好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

避雷器质量检验规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

避雷器质量检验规范

目的:本文件的目的是确定公司生产的避雷器基本检验方法,在对避雷器整体装配完成后的产品进行最终

检查和试验时应按本文件进行。

参考文件

GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 2900.19-1989 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合 JB/T 7618-1994 避雷器密封试验 浸泡法

GB/T 6553 评定在严酷环境条件下是用的电气绝缘材料耐漏电起痕性和耐电蚀损的试验方法 GB/T 16927.2 高电压试验技术 第二部分: 测量系统 GB/T 775.1 绝缘子试验方法 第1部分 一般试验 GB/T 775.3 绝缘子试验方法 第3部分 机械试验方法 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 19519-2004 标称电压高于1000V的交流架空线路复合绝缘子—定义、试验方法及验收准则

一般性检查

1、避雷器的尺寸符合相应的图样,包括高度、伞径、伞数、角度(跌落式和防雷过电压保护器)。

2

2、复合外套的外观检查:复合外套表面单个缺陷面积不应超过25mm,深度不大于1mm,凸起表面与合缝应清理平整,凸起高度不得超过0.8mm,粘接缝凸起高度不应超过1.2mm,总缺陷面积不应超过复合外套总表面0.2%。

3、避雷器名牌标志清晰,应有以下标识:持续运行电压、直流1mA参考电压、制造厂名、避雷器型号、制造年月与出厂编号。

技术性能

1、避雷器机械性能 1.1避雷器弯曲负荷

当避雷器非悬挂使用时,应进行弯曲负荷试验。

避雷器顶端承受的导线最大允许水平拉力F1,其值按表1规定:

表1 最大允许水平拉力

避雷器额定电压kV(有效6-10 26-54 值) 最大允许水平拉力N 147 294 在2.5(F1+F2/2)机械负荷共同作用下耐受10s而不损坏,并可靠运行。 1.2 避雷器拉伸负荷

90-216 490,980 当避雷器悬挂使用时,应进行拉伸负荷试验。避雷器的额定拉伸负荷为避雷器自重的15倍。 2、 避雷器的最大残压值

陡波电流冲击残压、雷电冲击残压、操作冲击残压应符合GB11032-2011的6.3条的规定。 避雷器在陡波冲击电流、雷电冲击电流及操作冲击电流下的最大残压值应不大于表2的规定。

表2 避雷器主要参数表 产品型号 避雷器 额定电 压kV (有效值) 10 避雷器持 直流1mA0.75倍1.05倍续运行电 参考电压U1mA下Uc下局压(Uc) (U1mA)泄漏电流 部放电kV kV≥ μA≤ 量 (有效值) PC ≤ 8.0 15.0 50 10 陡波 冲击 电流 残压 雷电 冲击 电流 残压 操作 冲击 电流 残压 标称工频参考 放电电压(阻 电流 性1mA) 使用 kA (峰值/√2) 场所 ≥kV 5 10 配电型 YH5WS-10/30 (峰值)≤ kV 34.6 30.0 25.6 YH5WS-17/50 YH5WZ-10/27 YH5WZ-17/45 YH5WZ-26/66 YH5WZ-51/134 YH10WZ-108/281 YH10WZ-216/582 YH5WR-10/27 YH5WR-17/46 YH5WR-51/134 YH5WR-90/236 YH5WT-42/120 YH2.5WD-8/18.7 YH2.5WD-13.5/31 YH5WD-8/18.7 YH5WD-13.5/31 YH5WX-54/142 YH10WX-108/281 YH10WX-216/582 17 10 17 26 51 1 216 10 17 51 90 42 8 13.5 8 13.5 54 1 216 13.6 8.0 13.6 20.8 40.8 168 8.0 13.6 40.8 72.5 34.0 6.3 10.5 6.3 10.5 43.2 168 25.0 14.4 24.0 37.0 73. 3 14.4 24.0 73.0 130 65.0 11.2 18.6 11.2 18.6 77.0 3 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 57.5 50.0 42.5 31.0 27.0 23.0 51.8 45 38.3 76.0 / / / / 66 2 27.0 46.0 134.0 236 56 114 478 21.0 35.0 114.0 190 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 2.5 2.5 5 5 5 10 17 10 17 26 51 108 216 10 17 51 90 42 电 站 型 并联补偿电容器用 138.0 120.0 98.0 21.0 34.7 21.0 34.7 163.0 18.7 31.0 18.7 31.0 142.0 2 15.0 25.0 15.0 25.0 121.0 478 电气化铁道用 8 电动机用 13.5 8 发电机用 13.5 54 线 路 108 用 216 3、避雷器的参考电压

