游标卡尺 电焊机 套丝机 套丝板 测 试 仪 表 绝缘摇表500V 绝缘摇表1000V 直流电阻测试仪 接地电阻摇表 钳形电流表 万能表 漏电开关测试仪 等电位连接电阻测试仪 1把 4台 1台 6台 1块 1块 1台 1块 1块 1块 1块 1块 (三)劳动力准备:

3.1结构施工阶段配备7~8名电工,分别负责强、弱电系统预埋管线及等电位接地系统地线焊接的施工。

3.2装修阶段配备16~20名电工,分别负责动力、照明系统的穿线、照明器具安装、配电箱柜的安装、桥架的安装及吊顶内配管施工等分项工程的施工工作。

3.3根据土建工程施工进度随时调配人力资源。

(四)设备及材料准备:

设计交底后及时做出施工预算,提出详尽的材料设备订货及进场计划。大批量设备材料如管材、电线电缆、灯具等根据施工进度、现场库房容量情况分期分批进场。

五、主要分项工程的施工方法及技术措施

(一)管路敷设:

工艺流程: 暗埋管路敷设: 预制加工 →

测定盒、箱位置 →

稳注箱盒 → 管路连接 → 暗管敷设 → 地线连接 后砌墙内管路敷设: 墙体定位放线 → →

固定点及盒箱位置测定 → 封堵

墙体开槽

→ 管、箱、盒固定 1.1在混凝土楼板、梁、墙上预留孔洞时设专人按设计图纸及规范将标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒内塞入纸团、锯末等物,在浇注混凝土过程中要有专人配合校对,看管模盒,以免移位。 1.2本工程电线保护管采用焊接钢管及硬质阻燃塑料管敷设。其材质要求SC焊接钢管壁厚均匀,管内无毛剌。管路连接采用套管连接。PC阻燃管壁厚均匀,无扭曲变形,氧指数达标。管路连接采用成品直接连接。

1.3钢管的弯曲采用冷煨法。管径在20mm及以下时使用手扳煨弯器;管径25mm及以上时使用液压煨弯器。

1.4现浇墙体内暗配管:依据施工图中门的开启方向,确定开关盒等的位置,要求盒距门边150-200mm。在土建绑扎完板墙钢筋并在支木模前,以水平50线(即土建在钢筋上以红漆做的标高点)为准,根据出线盒的位置,把附筋用火烧丝固定在纵横向土建钢筋上,然后再把出线盒固定在附筋上(采用点焊方式)。现浇混凝土楼板内暗配管:管路敷设在底筋上,管进箱盒处应煨灯叉弯,管路每隔1m左右用火烧丝绑扎牢。

附筋与结构钢筋绑扎点钢管焊接地线钢筋开关盒附筋结构纵筋结构横筋预埋盒与附筋间接点 1.5埋入楼板及墙内的管线,确保管线的保护层不小于15mm。消防管路保护层不小于30mm。配管工程完成后(模板拆除后)应进行预扫管。采用铅丝带布扫管法,清除管内积水及杂物,发现问题及时处理,避免穿线时在剔凿。 1.6水平敷设的线管遇有下列情况之一时,应增设固定导线用的过线盒:

1 2 3 4 管长度每超过30m,无弯曲 管长度每超过20m,有1个弯曲 管长度每超过15m,有2个弯曲 管长度每超过8m,有3个弯曲 垂直敷设的线管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的过线盒: 1 2 3 管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m 管内导线截面为70~95mm2,长度每超过20m 管内导线截面为120~240mm2,长度每超过18m 1.7配电箱管路进箱前必须排管设计,保证管路间距一致,管与箱连接采用锁紧螺母固定,并要求一管一孔。多路进箱管路要长短一致,排列整齐。配管时需考虑配线方式。

1.8管路固定点间距应均匀,管卡与终端、转变中心、电气器具、接线盒边缘的距离为150~300mm;中间的管卡最大距离见下表: 序号 管径 卡距(mm) 备注 1 2 3 4 5 15~20 25~32 32~40 50~65 65~100 1500 2000 2500 2500 3500 同一房间内的管卡高度要排列一致,并处于同一标高上 1.9管路做整体接地连接,可采用焊接方式,焊接时,要求跨接地线两端双面施焊,焊接长度不小于所用跨接地线截面的6倍,焊缝均匀牢固,焊接处清除药皮,刷防腐漆。 序号 1 2 3 4 管路的管径 SC15、SC20、SC25 SC32、SC40 SC50、SC63 SC70及以上 圆钢的规格 Φ6 Φ6 Φ10 Φ10X2 扁钢的规格 ------ ------ 25X3 (25X3)X2 1.10强、弱电进、出户管的做法:这些管都敷设在室外地坪-800mm,管子敷设重点要解决好防水问题,防止地下水渗入室内,具体做法见下图: 建筑物散水室外地面周圏满焊电缆800100100穿墙套管适当找坡口内封堵油麻浇注沥青δ=止水钢板沿管外壁焊接止水钢板做法(二)管内穿线及配线工程 工艺流程

选择导线 → 穿带线 → → →

线路绝缘遥测

带护口 → 扫管 → 放线及断线 → 导线与带线绑扎 穿线 → 导线接头 → 接头包扎 2.1绝缘导线:按批查验合格证,合格证有生产许可证编号且有CCC标志。作外观检查:现场抽样检测,电线包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损,厚度均匀。电线无压扁、扭曲。线芯直径误差不大于标称直径的1%。

BV型绝缘电线规格及技术数据表

其它参考数据 额定电型号 压U0/U(V) BV450/750 标称截面(mm2) 线芯结构 根数/直径最大外 (mm2) 1/1.38 7/0.52 1/1.78 7/0.68 1/2.25 7/0.85 1/2.76 7/1.04 7/1.35 7/1.7 7/2.14 7/2.52 径mm 3.3 3.5 3.9 4.2 4.4 4.8 4.9 5.4 7.0 8 10 11.5 质量 (KG/KM) 20.3 21.6 31.6 34.8 47.1 50.3 67.1 71.2 119 179 281 381 20℃时导体电 阻不大于(Ω/KM) 12.1 12.1 7.41 7.41 4.61 4.61 3.08 3.08 1.83 1.15 0.727 0.524 1.5(A) 1.5(B) 2.5(A) 2.5(B) 4(A) 4(B) 6(A) 6(B) 10 16 25 35 BV型绝缘电线的绝缘层厚度表 电线芯线标称截面(mm2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50