第五章 电气控制设备及维修
第一节 电气图绘制标准的简介
、生产机械电气控制的电气图通常总包含有:原理图及接线图,以便于接线、安装和维修电气设备。
一、图面区域的划分
、图区编号 图样上方的、、…等数字是图区编号,它是为了便于检索电气线路,方便阅读电气原理图而设置的。图区编号也可设置在图的下方。
、图区编号下方的“电源开关及保护……等字样,表明它对应的下方元件或电路的功能,使读者能清楚地知道某个元件或某部分电路的功能,以利于理解全电路的工作原理。
二、符号位置的索引
、图图区中,
KA的“8”为最简的索引代号。它指出了继电器线圈位置在图区。 8、触头索引:图—1KM线圈及线圈下方的是接触器和继电器相应触头的索引。
电气原理图中,接触器和继电器线圈与触头的从属关系应用附图表示。即在原理图中相应线圈的下方,给出触头的图形符号,
并在其下面注明相应触头的索引代号,对未使用的触头用“×”表明,有时也可采用上述省去触头符号的表示法。
⑴ 对接触器,上述表示法中各栏的含义如下:
左栏 主触头所在 中栏 辅助动合触头 右栏 辅助动断触头 所在图区号 图区号 所在图区号 ⑵ 对继电器,,上述表示法中各栏的含义如下: 左 栏 右栏
动合触头所在 动断触头所在 图区号 图区号
三、电气原理图中技术数据的标注
电气元件的数据和型号,一般用小号字体注在电器代号下面,如图—就是热继电器动作电流值范围和整定值的附注。 图中标注的.mm、
2mm2……等字样表明该处导线的截面积。
图—热继电器技术 数据标注 --
--
--
--
第二节 三相异步电动机的自动控制电路
、三相异步电动机优点:具有结构简单、价格低廉、维修方便等优点,目前广泛用于工业生产中。 、三相异步电动机的自动控制电路:大多是由继电器、接触器、主令控制器等电器元件组成,用来控制电动机的起动、制动、反转及调速等功能,它将电动机、低压电器、测量仪表等装置有机地结合起来,组成电力拖动的自动控制系统。
一、三相笼型异步电动机的起动控制电路
、起动:是指使电动机的转子由静止状态变为正常运转的过程。
、直接起动:实际应用中,许多笼型异步电动机都是在定子三相绕组加额定电压起动,当起动转矩大于电动机轴上的负载转矩时,电动机便开始转动。转速从零(即转差率)开始逐渐增加,直至额定转速,这个过程一般几分之一秒到数秒钟之内即可完成。这种方法称为直接起动。
、直接起动缺点:采用这种方法起动时,电动机的起动电流很大,可达额定电流的~倍。如果要起动的电动机的容量较大,巨大的起动电流会引起电网电压的过分降低,从而影响其他设备的稳定运行
(一)直接起动控制电路
、三相笼型异步电动机直接起动的控制电路如图—所示。
、能否直接起动要考虑的两个因素:三相笼型异步电动机能否进行直接起动,一般除考虑到电动机本身的容量外,还取决于供电电网的容量。
、判断电网容量能否允许电动机直接起动,常用如下的经验公式:
Ist3电源容量(KVA)?? IN44?电动机额定功率(KW)(二)减压起动(也称降压起动)控制电路
、大容量电动机一般均采用减压起动的方法。
、减压起动:是当电动机起动时,使加于定子绕组上的电压低于它的额定值,经过一段时间后,再将定子绕组上的电压提高到额定值,使电动机稳定运行。
、减压起动能减少电动机的起动电流的原因:由于电动机的起动电流与定子绕组上的电压成正比,所以利用减压起动的方法,可以减少电动机的起动电流。
、常用的减压起动的方法有:定子电路中串电阻(或串电抗器)的起动;自耦变压器(补偿器)起动;星一三角起动及延边三角形起动。 ()串电阻(或电抗器)起动
① 方法:这种起动方法是在定子电路中串入电阻(或电抗器),起动时利用串入的电阻(或电抗器)起
降压的作用,限制起动电流,待电动机转速升到一定值时,将电阻(或电抗器)短接,使电动机在额定电压下稳定运行。
② 不串电阻而串电抗器的原因:由于定子电路中串入的电阻要消耗电能,所以大、中型电动机常采
--