室内消火栓试射试验记录 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

室内消火栓系统测试记录

表11.3.51 GB50242-2002

合肥市第45中学桐城路校区工程名称 改扩建工程 施工单位 消防栓试验位置 消防栓组件 栓口水枪型号 栓口静压 试验要求: 取四层顶消防栓做系统测试实验,其出口压力应达到设计要求,即0.48Mpa。 试验记录: 11月15日中午10点时,施工单位技术负责人会同监理,共同对四层顶做系统实验。 启动消防泵后,经检测,栓口出水压力为0.48Mpa 试验结论: 符合设计及规范要求 施工单位 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 监理(建设) 监理工程师: 单位 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

安徽亚坤建设集团有限公司 八年级四层 合格 不合格 合格 不合格 0.4 监理单位 启泵按钮 栓口安装高度(m) 卷盘间距(m) 栓口动压(Mpa) 合肥市工程建设监理公司 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 0.48 试验日期 2013年11月15日 室内消火栓系统测试记录

表11.3.51 GB50242-2002

合肥市第45中学桐城路校区工程名称 改扩建工程 施工单位 消防栓试验位置 消防栓组件 栓口水枪型号 栓口静压 试验要求: 取六层顶消防栓做系统测试实验,其出口压力应达到设计要求,即0.48Mpa。 试验记录: 11月17日中午9点,施工单位技术负责人会同监理,共同对六层顶做系统实验。 启动消防泵后,经检测,栓口出水压力为0.48Mpa 试验结论: 符合设计及规范要求 施工单位 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 监理(建设) 监理工程师: 单位 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

安徽亚坤建设集团有限公司 九年级六层 合格 不合格 合格 不合格 0.4 监理单位 启泵按钮 栓口安装高度(m) 卷盘间距(m) 栓口动压(Mpa) 合肥市工程建设监理公司 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 0.48 试验日期 2013年11月17日 室内消火栓系统测试记录

表11.3.51 GB50242-2002

合肥市第45中学桐城路校区工程名称 改扩建工程 施工单位 消防栓试验位置 消防栓组件 栓口水枪型号 栓口静压 试验要求: 取三层顶消防栓做系统测试实验,其出口压力应达到设计要求,即0.48Mpa。 试验记录: 11月18日中午10点时,施工单位技术负责人会同监理,共同对三层顶做系统实验。 启动消防泵后,经检测,栓口出水压力为0.48Mpa 试验结论: 符合设计及规范要求 施工单位 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 监理(建设) 监理工程师: 单位 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

安徽亚坤建设集团有限公司 科技楼三层 合格 不合格 合格 不合格 0.4 监理单位 启泵按钮 栓口安装高度(m) 卷盘间距(m) 栓口动压(Mpa) 合肥市工程建设监理公司 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 0.48 试验日期 2013年11月18日 室内消火栓系统测试记录

表11.3.51 GB50242-2002

合肥市第45中学桐城路校区工程名称 改扩建工程 施工单位 消防栓试验位置 消防栓组件 栓口水枪型号 栓口静压 试验要求: 地库一层消防栓做系统测试实验,其出口压力应达到设计要求,即0.48Mpa。 试验记录: 11月20日中午10点时,施工单位技术负责人会同监理,共同对地库一层做系统实验。 启动消防泵后,经检测,栓口出水压力为0.48Mpa 试验结论: 符合设计及规范要求 施工单位 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 监理(建设) 监理工程师: 单位 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

安徽亚坤建设集团有限公司 地下车库 合格 不合格 合格 不合格 0.4 监理单位 启泵按钮 栓口安装高度(m) 卷盘间距(m) 栓口动压(Mpa) 合肥市工程建设监理公司 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 0.48 试验日期 2013年11月20日 室内消火栓系统测试记录

表11.3.51 GB50242-2002

合肥市第45中学桐城路校区工程名称 改扩建附属工程 施工单位 消防栓试验位置 消防栓组件 栓口水枪型号 栓口静压 试验要求: 取四层消防栓做系统测试实验,其出口压力应达到设计要求,即0.48Mpa。 试验记录: 12月1日下午3点,施工单位技术负责人会同监理,共同对四层做系统实验。 启动消防泵后,经检测,栓口出水压力为0.48Mpa 试验结论: 符合设计及规范要求 施工单位 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 监理(建设) 监理工程师: 单位 (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

安徽联开建设工程有限责任公司 试验日期 监理单位 启泵按钮 栓口安装高度(m) 卷盘间距(m) 栓口动压(Mpa) 2013年12月1日 合肥市工程建设监理公司 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 0.48 行政楼四层 合格 不合格 合格 不合格 0.4

室内消火栓试射试验记录 

室内消火栓系统测试记录表11.3.51GB50242-2002合肥市第45中学桐城路校区工程名称改扩建工程施工单位消防栓试验位置消防栓组件栓口水枪型号栓口静压试验要求:取四层顶消防栓做系统测试实验,其出口压力应达到设计要求,即0.48Mpa。试验记