开挖工程施工强制性条文执行记录表

编号:01-02-01-02

工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 监理单位 建设管理单位 序号 强制性条文内容 强条执行表号及名称 执行标准名称及编号 9.1.9 基坑土方开挖应严格按设计要求进行,不得超挖。基坑周边堆载不1 得超过设计规定。土方开挖完成后应立即施工垫层,对基坑进行封闭,防止水浸和暴露,并应及时进行地下结构施工。 10.2.1 基槽(坑)开挖到底后,应进行基槽(坑)检验。当发现地质条件2 与勘察报告和设计文件不一致、或遇到异常情况时,应结合地质条件提出处理意见。 执行标准名称及编号 4.1.8 基坑、管沟边沿及边坡等危险3 地段施工时,应设置安全护栏和明显警示标志。夜间施工时,现场照明条件应满足施工需要。 单位(子单位)工程名称 分项工程名称 项目经理 总监理工程师 业主项目经理 执行要素 执行情况 35kV预制舱及小电阻接地装置基础 挖方 相关资料 地基与基础(无支护土方) 表 4 土石方及基坑工程施工强制性条文执行记录表 《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2011 开挖范围 周边堆载 立即施工垫层 施工措施: 土石方作业指导书 AUH-SGSG-AUH-GSGS-SXMB3-SG01-002 基坑封闭 检查记录:010101010201;土方开挖检验批质量验收记录 基槽(坑)检验 处理意见 检查记录:01-01-01; 地基验槽隐蔽工程验收记录 《土方和爆破工程施工及验收规范》GB 50201—2012 施工技术措施 施工措施: 安全文明施工方案 护栏、标志、照明 AUH-SGSG-AUH-GSGS-SXMB3-004 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202—2014 施工技术措施 施工措施: 土石方作业指导书 顺序、方法 AUH-SGSG-AUH-GSGS-SXMB3-SG01-002 执行标准名称及编号 7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与5 设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 业主项目部核查结论: 业主项目经理: 年 月 日 监理检查意见: 总监理工程师: 年 月 日 EPC总承包单位检查意见: EPC总承包项目经理: 施工单位自查意见: 施工项目经理: 年 月 日 年 月 日 注:执行情况一栏应根据执行要素要求填写关键数据或是否执行(填“已执行”或“未执行”) 土方回填工程施工强制性条文执行记录表

编号:01-02-01-03

工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 监理单位 建设管理单位 序号 单位(子单位)工程名称 分项工程名称 项目经理 总监理工程师 业主项目经理 执行要素 35kV预制舱及小电阻接地装置基础 填方 地基与基础(无支护土方) 强制性条文内容 强条执行表号及名称 执行标准名称及编号 执行情况 相关资料 表 4 土石方及基坑工程施工强制性条文执行记录表 《土方和爆破工程施工及验收规范》GB 50201—2012 4.5.4 土方回填应填筑压实,且压实1 当采用分层回系数应满足设计要求。填时,应在下层的压实系数经试验合格后,才能进行上层施工。 压实系数 试验报告编号:见回填土试验报告 业主项目部核查结论: 业主项目经理: 年 月 日 监理检查意见: 总监理工程师: 年 月 日 EPC总承包单位检查意见: EPC总承包项目经理: 施工单位自查意见: 施工项目经理: 年 月 日 年 月 日 注:执行情况一栏应根据执行要素要求填写关键数据或是否执行(填“已执行”或“未执行”) 垫层工程施工强制性条文执行记录表

编号:01-02-01-04

工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 监理单位 建设管理单位 序号 强制性条文内容 强条执行表号及名称 执行标准名称及编号 7.1 化学指标: 1 通用硅酸盐水泥化学指标应符合表2(见表 D.8)规定。 7.3.1 凝结时间 硅酸盐水泥初凝不小于45min,终凝不大于 390min;普通硅酸盐水泥、矿渣2 硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥初凝不小于 45min,终凝不大于 600min。 7.3.2 安定性 3 沸煮法合格。 7.3.3 强度 不同品种不同强度等级的通用硅酸盐4 水泥,其不同各龄期的强度应符合表 3(见表 D.9)的规定。 9.4 判定规则 9.4.1 检验结果符合 7.1,7.3.1、7.3.2、7.3.3 的规定为合格品。 5 9.4.2 检验结果不符合7.1,7.3.1、7.3.2、7.3.3 中的任何一项技术要求为不合格品。 执行标准名称及编号 3.1.3含有六价铬盐、亚硝酸盐和硫氰酸盐成分的混凝土外加剂,严禁6 用于饮水工程中建成后与饮用水直接接触的混凝土。 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119—2013 检验结果判定 试验报告编号: 见商混站质保资料 强度要求 安定性要求 试验报告编号: 见商混站质保资料 试验报告编号: 见商混站质保资料 凝结时间要求 试验报告编号: 见商混站质保资料 水泥化学指标要求 单位(子单位)工程名称 分项工程名称 项目经理 总监理工程师 业主项目经理 执行要素 执行情况 35kV预制舱及小电阻接地装置基础 垫层 相关资料 地基与基础(混凝土基础) 表 11 混凝土工程施工强制性条文执行记录表 《通用硅酸盐水泥》GB175—2007(2015 年版) 试验报告编号:见商混站质保资料 外加剂选用 \\ \\ 垫层工程施工强制性条文执行记录表

