作者:任小龑

来源:《新校园·上旬刊》2015年第08期

摘 要:通过对目前学生公寓用电管理模式缺点的分析,本文提出了新型用电管理模式,并以某学生公寓智能安全控电管理系统产品的分析为例,讨论了智能安全控电管理系统在学生公寓管理中的实际意义和未来应用前景。

关键词:管理模式;用电负荷;智能控电管理系统 一、当前用电管理模式

目前,许多高校学生公寓用电管理还是采用传统的拉闸限电模式。控电设备集中在宿舍楼的楼管室或配电室,按照学校的作息管理时间开或关。小规模的学生公寓建筑面积不大,多为6层以下楼房,配电标准不超标100㎡,比较适合这样管理模式。但是,随着学生公寓规模不断扩大,学生公共空间增加,建筑面积达到1万~2万㎡,这种设置管理就存在一些弊端: 一是假如公寓楼每层都按统一作息时间开断电,走廊、楼道、卫生间、监控视频器等都要接有独立的配电箱,使得布线复杂程度增高。宿舍的照明灯本来就只有两个日光灯,插座使用大多是日常充电,将这些照明灯具和插座接至公共配电箱,宿舍配电箱则不能完全发挥出它的作用。我校已升级为本科院校,从长远考虑可以对每间宿舍单独收费,不再限制用电时间和电量,公共用电必须接回宿舍配电箱。但是,这样改造投资巨大,会使原有设施报废造成浪费。 二是寝室用电由每层管理间计量表配出,到最高层房间的距离约400m左右。《全国民用建筑工程设计标准》第4,5,6条都规定:末级配电箱分支线供电半径宜为30~50m,这么远的距离严重超标。另外,如果每个回路采用BV6mm2的铜线铺设至各寝室,寝室安装功率Pv=522w,线路电压损失经工程计算约为9.35%,不符合《供配电系统设计规范》误差±5%的要求。为了把电压损失减少到许可范围以内,只能采取加大导线截面的方法,这必然在一定程度上增加了工程预算和投资。

三是从学校长期发展看,今后学生公寓管理肯定会向着“用电商品化、自由化”的现代消费方向发展,与国际上多数学生公寓服务相接轨,体现“以人为本”管理思想,不断满足学生日益增长的生活需求。

随着学生公寓管理的标准化,强制管理模式已经不再适应时代发展潮流,为给学生提供安全舒适的学习生活环境,智能用电管理模式应当成为学生公寓用电管理模式的主流。 二、智能用电管理模式