一、编制依据 ......................................................................................... 2 二、工程简介 ......................................................................................... 2 三、连续梁施工预压方法 ...................................................................... 2 3。1、连续梁支架预压施工流程 .................................................... 2 3。2、连续梁支架预压目的 ............................................................ 3 3。3、预压方法 ............................................................................... 5 3。4、加载方法 ............................................................................... 5 3.5、卸载测回弹值 .......................................................................... 6 3.6、支架预压控制要点 .................................................................. 7 3。7、沉降观测点的设置 ................................................................ 7 3.8、预拱度设置.............................................................................. 9 3。9、施工注意事项 ...................................................................... 10 四、施工保证措施 ............................................................................... 11 4.1、质量技术保证措施 ................................................................ 11 4。2 安全保证措施 ........................................................................ 12 五、连续梁现浇支架施工检算书 ........................................................ 16 六、附预压荷载分布图 ....................................................................... 16

1

连续梁支架预压施工方案

一、编制依据

1。1、根据GDK274+398。06烟集河52-55号墩40m+60m+40m连续梁施工图纸。

1.2、根据铁道部现行的验收标准:《高速铁路桥涵工程施工技术指南》铁建设【2010】241号、《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10752—2010、《铁路混凝土工程施工技术指南》铁建设【2010】241号、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424—2010、《铁路混凝土结构耐久性设计规范》、JGJ166—2008《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》、JGJ194-2009《钢管满堂支架预压技术规程》以及上级技术部门所提出的技术要求等。

1.3、其他有关技术规范、规程、技术文件及上级技术部门所提出的技术要求等。 二、工程简介

烟集河特大桥支架现浇40+64+40m连续梁,桥面宽度12。2m,梁体位于半径3500m的曲线上,线路中心与梁体中心重合,中支点截面高度5.232m,端支点截面高度2。832m。中支点顶板厚度0.94m、底板厚度1.25,端支点顶板厚度0.84、底板0.85厚度。 三、连续梁施工预压方法 3。1、连续梁支架预压施工流程

支架验收→标高测量→砂袋就位→加载60%→沉降变形观测→加载100%→沉降变形观测→加载120%→沉降变形观测→表面覆盖→卸载

2

→标高调整

预压方式采用整体预压,预压顺序与混凝土浇筑顺序一致,由支点处向跨中进行对称布载,先进行53#、54#墩置加载,然后向52#、55#墩进行布载,见图1。横向加载时,从梁体结构中心线向两侧进行对称布载见图2。

图1

图2

3.2、连续梁支架预压目的

(1)检验支架及地基的强度和稳定性,确保施工安全;