1 总体说明…………………………………………………………….3 2 编制依据………………………………………………………….…3 3 施工部署…………………………………………………………….4 4 工程特点、难点及项目实施条件分析概要………………………..7 5 施工进度计划及保证措施…………………………………………10 6 施工准备及资源配置计划…………………………………………14 7 主要分部分项工程施工工艺………………………………………21 8 质量保证措施…………………………………………………..…..32 9 安全保证措施…………………………………………………..…..32 10季节施工措施…………………………………………………..…..33 11进度保证措施及进度计划…………………………………………34

5

给排水采暖消防工程施工方案

一、总体说明

本工程为商业用房楼,地下一层,主楼地上二十层,裙房地上三层;地下一层为停车场、水池水泵房、变配电室。主楼一层为大厅,二至二十层均为办公,西侧裙楼一层为销售大厅及业务结算大厅,二层为档案室及小型会议室,三层分别为会议室。 二、编制依据:

建设单位提供的相关图纸

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2016); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2018); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2018年修订版); 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2015); 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 三、施工部署

1、工程目标

本工程的安装工程质量目标为确保“汾水杯”,争创“中国安装之星”。进度按照业主要求时间进场进行施工准备,主要工作内容包括:选定分包队伍(包括劳务分包队伍);制定施工设备、机具的进场计划;组织能够提前进行的材料见证采购等工作,并负责与土建施工单位进行图纸衔接、技术交底及总包管理配合服务内容交底工作。安全目标为:杜绝死亡、重伤事故的发生;轻伤事故频率控制在5‰

5

给排水采暖消防工程施工方案

以内;杜绝火灾事故;不发生重大机械设备事故。 四、工程特点、难点及项目实施条件分析概要

本工程设计包括:生活给水系统、中水系统、污废水系统、雨水系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及灭火器配置。 (一) 生活给水系统

1:水源:由室外给水管网供给,进水水质符合现行的《生活水饮用水卫生标准》的要求,由甲方提供市政管网供水压力为0.35Mpa. 本工程1-3层卫生间冲厕用水为厂区中水系统,中水水质符合现行的《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》的要求。供水压力为0.35Mpa.

2:给水方式:本工程给水系统采用下行上给枝状供水管网。 3:给水分区:本工程给水系统共分四个分区。

第一分区:1-3层,要求供水水压为0.33Mpa,由市政管网直接供水。 第二分区:4-9层,要求供水压力为0.6Mpa,由设于活动中心地下室水泵房的变频加压设备供水。

第三分区:10-15层,要求供水压力为0.84Mpa,由设于活动中心地下室水泵房的变频加压设备供水。

第四分区:16-20层,要求供水压力为1.04Mpa,由设于活动中心地下室水泵房的变频加压设备供水。 (二) 污废水系统

本工程采用污水、废水分流制排水系统。污水经化粪池处理后排入市政污水管道,废水经外网收集后排入厂区生活废水处理站。

5

给排水采暖消防工程施工方案

本工程地下室集水坑设置2台排水泵,互为备用,轮换工作,水泵启停由集水坑水位控制,当一台水泵不足以排除突然涌水时,两台泵同时工作并报警。

(三) 雨水、空调冷凝水系统

本工程主楼屋面采用重力流内排水系统排水至排水至室外管网,参照离石市暴雨强度公式,重现期P=10年,5min暴雨强度Q5=3.19L/s100m进行设计,雨水排水与溢流设施的总排水能力为50年重现期的雨水量。裙楼屋面为钢架结构;屋面设有天沟,屋面雨水在屋面天沟汇集,由虹吸雨水排水系统排至室外雨水管网,虹吸雨水设计要求如下:

1:雨水系统设计计算:汇水面积按照屋面的水平投影面积计算,高出屋面部分的侧墙面积应按其最大受雨面正投影面积的一半作有效汇水面积计算。

(1)结合建筑屋面结构及天沟的分布情况,进行屋面汇水区域划分,共划分2个汇水区域;共设4个虹吸雨水系统(系统编号:HYL-1-4)

(2)虹吸雨水排水

系统参照离石市暴雨强度公式,重现期P=10年,5min暴雨强度Q5=3.19L/s100m进行设计,出户管算至建筑外墙3m;溢流系统和虹吸排水系统总排水能力,不得小于设计重现期为50年、降雨历时5min的设计雨水流量。采用设虹吸式溢流系统及溢流口方式进行溢流。 雨水系统