安装工程预(结)算工程量计算规则
安装工程量除依据《全国统一安装工程预算定额》及各项规定外,还应依据以下文件:
1、 经业主审定施工项目组编制竣工图纸及其说明(设计图纸会审资料等) 2、 经审定的施工组织设计或施工技术措施方案。
。
3、 经审定的其它有关技术经济文件(现场签证单、技术核定单、工作联系单等重要文件) 工程量规则的计算尺寸,以设
计图纸表示的或设计图纸能读出的尺寸为准。除另有规定外, 工程量的计量单位应按下列规定计算:
1、 以体积计算的为立方米(m)o 2、 以面积计算的为平方米(m)。 3、 以长度计算的为米(m )o 4、 以重量计算的为吨(t)o 5、 以台计算的为台。
2
3
汇总工程量时,其准确度取值: 或三位小数按四舍五入法取舍。
一、
设备安装:
m3、m2、m以下取两位;t以下取三位;台取整数,两位
所有制药设备及工艺设备因单独列项,计算单位为台,数量按实计取。
二、
电气安装:
“台”单位,按型号不同单独列项,写明全称及型号名称。
1、 变压器、高低压配电柜以
配电柜基础槽钢按廷长米计取,油漆在定额内包含,不需再计。
2、 插接式母线槽以“米”单位,按实际延长米计取, 插接式母线槽进出线箱以 “台”计取。 支吊架按规范计算出“付”
数,再换算成重量计取。油漆在定额内包含,不需再计。
3、 电缆直埋的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量。
直埋电缆的挖、填土(石)方量 电缆根数 项目 1?2 每米沟长挖方量(m3)
每增一根 0.45 0.153 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度 常规土方量(深度按规范的最低标准)
;
600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的
② 每增加一根电缆,其宽度增加 170mm ; ③ 以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过 900mm时,多挖的土方量应另行 计算。
电缆沟内盖板以延长米计算,如又揭又盖,则按两次计算。
电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外, 遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:
① 横穿道路,按路基宽度两端各增加 ② 垂直敷设时,管口距地面增加
2米。 2m。
1m。 1m。
无施工图的,一般按沟深
③ 穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加 ④ 穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加
电缆保护管埋地敷设,
其土方量凡有施工图注明的按施工图计算;
0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加 0.3m工作面计算。
电缆敷设按单根以延长米计算,电缆敷设根据敷设路径需增加附加长度,按下表计了取:
电缆敷设和附加长度 序号 项 目 预留长度(附加) 说明 按电缆全长计算 按电缆全长计算 按电缆全长计算 按电缆全长计算 按电缆全长计算 按电缆全长计算 按盘面尺寸 盘下进出线 从电机接线盒起算 从地坪起算 按被绕物的断面情况 计算增加长度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 电缆进入建筑物 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 变电所进线、出线 电力电缆终端头 电缆中间接头盒 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高压开关柜及低压配电盘、箱 电缆至电动机 厂用变压器 电缆绕过梁柱等增加长度 2.5% 2.0m 1.5m 1.5m 1.5m 两端各留2.0m 高+宽 2.0m 0.5m 3.0m 按实计算 11 12 13
电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。 电缆终端头及中间头均以
“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端
头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按 平均 250m 一个中间头考虑) 。
桥架安装按“ m”为计量单位。桥架三通、弯头、大小头及封头另计按个计取,支吊架按规 范计算出“付”换算成理论重量计取(当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为
1.5?
3m ;垂直安装的支架间距不大于 2m)。油漆在定额内包含,不需再计。
4、①接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根
长度按 2.5m 计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。
② 接地母线敷设,按设计长度以“ m”为计量单位计算工程量。 接地终线、避雷线敷设, 均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加 转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度 损耗率。
③ 接地跨接线以 “处”为计量单位, 按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接 一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。
⑤ 避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单 位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作 定额或按成品计算。 ⑥ 半导体少长针消雷装置安装以 装置本身由设备制造厂成套供货。
⑦ 利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“
“套”为计量单位, 按设计安装高度分别执行相应定额。
3.9%的附加长度 (包括
)计算。计算主材费时应另增加规定的
10m ”为计量单位,每一柱子内按焊接两根
主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
⑧ 断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算, 检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。 ⑨ 高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行 应执行“户内接地母线敷设”定额。
⑩ 均压环敷设以“ m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接 按两根主筋考虑, 超过两根时, 可按比例调整。 长度按设计需要作均压接地的圈梁中心 线长度,以延长米计算。
“避雷网安装” 定额, 电缆支架的接地线安装
接地
0钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地)
按设计规定接地的金属窗数进行计算。
,
102柱子主筋与圈梁连接以 “处” 为计量单位, 每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接