目 录
一、工程概况及设计做法 ................................................................................. 1 二、编制依据....................................................................................................... 2 三、材料的选用 .................................................................................................. 2 四、施工基面的要求 .......................................................................................... 3 五、施工工艺流程 .............................................................................................. 4 六、施工方法....................................................................................................... 4 七、施工要点....................................................................................................... 5 八、质量验收标准(GB18445—2001) ......................................................... 5 九、安全文明施工 .............................................................................................. 6
一、工程概况及设计做法
1.1建设地点:紫荆路和南仓街交叉口向东500米 1.2建筑设计概况:
占地面积 楼号 10# 11# 13/14# 15# 约25000㎡ 建筑面积 34394㎡ 36641㎡ 33554㎡ 12489㎡ 总建筑面积 层数/层高 34/18层、2.8m 34/18层、2.8m 32/18层、2.8m 28层、2.8m 约150000㎡ 建筑高度 95.50m 95.65m 89.90m 79.05m 本工程地下室为二层地下车库和一层人防,车库面积约20000㎡,层高3.9/3.6m,人防面积约7000㎡,层高4.0m。 1.3做法明确:
1.3.1各楼卫生间防水做法(自上而下):(1)、1.5厚聚氨酯防水涂膜,四周沿墙上翻高出楼层500mm;(2)、在门洞处,防水应向外延伸300mm宽,管烟道、地漏周边300mm范围内及阴阳角部位附加1.5厚聚氨酯防水涂膜一道,并附加耐碱玻纤无纺网格布一层;(3)、刷基层处理剂一道。
1.3.2各楼生活阳台、放洗衣机封闭阳台(自上而下):(1)、1.5厚聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻300mm;(2)、刷基层处理剂一道。
1.3.3各楼厨房(自上而下):(1)、管烟道周边300mm范围内附加1.5厚聚氨酯防水涂膜一道并附加耐碱玻纤网格布一层;(2)、刷基层处理剂一道。
1
二、编制依据
2.1本工程有关的施工图集及图纸会审、设计变更、招标文件及主合同; 2.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 2.3国家建设部《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 2. 4 05YJ河南05系列工程建设标准图集(DBJT19-20-2005); 2. 5建筑施工手册
三、材料的选用及准备
3.1本工程卫生间、厨房、生活阳台及放洗衣机的封闭阳台的防水材料选用单组份聚氨酯防水涂料。单组份聚氨酯,特指端NCO基的聚氨酯树脂,即使用时不需要添加固化剂,直接将树脂涂覆在需要的位置,让树脂暴露在空气中,与空气中的微量水分发生反应而固化,生成性质优良的聚合物。
3.2聚氨酯防水涂料(单组分),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。 3.3聚氨酯防水涂料及形成防水涂料的质量应符合下列要求: 固体含量:不小于80%; 拉伸强度:不小于1.90N/mm2; 断裂延伸率:不小于550%; 低温弯折性:-40℃弯折无裂纹;
不透水性:0.3N/mm2 ,30min,不渗漏。
3.4涂料等原材料进场应检查其产品合格证及产品说明书,对其主要
性能指标应进行复检,合格后方可使用。
2
3.5材料进场后应妥善保管,贮放在有防火措施的处所内,由专人看
管。
3.6机具准备:根据本工程实际情况,所需主要机具有:小型油漆桶、
橡胶刮板、铁皮小刮板、滚动刷、油漆刷、扫帚、小铁铲、干粉灭火器等。
四、施工基面的要求
基层的质量是保证防水工程的关键之一,它直接影响到防水质量好坏。基层是防水层赖以存在的基础,基层的好坏直接关系到防水质量。
4.1平整度:基层的平整度是保证防水层质量的关键,如果基层表面凹凸不平或局部隆起,在作防水层时,在外力作用下易破裂,影响其防水工程的质量,找平层的平整度可用2m的长直尺检查,缝隙不应超过4mm。
4.2表面质量:如果基层表面酥松,强度过低,裂缝过大就容易使防水层与基层粘结不牢,在使用过程中往住会造成防水层与基层剥离,而成为渗漏的主要原因之一。基层应压实平整,不得有酥松起砂,起皮现象。
4.3含水率:基层含水率的大小,对不同类型的防水有着不同程度的影响,广泛的讲基层要求干燥,含水率小于9%。简宜测法:将lm2卷材平坦地干铺在找平层上,静置3-4h,掀开检查,覆益部位与卷材未见水印即可。
4.4基层应坚固:防水基层即为水泥砂浆找平层,水泥砂浆的配合比不得低于l:3,水泥标号不得低于32.5R;控制水泥砂浆的配合比是捉高基层坚固性,防止起砂的关键。
4.5基层平整,牢固、干净,不允许有蜂窝、麻面、孔洞等,如有类似情况,应用掺胶乳水泥砂浆修补。
3
五、施工工艺流程
检验、清理基层、弹线 涂基层处理剂 涂聚氨酯防水涂料第一遍,附加耐碱玻纤无纺网格布一层 涂聚氨酯防水涂料第二遍 涂聚氨酯防水涂料第三遍 清理、检查、验收 六、施工方法
6.1找平层要平整、光滑、密实、干燥、无凹凸等,防水施工前应检查、修补较大的缺陷,做到局部补强,将尖突砂浆粒,灰尘清扫干净。基层清理干净后,应根据设计要求防水上翻的高度在四周用弹墨线或者在四周用胶带纸粘贴顺直。
6.2涂刷基层处理剂:先在阴阳角、排水管、周围、混凝土接口、裂缝处等等部位涂抹一层基层处理剂,再将基层处理剂用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂后常温4h后手感不粘即可做下道工序。
6.3第一度涂层施工:在底胶基本干燥固化后,用毛刷、刮于或滚刷均匀涂刮一层涂料,涂刮时要求均匀一致,不得过厚或过薄,一般为0.6-0.8kg/㎡,开始刮涂时,应根据施工面积大小,形状和环境,统一考虑施工退路和涂刮顺序。在阴阳角及管烟道位置附加300mm宽耐碱玻纤无纺网格布一层
4