、现浇混凝土墙等室外基层上进行施工。

二、施工准备: 1、施工准备:

①向监理、甲方提交专项施工方案,并协商一致分格缝分格方案。

''

②根据施工面积及施工面情况,做好施工定量材料的计划与供应工作。 ③落实具体的分工、计划与各项管理制度,如质量检验、进度、安全等。

2、材料准备:

①腻子:外墙涂饰专用配套腻子。

②底涂:抗碱封闭底涂,用于基层封闭,防止游离碱及改性物外渗。 ③中涂:氟碳树脂着色中涂,有很好的着色作用和粘结性。

④面涂:氟碳树脂面涂,有很好质感,耐酸、碱,有较强的耐候性。

⑤分格缝材料:采用“腻子:固化剂=3:1”的配方,有很好的弹性并具防水性能。 ⑥抗碱玻纤网:化学纤维精制而成,防止涂层开裂、剥落,增强拉力和稳固力。 ⑦工具和用品的准备:专用的电动搅拌机、搅拌桶、小型涂料桶、吊篮、橡胶塑料刮板、橡皮滚筒、铁皮小刮板、扫帚、墩布、喷灯、磅称、小抹子、铲刀、靠尺、空气压缩机、W71喷枪等。

3、技术准备

①基面检查与处理:

用建筑检测仪、红外线检测仪器等专用仪器检查基面平整度、垂直度、允许偏差和检验方法,见下表:

序号 1 2 3 4 5 6

项 目 表面平整 阴阳角垂直 立面垂直 阴、阳角方正 分格缝平直 分格面平面度

允许偏差(mm)

2 2 3 2 3 2

用方尺和楔型塞尺检查 拉5米线和尺检查 3米靠尺,钢板尺 检 验 方 法

用2米长靠尺和楔型塞尺检查

用2米托线板检查

A、基面平整度

基面的平整度将直接影响找平腻子的用量与施工后外观整体平整度。检测方法:用2m靠尺,用塞尺测量靠尺下的缝隙,一般应控制在3mm以内。 B、基面裂缝

检测方法:目视检查整体墙面有无裂缝,如有应进行记录。并用凿子凿成“V”字型后

''

用填缝腻子进行填补平整。 C、基面空鼓

检测方法:用锤于进行锤敲墙面有无空鼓,如有应进行记录。并应将空鼓部分延伸.10cm部分全部清除干净,重新用天虹填补腻子进行填补平整。 D、其他细部检查与处理

记录窗边、线条不合乎要求的数量、位置。 外排水管及脚手架穿墙管、空调预留孔洞、上料洞口数量、部位等,外墙排水管在涂料涂装前应安装固定好:空调预留孔洞应根据具体情况,或棱角分明,或修圆修平;并督促土建尽早修补墙洞,抹灰一定要实,且略低于平面或与大面一样平,确保大面平整。 为了保证颜色的均一性,外墙脚手架不应有穿墙管、靠墙管,如需加固脚手架,应改用穿窗管、室内加固。 E、含水率

检测方法:用测湿仪进行测试墙体水分,含水率应<15 F、pH值:

检测方法:用pH试纸或pH计进行检测墙体的酸碱度,pH值应<10,否则应对墙体进行处理。

如遇到强碱性墙(墙面结晶、白霜、碱性盐析出或局部大面积严重泛黄),可用铲刀清理结晶,“白霜”,采取稀益酸或25℃草酸饱和深液中和后重复此上步骤。 J、浮尘、油污

检测方法:目测整体墙面有无浮尘、油污等表面附着物,如有浮尘应用砂纸进行打磨处理,油污应清洗干净。以保证腻子层的附着强度。

基面检查后,认真填写检查报告,交监理或土建方。对达不到要求的部位,协同配合及时整改。

②做样板:大面积施工前应由部分操作人员按施工工艺要求做好“样板”,经甲方、监理、设计等单位认可后,作为验收依据。

4、工艺程序及方法:

⑴、氟碳漆施工操作程序(含分格缝操作程序): 涂饰施工的基本层次

①基面→②玻纤布→③粗腻子(找平腻子)→④细腻子(平

''

滑腻子)→⑤渗透封闭底漆→⑥抛光腻子(滑爽腻子)→⑦抗碱封闭底漆(氟碳中涂)→⑧氟碳面漆。 涂饰施工工序(施工基本工艺):

基面检查与处理→分格缝切割→铺挂玻纤网→分格缝填充→找平腻子施工(粗腻子施工1~2遍)→保护→打磨(养护)→细腻子施工(平滑腻子施工1~2遍)→保护→打磨(养护)→封闭底涂施工(渗透抗碱封闭底漆施工1遍)→滑爽腻子施工(1~2遍)→打磨→氟碳专用中涂(1遍)→氟碳面漆喷涂(2遍)→分格缝描涂(分格缝上色)→检查、清理、验收。

⑵、操作方法

A、基面处理:

平整度检查:用2m靠尺仔细检查墙面的平整度,将明显凹凸部位用彩笔标出。 点补:孔洞或明显的凹陷用水泥砂浆进行修补。

砂磨:用砂轮机将明显的凸出部分和修补后的部位打磨至符合要求≤2mm。 除尘、清理:用毛刷、铲刀等清除墙面粘附物及浮尘。 基面修补完成,无浮尘,无其他粘附物,可进入下道工序。 B、分格缝处理

依据设计者的设计要求或建筑物本身的构造(长2000×高700)进行分格处理。 分格缝的作用:

①高档装饰作用,增加建筑物的立体感。②起伸缩缝作用,缓冲墙体的内应力,防止墙面因内应力的作用产生开裂。③施工操作方便,分格后连续施工面积相对变小,对于墙体平整度和均匀性更易实施。 施工方法:

①依据要求先进行划线、分格。

②依图纸或甲方要求给分格缝定位,宽度为2.0cm的分格缝,要求用墨线弹出宽度为1.6cm的定位线。经施工员验线后根据分格进行切割,一般切割深度为15~20mm,宽度为15—20mm(具体要求以设计标准而定),切割要求横平竖直。

③切割后,用锤、凿等工具,将缝芯挖掉,将缝的两边修平,并清理干净。 ④填充前,先用水润湿缝芯。将配好的浆料填入缝芯后,干燥约5分钟,用直径2.5cm