电气屏柜铜母排制造安
装工艺守则
Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
电气屏、柜铜母排制造安装工艺守则
一、内容和适用范围
二、引用标准
本标准规定了成套开关设备铜母排的制造安装工艺引用标准、目标、原则。 本标准适用于电控设备厂制造的成套开关设备 (以下统称装置) GBJ149-90 《电气装置安装工程母线装置,施工及验收规范》 《电工用铜、铝及其合金母线,第1部分:一般规定》 《电工用铜、铝及其合金母线,第2部分:铜母线》 使电控设备厂生产的产品符合质量标准,满足用户使用要求。 控制产品质量。
1. 装置内所用铜母排必须符合,国家标准,每次购进铜母排必须出示生产许可证和产品检验合格证。
2. 母排表面应光亮平整,不得有裂纹和划痕。
Q/DXS 三、目标 四、原则 五、要求
六、母排的选择
按,相关规定,参照下表,根据载流量选择主母排和支线母排。
铜母排允许载流量 (Q/ 交流 (A) 直流 (A) 序 规格 号 25oC 30oC 35oC 40oC 25oC 30oC 35oC 1 3x20 275 258 242 223 275 258 242 2 3x25 340 320 299 276 340 320 299 3 3x30 405 380 356 328 405 380 356 4 4x30 475 446 418 385 475 446 418 5 4x40 625 587 550 506 625 587 550 6 5x25 475 446 418 385 477 449 420 7 5x30 540 507 475 437 543 508 475 8 5x40 700 659 615 567 705 664 620 9 5x50 860 809 756 697 870 818 765 10 6x30 612 575 538 496 615 478 542 11 6x40 768 721 676 622 772 726 680 12 6x50 955 898 840 774 960 902 845 13 6x60 1125 1056 990 912 1145 1079 1010 14 6x80 1440 1353 1267 1168 1461 1374 1287 15 8x20 512 481 450 415 514 483 453 16 8x30 749 704 659 607 754 709 664 17 8x40 938 882 825 760 948 882 826 18 8x50 1132 1063 996 918 1149 1080 1012 19 8x60 1320 1240 1160 1070 1345 1265 1185 20 8x100 2080 1955 1830 1685 2180 2050 1920 21 8x120 2400 2252 2110 1945 2600 2445 2290 22 10x30 822 772 723 666 828 779 729 23 10x40 1048 985 922 849 1062 999 935 24 10x50 1270 1193 1118 1030 1300 1223 1145
40oC 223 276 328 385 506 387 438 571 705 499 628 778 978 1185 417 611 760 932 1090 1770 2105 671 861 1054 25 26 27 28 29 30 31 10x60 10x80 10x100 10x120 12z100 12x120 12x125 1475 1900 2310 2650 2580 2980 3000 1388 1786 2170 2490 2424 2800 2819 1300 1670 2030 2330 2270 2622 2640 1195 1540 1870 2150 2092 2417 2433 1525 1990 2470 2950 2605 3018 3042 1432 1870 2320 2770 2450 2839 2861 1340 1750 2175 2595 2294 2658 2679 1235 1610 2000 2390 2113 2448 2467 七、母排加工
1. 母排切断:母线切断断面与母线侧面的垂直误差不得超过。
2. 母排平整:母排矫正平直过程,用木锤在清扫干净的平台上平整,母排表面不准有锤痕。 3. 母排折弯:由于热煨弯使铜排退火和起皱,且离不开锤子锤打,出现锤痕,因此母排折弯
只允许在冷弯机上冷弯。母排尽量减少直角弯曲,弯曲处不允许有裂纹和明显的折皱。
母排种类 TMY 立弯 弯曲方式 平弯 母排最小弯曲半径 母排断面尺寸 (mm) 50*5 及其以下 125*10 及其以下 50*5 及其以下 125*10 及其以下 最小弯曲半径 (mm) 2b 2b 1a 4. 铜排的搭接连接及“引出线”的连接点的处理方法:见下表
