好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

液化天然气LNG气化站场消防距离和消防设计说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防距离和消防设计说

XXXLNG气化站

明书

XXX设计院 目 录

2015年12月

附:

气化站消防平面布置图XXXLNG.

1.工程简介

工程概况

工程名称:XXX气化站 项目业主:XXX燃气有限公司

工程性质:城市基础设施和城市能源工程 供气规模:2015年:12248万标准立方米/年 2020年:27113万标准立方米/年。 2015年项目总投资:万元

项目业主简介

XXX燃气有限公司致力于城市燃气建设。。。

目前,公司正以积极进取的姿态,艰苦奋斗的精神,大力发展管道燃气。努力开拓天然气利用市场和领域,为再创燃气事业新篇章,为优化城市能源结构、提升城市品位作贡献。

.工程内容

XXXLNG气化站整站的土建、电气、控制和工艺建设。

.工程建设

1、近期建设工期

近期工程的建设计划工期包括施工前期、施工期以及投产发展期等所需要的时间。本工程的工期安排具体如下:

2015年下半年:勘察设计阶段(部分管道工程开始施工);

2015年下半年:主体工程施工及用户发展阶段;

2016年~2020年为用户发展阶段(达到一期工程设计规模)。 、施工计划工期2.

施工计划工期包括施工前期和主体工程施工期。预计初步设计审批日期为2015年12月,试运行时间为2016年11月,得到本工程施工计划工期为11个月。

投资概算和资金来源

投资概算

本工程概算总投资为万元,其中建筑工程费用万元,设备工程费用万元,安装工程费用万元,其它工程费用万元。 资金来源

本工程资金来源为:固定资产投资的30%由业主自筹,固定资产投资的70%贷款,贷款额为27600万元。

技术经济指标

2015年工程技术经济指标表 表1-02 序 单数

年亿立方米年供气规模 /1

/折算日均供气规模 日 万立方米 万人 气化居民人口 居民气化户数2 万户 居民气化率 %

1 气化站 座LNG 4 接收站3 座 2 座 CNG站

511 4 千米 管道总长度 万元 工程投资概算总额5 千万6单位管长投资指日规模单位投资指立方7 日规模单位管长指立方 劳动定8 160 人

2. XXXLNG气化站工程消防设计

概述

本工程生产对象为天然气,其中LNG储存气化区、调压计量柜及远期预留的CNG加气卸气区等属甲类火灾危险性区域,按有关规范进行消防工程设计,其它区域属一般性区域。本消防设计遵循的主要规范包括:

1、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014;

3、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版);

4、《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004; 5、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005;

消防工程设计

城镇天然气气化工程的生产对象为天然气,工程中重要场站内的生产区域属甲类火灾危险性区域,因此,按有关规范进行消防工程设计。LNG气化站内的储气区等属甲类火灾危险性区域,也属火灾危险区域2区区域,其它区域属一般性区域。

本消防工程设计包括防火安全间距、建筑物耐火等级、专用消防设施等内容。 防火安全间距 1、与站外的安全距离

LNG气化站站址选择符合城市总体规划的要求,远离城市中心 和人口密集区。.

站址西北面靠近xx路,距xx路约50米.南侧邻小河及yy公路,公路对面有零星简易民房,东侧为鱼塘,北侧为规划道路。除此之外周围100米范围内无其他建筑设施。

本站的生产区包括LNG储存气化区、高中压调压撬及远期预留的CNG站。

LNG储存气化区与站外设施的安全距离满足《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004之规定,见表2-01。

液化天然气气化站与站外设施安全距离表 表 米 2-01 单

位: 站内设施 比照项目站外设施 人以上居住区无 100 人以下居住区无 100 相邻厂矿企业无 高速公路无 路 xx yy公路 其他公路规划道路 架空电线≥无 无 架空电线 35KV <35KV 45 50 30 20 倍杆高 倍杆高 >60 规范50 液化天然气储罐 设计 >130 >50 >50 LNG储存气化区与站外设施的安全距离满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006之规定,见表2-02。

液化天然气气化站与站外设施安全距离表 表2-02 米单位:

站外设施 站内设施 比照项目 村镇和影剧院、居住区、无 等重要建筑物(最外侧建构筑物外墙) 学校体育馆、 规范 液化天然气储罐 设计 90

6gcpl2oh8x9da6a52gje3fmdy9ul8q00gl4
领取福利

微信扫码领取福利