110kV变电站保护配置及选型

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

摘要

本次设计的110KV变电站有两个等级,110KV/10KV,在本次设计中我主要对变压器、110KV线路及10KV线路进行了保护装置及整定计算,而且对其保护进行选型。对主变压器我配置了瓦斯保护和纵差保护为主保护,后备保护主要配置了过电流保护,复合电压启动的过电流保护、阻抗保护等。110KV线路配置了三段式距离保护和零序电流保护,10KV线路配置了定时限过流保护,为了达到直观易懂的目的,本次设计主要分为说明书和计算书两部分。

关键字:短路电流计算、保护配置分析、10kV变电站、保护配置、设备选型、整定计算

变压器保护配置

电力变压器是电力系统中十分重要的供电元件,它的故障将对供电可靠性和系统的正常运行带来严重的影响。同时大容量的电力变压器也是十分重要贵重的元件,再加上由于绝大部分安装在户外,受自然条件的影响较大,同时受到连接负荷的影响和电力系统短路故障的威胁因此,必须根据变压器的容量和重要程度考虑装设性能良好,工作可靠性的继电保护装置。

变压器内部故障可以分为油箱内和油箱外两种,油箱内故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。

变压器不正常运行状态主要有:由于变压器外部相间短路引起飞过电流和外部的过电流和而不接地短路的过电流和中性点过电流过电压,由于负荷过额定容量引起的过负荷以及由于漏油等原因而引起的油面降低。

根据上述故障类型和不正常运行状态,对变压器应装设下列保护:

(1) 瓦斯保护

(2) 纵差保护或电流速断保护

(3) 反映外部相间短路时引起的过电流作为瓦斯、差动保护、

电流速断保护的后备保护。 (1) 过电流保护

(2) 复合电压启动的过电流保护

(3) 负序电流及低电流启动的过电流保护 (4) 阻抗保护

(4) 外部接地断短路时英采用的保护 (5) 过负荷保护 (6) 过励磁保护 (7) 其他保护

变压器不正常运行状态:

由于变压器外部相间短路引起的过电流和外部接地短路引起的过电流和中性点过电压;由于负荷超过额定容量引起的过负荷以及漏油等原因而引起的油面下降。

①、零序过流:对于中性点不接地变压器而言,由于变压器的绕组一般都是分级绝缘的,绝缘水平在整个绕组上不一致,当区外发生接地短路时,会使中性点电压升高,影响变压器安全运行。 ②、过电流:一般是由于外部短路后,大电流流经变压器而引起的。由于变压器在这种电流下会烧损,一般要求和区外保护配合后,经延时切除变压器。 ③、过负荷:长期过负荷运行,会使变压器绕组的绝缘水平下降,加速其老化,缩短其寿命 。

变压器的主接线介绍

常变电站主接线的高压侧应尽可能采用断路器数目较少的接线,以节省投资,减少占地面积。根据出现的线路不同,此次设计采用双母线形式。

主变压器的保护配置

①、 主变压器差动保护

大型发电机一般采用差动保护反映相间短路,同时差动保护还能在一定程度上反应变压器内部相间短路故障以及中性点、接地侧的接地短路,同时还能反应引出线套管的短路故障。它能瞬时切除故障,

是变压器主保护之一。

②、气体(重、轻瓦斯)保护

能反应铁芯内部烧损、绕组内部短路及断线绝缘逐渐劣化,油面下降等故障,不能反应变压器本体以外的故障。它的优点是灵敏度高,几乎能反应变压器本体内部的所有故障。其缺点是动作时间长。气体保护包括本体重瓦斯、有载调压重瓦斯。

③、主变压器高压侧零序电流保护及接地电抗器接地电流保护

反应变压器内部或外部发生的接地短路故障。一般是由零序电流、间隙零序电流、零序电压共同构成完善的零序电流保护。 ④、其他主保护包括:

过负荷保护、反时限过励磁保护、相间后备保护等。

主变压器的保护配置

①、 主变压器差动保护

大型发电机一般采用差动保护反映相间短路,同时差动保护还能在一定程度上反应变压器内部相间短路故障以及中性点、接地侧的接地短路,同时还能反应引出线套管的短路故障。它能瞬时切除故障,是变压器主保护之一。

变压器各种保护的原理及配置原则 距离保护

距离保护是反应故障点到保护安装处的距离并加以时限配合的保护。距离保护是由阻抗继电器上的电压为额定电压、电流的比值测试,并根据比值的大小来判断故障的远近,并根据故障的远近,并根据故障的远近确定动作时间的一种保护装置。

距离保护的组成

距离保护是由启动元件、测量元件与逻辑回路三部分组成 (1) 启动元件

启动元件的主要作用是在被保护线路发生故障启动保护或进入故障计算程序。启动元件在线路流过最大负荷电流时应当不动作,能够灵敏可靠地反映各种故障,在保护区内部即使经大过度电阻短路是也应当可靠快速动作,另外在电压回路故障时阻抗继电器可能误动,因此一般采用电流量而不采用电压量作为启动元件。目前广泛采用负序电流及电流突变量元件作为启动元件。

(2) 测量元件

测量元件完成保护安装处到故障点阻抗或距离的

测量,并与事先确定好的整定值进行比较,当保护区内部故障时动作外部故障时不动作。

(3) 逻辑回路