Q/CSG表1- C.4架线工程 分部工程质量验收记录表
工程编号: Q/CSG表1- C.4 起止杆塔号 至 施工日期 年 月 日至 年 月 日 线路亘长 km 杆塔基数 基 验收检查日期 年 月 日 分项工程名称 分项工程数 合格数 不合格数 1、导地线(含OPPC)展放 2、导地线连接管 3、导地线(含OPPC)紧线 4、附件安装(含OPPC) 合计 质量等级 监理单位: 项目负责人: 年 月 日
施工单位: 项目负责人: 年 月 日 Q/CSG表1- C.5 接地工程 分部工程质量验收记录表
工程编号: Q/CSG表1- C.5 年 月 日至 年 月 日 起止杆塔号 至 施工日期 线路亘长 km 杆塔基数 基 验收检查日期 年 月 日 分项工程名称 分项工程数 合格数 不合格数 1、表面式接地装置 2、深埋式接地装置 合计 质量等级 监理单位: 项目负责人: 年 月 日
施工单位: 项目负责人: 年 月 日 Q/CSG表1- C.6线路防护设施工程 分部工程质量验收记录表
工程编号: Q/CSG表1- C.6 起止杆塔号 至 施工日期 年 月 日至 年 月 日 线路亘长 km 杆塔基数 基 验收检查日期 年月 日 分项工程名称 分项工程数 合格数 不合格数 1、线路防护设施 合计 质量等级 监理单位: 项目负责人: 年 月 日
施工单位: 项目负责人: 年 月 日 附录D: 架空输电线路工程单位工程质量验收与评定记录表
Q/CSG表1- D.1架空输电线路 单位工程质量验收与评定记录
工程编号: Q/CSG表1- D.1
项目名称 建设单位 施工单位 序号 项目 单位工程名称 设计单位 监理单位 开工日期 竣工日期 业主项目部核查意见 启委会验收组抽查意见 验收内容 1 分部工程质量验收结果统计 分部工程名称 1.1土石方开挖分部工程 1.2杆塔基础分部工程 1.3杆塔分部工程 1.4架线分部工程 1.5接地分部工程 1.6线路防护设施分部工程 验收结论 验收结果 应核查分部工程数 实核查分部工程数 符合标准及设计要求的分部工程数 2 质量控制资料核查 出厂证件及试验资料 2.1出厂合格证及材料设备质量证明 2.2 试验和检测报告 2.3线路参数测试报告 主要技 术资料 及施工 记录 2.4施工图纸和图纸会检纪要及设计变更文件 2.5施工质量检查及评级记录 2.6分部工程验收消缺整改记录 2.7隐蔽工程验收记录 2.8 WHS质量控制记录 监理过程控制资料 核查结果 2.9监理旁站记录 2.10监理初检消缺整改记录 应核查资料项数 实核查资料项数 符合标准要求项数 3 安全和主要功能抽查 3.1 接地电阻抽查 3.2 杆塔防盗螺栓抽查 3.3 交叉跨越距离抽查 检查结果: 抽查结果 应核查功能项数 实核查功能项数 符合标准和设计要求功能项数 4 观感质量验收 4.1线路标识检查 4.2基础外观检查 4.3杆塔外观检查 4.4导线外观及弧垂检查 4.5接地装置外观检查 4.6线路防护设施外观检查 验收结果 应验收项数 实验收项数 符合规定标准要求项数 5 业主项目部综合验收结论: 评定结论: 参加验收单位 施工单位 监理单位 设计单位 业主项目部 (公章) 项目负责人: 年 月 日 (公章) 项目负责人: 年 月 日 (公章) 项目负责人: 年 月 日 (公章) 项目负责人: 年 月 日 备注:1.检查意见栏填写要求:符合要求的检查项打“√”,不符合要求的检查项打“×”,未检查项打“/”; 2.验收结论栏填写“合格”或“不合格”;