电缆敷设工程检验批质量验收记录
XX 仪表工程 验收部位 朱承功 专业工长 施工班组长 仪表电缆 曲宾 编号:
工程名称 分项工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 1 材质、规格、型号 2 电缆管及管口处理 主 控 项 目 3 电缆管的加工制作 4 管线安装附近的环境要求 符合设计要求 7.4.1、7.4.6 7.4.3 7.1.6~7.1.9 7.4.7 7.4.10 10.2.1、10.2.5 7.4.4、7.4.5 7.4.2、7.4.9 地面 在盘内 200mm 50mm 7.4.12、7.4.13 XX有限公司 项目负责人 项目负责人 《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2013) 施工单位检查评定记录 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 监理(建设)单位验收意见 5 保护管的连接 6 固定 7 接地 8 1 保护管的安装 一般项目 2 保护管的埋设 保护管埋设的3 出口 4 保护管过墙安装 主控项目和一般项目的施工质量全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 施工单位检 查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理单位验收结论 表B.0.7 电缆接线工程 报审、报验表
工程名称:XX 编号: 致: 河南兴平工程管理有限公司 (项目监理机构) 我方已完成 XX仪表电缆接线工程安装 工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附件:□隐蔽工程质量检验资料 □检验批质量检验资料 □分项工程质量检验资料 □施工试验室证明资料 □其他 施工项目经理部(盖章) XX有限公司 项目经理或项目技术负责人(签字) 年 月 日 审查或验收意见: 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年 月 日
电缆接线工程检验批质量验收记录
XX 仪表工程 验收部位 朱承功 专业工长 施工班组长 仪表电缆 曲宾 编号:
工程名称 分项工程名称 施工单位 分包单位 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 主 控 项 目 1 电线、电缆检查 2 线端连接 3 电缆头制作 4 1 线号标记 一般项目 2 绑扎 3 线路安装 4 备用芯线 5 7.6.1 7.6.3 7.5.10 7.6.5 7.6.2 7.6.4 7.6.9 XX有限公司 项目负责人 项目负责人 《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2013) 施工单位检查评定记录 √ √ √ √ √ √ √ 监理(建设)单位验收意见 主控项目和一般项目的施工质量全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 施工单位检 查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 监理单位验收结论