编号:01-02-01-04

序号 强制性条文内容 3.1.4 含有强电解质无机盐的早强型普通减水剂、早强剂、防冻剂和防水剂,严禁用于下列混凝土结构: 1 与镀锌钢材或铝铁相接触部位的混凝土结构; 7 2 有外漏钢筋预埋铁件而无防护措施的混凝土结构; 3 使用直流电源的混凝土结构; 4 距高压直流电源100m 以内的混凝土结构。 外加剂选用 \\ \\ 执行要素 执行情况 相关资料 执行标准名称及编号 《混凝土质量控制标准》GB 50164—2011 施工措施: 混凝土作业指导书 6.1.2混凝土拌合物在运输和浇筑成型过程中严禁加水。在生产施工过程中向混凝土拌8 合物中加水会严重影响混凝土力学性能、长期性能和耐久性能,对混凝土工程质量危害极大,必须严格禁止。 混凝土运输和浇筑成型过程中严禁加水 AUH-SGSG-AUH-GSGS-SXMB3-SG01-005 检查记录: 010101010201;水泥混凝土垫层检验批质量验收记录 执行标准名称及编号 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2015 7.2.1 水泥进场时,应对其品种、代号、强度等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验,检验结果应符合现行国家标准9 《通用硅酸盐水泥》GB175 的相关规定。检查数量:按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样数量不应少于一次。检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。 进场检验及复试 材料进场检验记录编号:见商混站质保资料 试验报告编号:见商混站质保资料 垫层工程施工强制性条文执行记录表

编号:01-02-01-04(续)

序号 强制性条文内容 7.4.1 混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。检查量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定: 1 每拌制 100 盘且不超过 100m3 时,取样不得少于一次; 2 每工作班拌制不足 100 盘时,取样不得少于执行要素 执行情况 相关资料 10 混凝土强度等级 图纸卷册编号: NA016S-T0403-01 NA016S-T0403-02 一次; 3 连续浇筑超过 1000m3 时,每 200m3 取样不得少于一次; 4 每一楼层取样不得少于一次; 5 每次取样应至少留置一组试件。检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。 执行标准名称及编号 《大体积混凝土施工规范》GB 50496—2009 11 4.2.2水泥进场时应对水泥品种、强度等 级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,水泥进场检验并应对其强度、安定性、凝结时间、水化热等并复试 性能指标及其他必要的性能指标进行复检。 执行标准名称及编号 / / 《混凝土结构工程施工规范》GB50666—2011 细骨料中氯离子含量要求 试验报告编号: 见商混站质保资料 粒径7.2.3细骨料宜选用级配良好、质地坚硬、洁净的天然砂或机制砂,并应符合下列规定: 2混凝土细骨料中氯离子含量应符合下列规定: 12 1)对钢筋混凝土,按干砂的质量百分率不得大于0.06%; 2)对预应力混凝土,按干砂的质量百分率不得大于0.02%。 13 7.6.3原材料进场复验应符合下列规定: 1 应对水泥的强度、安定性、凝结时间及其他必要指标进行检验。同一生产厂家、同一品种、同一等级且连续进场的水泥袋装不超过200t为一检验批,散装不超过500t为一检验批。 7.6.4 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 水泥试验频次 试验报告编号: 见商混站质保资料 对水泥质量有怀疑或超期水泥应复验 14 试验报告编号: 见商混站质保资料

强条执行记录表2016版-电力专用

开挖工程施工强制性条文执行记录表编号:01-02-01-02工程名称分部(子分部)工程名称施工单位监理单位建设管理单位序号强制性条文内容强条执行表号及名称执行标准名称及编号9.1.9基坑土方开挖应严格按设计要求进行,不得超挖。基坑周边堆载不1得超过设计规定。土方开挖完成后应立即施工垫层,对基坑进行封闭,防止水浸和暴露,并应及时进行地下结构