矩形母线搭接要求 连接尺寸 (mm) 类 序 搭接形式 别 号 b1 b2 a 1 2 直 接 连 接 3 4 5 6 7 8 9 10 垂 直 连 接 11 12 13 14
钻孔要求 (mm) 个数 21 17 13 11 9 9 13 11 9 21 17 13 17 13 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 螺栓 规格 M20 M16 M12 M10 M8 M8 M12 M10 M8 M20 M16 M12 M16 M12 125 100 80 63 50 45 40 25 125 125 125 100 80 125 100 80 63 50 45 40 25 125 100~80 63 100~80 80~63 b1或 b2 b1或 b2 b1或 b2 b1或 b2 b1或 b2 b1或 b2 80 63 50 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 八、母排的排列顺序
63 50 45 125 100 80 63 50 63 50 125 100 80 40 40 25 63~50 50 45 50~40 63~40 63~40 50~40 45~40 ~25 ~25 ~25 ~25 ~25 40~ 25 ~25 22 60 50 50 11 9 9 17 17 15 13 11 11 11 11 9 9 13 11 11 9 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 M10 M8 M8 M16 M16 M14 M12 M10 M10 M8 M10 M8 M8 M12 M10 M10 M8 5. 母排扭转 90o 时其扭转部分长度应为母线宽度的~5倍,
主回路电源母排的相序和极性排列,依照下表规定。 垂直排列的接头 水平排列的接头 前后排列的接头 类 别 从设备的前方观察 L1 相 上 方 左 方 远 方 L2 相 中 间 中 间 中 间 L3 相 下 方 右 方 近 方 正 极 上 方 左 方 远 方 负 极 下 方 右 方 近 方 中性线 (接地中性线) 最下方 最右方 最近方 九、铜排的颜色区分
1. 三相交流进线母排:L1 (A) 相:黄色;L2 (B) 相:绿色;L3 (C) 相:红色;N:淡蓝色;
PE:黄绿双色 (每个装置中首尾标志二次)
2. 直流母排:L+(正极):褐色;L- (负极):蓝色
十、屏柜内母排最小安全距离
3. 在没有颜色标志要求时可全部使用黑色热收缩管,再贴上符号标识。 1. 母排相间最小距离不小于 20mm。 2. 母排距金属框架距离不小于 20mm。
十一、母排的配置 十二、母排的安装
相同布置的主母排,分支母排,引下排及设备之间连接排应对称一致,横平竖直,整齐美观。 1. 母排连接可以采用焊接,贯穿螺栓搭接,或用夹板及夹持螺栓搭接。 2. 母排与母排或母排与电器端子的连接面应符合如下要求:
母排连接用紧固件应采用强度不低于级镀锌标准的螺栓、螺母和垫圈。 母排连接接触面应保持清洁,连接前涂上电力复合脂。
3. 母排平置固定时,贯穿螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧;螺栓长度应伸出螺母 (2~3) 螺距,在有氧化危险的环境,要求螺栓与螺母平齐。在贴近母排外侧的螺栓必须放上平垫,螺母的内侧放入弹簧垫再旋紧螺母。
4. 螺栓受力要均匀,不应使电器端子额外应力;母线接触面贯穿螺栓应用力紧固,紧固用红色油性笔做封定标记。
5. 当母排工作电流大于 1500A 时,每相交流母排的固定和其它支撑金具不应形成闭合磁路,否则应采用非导磁材料固定金具或其它措施。
6. 贯穿螺栓连接母排时,相邻螺栓垫圈间应有 3mm 以上净距,以避免形成闭合磁路。 7. 母排连接中固定母排的绝缘子的孔不能兼做线母排搭接连接点,应另行打孔搭接。 1. 多台装置并排时的贯穿线排采用全封闭防护
封闭母排隔室与装置中其它部分隔开的隔板要留有进出导线的通道孔,通道孔的锐边要采
用“圆孔穿线护套规格”的做法处理。
由母线隔室到电源引出铜排时,隔板上要开孔
做母排通道,具体做法如右图。
当 K>30mm 时,要钢板制成可拆卸挡板,将间隔减少到 10mm。
此时出现的锐边也采用“圆孔穿线护套规格”的做法处理。
穿过通道的导线一定要牢固固定。
2. 多台 (屏) 装置并接时贯穿主母排及柜/屏内的分支母排的防护 铜排连续长度 (没分支线和接头)≥200mm 全部用热缩管封装。 母排的接头及分支处的外露处用透明绝缘板遮盖并贴警示标志。 防护遮盖用透明绝缘板的固定方式:
a、用固定在安装板上的绝缘支柱固定;
b、用绝缘件固定在铜排上 (如用尼龙盖形螺母或绝缘扣盒); c、代用断路器、接触器本体固定支撑。
选择方式的原则:美观、安全、省功、省材料。
在条件允许的情况下,尽是采用德国威图形式的母线系统、母线接线适配器、功能元件适
配器,它将较彻底消除带电体外露的状况。
十三、母排的安全防护
电气屏柜铜母排制造安装工艺守则