得最大挠度为: W=0.6773q次l次4/100EI
=0.677328.5635004/10031043170.673104=0.7mm<[W]=1.5mm ,次龙骨的刚度满足
要求。
3、主龙骨的设计及验算
主龙骨选用23Φ4833.5钢管,间距为500,双根布置,穿墙螺栓间距取500主龙骨按三跨连续梁计算。
主龙骨的截面性能为:
ó=205N/mm2,I=2312.193104,W=2315.083103 (1)主龙骨的强度验算
次龙骨传给主龙骨的集中荷载为:P主=q托2l次=14.2830.5=7.14KN
计算简图见下图:
A B C D
500
500
500
P主 P主 P主 P主 P主 P主 得主龙骨截面最大弯距为:
Mmax=0.604P主2l次=0.60437.1430.5=2.156KN/m
ó=M/W=2.1563106/2315.083103=71.5N/mm2<[ó]=205N/mm2 ,主龙骨的强度满足要求。 (2)主龙骨的刚度验算
次龙骨传给主龙骨的集中荷载为: P/主=q次2l次=28.5630.5=14.28KN
计算简图见下图:
20
A B
3 500 P1
主
P1
主
P1
主
P1
主
P1
主
P1
主
C
D
得最大挠度为:
W=1.8833P2l3/100EI=1.883314.28310335003/10032.06310532312.193104=0.67mm<3.00mm(满足要求)
4、穿墙螺栓设计
每根螺栓承受的模板侧压力面积单元见下图:
500 500
500
500
得每根穿墙螺栓的拉力为: T=q2s=42.9330.530.5=10.73KN A=T/ó=10.733103/205=52.3mm2 选用Φ12穿墙螺栓,A=113>92.3mm2 Φ12穿墙螺栓承载力满足要求。 8.3柱模板计算
柱箍采用23Φ4833.5钢管,间距400mm 1、柱模受到新浇筑砼侧压力
21
F1=0.22γC2t02β12β22v=0.223243531.231.1533=52.58KN/m 2、柱箍所受的均布荷载值
q=F3l130.85=52.5830.430.85=17.88KN/m
3、柱箍最大弯矩值当柱截面宽度550时,中间加对拉螺栓,考虑主次龙骨的厚度则柱箍的最大跨度取850。
则Mmax=1/8ql22=1/8317.8830.852=1.61KN2M 4、强度计算
N/A+Mmax/W=(52.5830.430.853103)/48932+1.613106/2315.083103
=72N/mm2<[ó]=205N/mm2 (满足要求)
5、挠度计算
W=5l14/384EI=538504/38432.06310532312.193104=0.17mm<[W]=0.13mm(满足要求) 8.4梁模板计算
1、底模板强度验算(1)抗弯强度验算 1)车库框架梁荷载计算(KN/m)
荷载 梁规格 4003900 1/21/2
q1 底模自重 1.23530.0430.4=0.096 砼自重 1.232430.430.9=10.368 q1 底模自重 1.23530.0430.35=0.084 1.23530.0430.3=0.072 砼自重 1.232430.3530.65=6.552 1.232430.330.5=4.32 q1 底模自重 0.06 砼自重 1.232430.2530.6=4.32 钢筋自重 1.231.530.2530.6=0.27 振捣砼荷载 0.6 钢筋自重 1.231.530.3530.65=0.4095 1.231.530.430.5=0.36 振捣砼荷载 1.23230.35=0. 84 1.23230.4=0.96 钢筋自重 1.231.530.430.9=0.648 振捣砼荷载 1.23230.4=0.96 q2=q130.9 10.8648
荷载 梁规格 3503650 3003500 q2=q130.9 7.097 5.14 3)连(单)梁荷载计算 荷载 梁规格 2503600 q2=q130.9 4.72 4)抗弯承载力验算
底模下的楞木间距为0.2m,是一个多跨连续梁,考虑木材的长度有限,故按四等跨计算,按最不利荷载组合结构静力表示得:
22
弯距系数:Km=0.07 剪力系数:Kv=0.625 挠度系数:kw=0.521
由荷载计算可知40031300框架梁截面最大,荷载最大,按此梁进行验算。 M=KMq2l2=0.07315.2730.22=0.043KN2M
ó=M/W=630.0433106/4003402=0.403N/mm2 V=Kv2ql=0.625315.2730.2=1.91KN τ=3V/(2bh)= 331.913103/(23400340)=0.179N/mm2 荷载不包括振捣砼产生的载荷。则q1=16.008,q2=0.9, q1/=14.41 W=KW2q/2l4/100EI=0.521314.4132004312/(10039310334003403)=0.006mm 故所有底模的抗弯承载力均满足要求。 2、侧板验算 (1)荷载验算 假设砼温度t=5oC,β1=1.2, β2=1,V=2M/h则 1)侧压力F1=0.22γC2t02β12β22V0.5 式中t0=200/(T+15)=200/(5+15)=10.0 F1=0.22324310.031.231320.5=89.59KN/m2 因框架梁高度最大,净高为1.1m,按该梁进行侧模计算。 F2=γC2h=2431.1=26.4KN/㎡ 取F1和F2两者较小值,得 框架梁F=26.431.2=31.68 KN/m2 2)振捣砼时产生的荷载:4KN/m2 乘以分项系数431.4=5.6 N/m2 3)组合后荷载 23 F=31.68+5.6=37.28 N/m2 (2)抗弯强度验算 仍按四等跨度计算,弯距系数:Km=0.121,剪力系数:Kv=0.62,挠度系数:kw=0.967 设侧模楞木间距为200,厚度为40mm。 M=kMql2=0.121337.2830.22=0.18KN2M δ=M/W=0.183106/2003402=0.56N/mm2 V=0.62ql=0.62337.2830.2=4.62KN τ=3v/(2bh)=334.623103/(23400340)=0.43N/mm2 取F=31.68KN/㎡化为线荷载为36.1830.2=7.24KN/m 乘以折减系数后得6.52 KN/m W=0.967ql4/100EI =0.96736.5232004312/(10039310334003403) =0.005mm<[w]=l/400=0.5mm(满足要求) 梁侧模板主龙骨采用2Φ4833.5钢管○a600,穿Φ12○a600对拉螺栓加固,梁侧板的整体加固方法同柱、墙。 3、梁底小横杆、钢管立柱验算 小横杆的间距根据梁荷载大小情况,计算确定,小横杆按竖木架计算,由于梁底楞木间距均布不大于200,故小横杆上承受的荷载按间距200的集中荷载考虑。 框架梁:以4003900为代表进行计算,其余梁同此方法。 1)荷载计算(按梁长1m算) 底模及侧模自重:1.23530.043(0.4+1.132)=0.62 砼自重:1.232430.430.9=10.368 钢筋自重:1.231.530.430.9=0.648 振捣砼荷载:1.23230.4=0.96 合计q1=12.596乘以折减系数0.9后得q2=11.336KN/m. 24
xxx泵房_模板_施工方案