3.1避雷器的工频参考电压

每只避雷器的参考电压在选定的参考电流下测出。在例行试验中,应规定选用的参考电流下的避雷器最小参考电压值。见表2规定。 3.2避雷器的直流参考电压

每只避雷器直流1mA参考电流下的直流参考电压应满足表2的规定。 4、避雷器的0.75倍直流参考电压下泄漏电流

在0.75倍直流参考电压下,通过避雷器的泄漏电流一般不超过50μA。 5、避雷器的长持续时间电流冲击耐受试验

长持续时间电流冲击耐受能力试验后观察试品,电阻片应无击穿、闪络、破碎或其它明显损伤的痕迹,且试验前后残压变化应不大于5%。 6、避雷器的持续电流

试验应在整只避雷器上进行,对试品施加持续运行电压,测量通过试品的全电流和阻性电流。持续电流试验值见表3。

表3 持续电流试验值 持续电流(μA) 避雷器持续运行电压产品型号 (Uc) kV (有效值) 阻性电流Ir≤(峰值) 全电流Ix≤(有效值) YH5WS-10/30 8.0 300 800 YH5WS-17/50 13.6 300 800 YH5WZ-10/27 8.0 300 800 YH5WZ-17/45 13.6 300 800 YH5WZ-26/66 20.8 300 800 YH5WZ-51/134 40.8 300 800 YH10WZ-108/281 84 350 1000 YH10WZ-216/582 168 400 1200 YH5WR-10/27 8.0 350 1000 YH5WR-17/46 13.6 350 1000 YH5WR-51/134 40.8 350 1000 YH5WR-90/236 72.5 350 1000 YH5WT-42/120 34.0 350 1000 YH2.5WD-8/18.7 6.3 350 1000 YH2.5WD-13.5/31 10.5 350 1000 YH5WD-8/18.7 6.3 350 1000 YH5WD-13.5/31 10.5 350 1000 YH5WX-54/142 43.2 300 1000 YH10WX-108/281 84 350 1000 YH10WX-216/582 168 400 1200 7、避雷器复合外套外绝缘耐受性能

避雷器复合外套外绝缘耐受电压应符合GB311.1对高压电器外绝缘的规定。避雷器外套的绝缘耐受电压详见表4。

表4 避雷器外套的绝缘耐受电压值 工频耐受电压值 冲击耐受电压 产品型号 kV (峰值) 干试kV(有效值) 湿试kV(有效值) YH5WS-10/30 60 32 23 YH5WS-17/50 75 42 30 YH5WZ-10/27 60 32 23 YH5WZ-17/45 75 42 30 YH5WZ-26/66 125 68 55 YH5WZ-51/134 185 95 80 YH10WZ-108/281 450 200 185 YH10WZ-216/582 850 395 395 YH5WR-10/27 60 32 23 YH5WR-17/46 75 42 30 YH5WR-51/134 185 95 80 YH5WR-90/236 325 140 140 YH5WT-42/120 185 95 80 YH2.5WD-8/18.7 60 32 23 YH2.5WD-13.5/31 75 42 30 YH5WD-8/18.7 60 32 23 YH5WD-13.5/31 75 42 30 YH5WX-54/142 185 95 80 YH10WX-108/281 450 200 185 YH10WX-216/582 850 395 395 8、避雷器复合外套公称爬电比距要求 避雷器外套的爬电比距应满足IV级重污秽地区即31mm/kV的使用要求。 9、避雷器局部放电

避雷器应测量局部放电量。避雷器在1.05倍的持续运行电压下局部放电量应不大于10pC。 10、 短路电流试验

额定电压42kV及以上的避雷器和保护发电机用的避雷器应具有压力释放装置,并依据6.22条进行短路电流试验,以验证避雷器的故障不会导致外套粉碎性的爆破,且产生的明火应在规定的时间内熄灭。 11、避雷器气候老化试验

试验方法应符合GB11032-2010第10.8.14条的规定。

试品为两只。一只是具有同种设计最小爬电距离和最高额定电压的最长的电气元件,另一只是上述电气元件取出内部零件的外套,外套两端应密封。

12、浸水试验

将避雷器浸没到盛满沸腾的去离子水的容器中42小时,水中NaCl的含量为1kg/m。 13、 短路电流试验

试验方法应符合GB11032-2010第8.7条的规定。试验电流值见表5:

表5 避雷器短路试验要求的电流值 单位:A 产品型号 额定短路电流 IS 降低的短路电流±10% 持续时间为1S的小短路电流 YH5WZ-51/ 0 3000 600±200 YH10WZ-108/281 4 000 600±200 YH10WZ-216/582 4 000 600±200 YH5WR-51/ 0 3000 600±200 YH5WR-90/236 4 000 600±200 YH5WT-42/12 000 600±200 YH5WX-54/142 16 600±200 YH10WX-108/281 4 000 600±200 YH10WX-216/582 4 000 600±200 3

避雷器质量检验规范

避雷器质量检验规范目的:本文件的目的是确定公司生产的避雷器基本检验方法,在对避雷器整体装配完成后的产品进行最终检查和试验时应按本文件进行。参考文件GB11032-2010交流无间隙金属氧化物避雷器GB/T2900.19-1989电工术语高电压试验技术和绝缘配合JB/T7618-1994
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6gde474d7v3uh255c6he20sz532alg00cdw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享